Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqxNj1ab
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.12-2025
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
общеобразовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2Vtzqvh9Ati
> ПЧ и насос ЭЦВ, Не работает
Andrey_V
сообщение 15.12.2012, 16:37
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 387
Регистрация: 8.12.2006
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 5106



Доброго дня, коллеги.
Хотел проконсультироваться вот в каком вопросе. Поставил на 9-ть скважин ПЧ DELTA VFD-F 5,5 кВт. Насосы ЭЦВ 6-6,5-110 по моему, мощность 4 кВт, потребляемый ток 8-9 А, где как пишут. Запустил пока 4 скважины. На 2-х все прекрасно работает, потребляемый ток не больше 9 А. На 2-х других ток 13 А и 16 А. Естественно срабатывает защита по току. Прозвонил насосы, обмотки в порядке. Прозвонили на землю мегомметром, сопротивление изоляции около 1 МОм. Понимаю, что должно быть ну как минимум 3 МОм. Но тут вот какая хитрость. Подключаем напрямую от сети и меряем ток клещами (китайскими) ток около 9 А по все 3-м фазам. И работает... Правда автомат АП с диким током ну и т.д., колхоз в общем. Хочется понять, что же врет ПЧ или китайские клещи? С другой стороны, факт на лицо - меняем насос раз в год то точно, а то и чаще - сгорел и т.п. И, соединение кабеля под водой выполнено изолентой. Это в наш то век. ППцц newconfus.gif . Так типо в инструкции по ЭЦВ написано и так делаем. Я бы понял, если бы везде не работало???!!! Понятно, что вытаскивать насос и менять кабель и делать все заливными муфтами вряд ли будут... Но и сдать системы как то хочется без проблемно. В общем, жду мудрых советов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Евген_380V
сообщение 10.10.2016, 22:11
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 85
Регистрация: 3.4.2013
Пользователь №: 187944



Собираю 2 шкафа управления на ЧРП Vacon 100Flow для скважин. Насосы ЭЦВ, по 11 кВт, частотники оба по 18.5 кВт будут. Наладку тоже сам буду делать, начитался конечно ужасов при них...Сейчас такой вопрос: можно/стоит ли настраивать спящий режим при отсутствии разбора воды, допустим на 31 Гц (минимальна 30 Гц)? (с целью исключить перегрев двигателя)...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
По самые по...
сообщение 11.10.2016, 19:36
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 3718
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117



Цитата(Евген_380V @ 10.10.2016, 22:11) *
...Сейчас такой вопрос: можно/стоит ли настраивать спящий режим при отсутствии разбора воды, допустим на 31 Гц (минимальна 30 Гц)? (с целью исключить перегрев двигателя)...


Вы должны иметь накопитель, например мембранный, иначе спящий режим сменится постоянной чередой выключений-включений насоса, что истирает очень быстро упорный подшипник. Выбор объёма накопителя зависит от расхода в часы малого потребления (и от утечек). Начинайте от 100л для вашего насоса. Если накопитель мембранный, то его необходимо сдуть (это делается на пустом накопителе!) до уровня 0,5...0,7 от величины желаемого давления воды в системе.
Если расходомера в системе нет, то придется контролировать потребляемую мощность в часы малого потребления воды или идти в "ночное", чтобы посмотреть как будет функционировать "спящий режим". Вы должны добиваться минимизации переключений из "сна" и минимизации потребляемой мощности.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Andrey_V   ПЧ и насос ЭЦВ   15.12.2012, 16:37
- - Andreiz   Я могу тоже поделится, мы тоже излируем изолентой ...   15.12.2012, 17:46
|- - Andrey_V   Цитата(Andreiz @ 15.12.2012, 17:46) Я мог...   15.12.2012, 20:15
|- - Andreiz   Цитата(Andrey_V @ 15.12.2012, 21:15) Не х...   15.12.2012, 20:59
- - Andrey_V   Так, коллеги, никто с подобным не сталкивался. Есл...   17.12.2012, 16:15
|- - tiptop   Цитата(Andrey_V @ 17.12.2012, 17:15) Если...   17.12.2012, 17:56
|- - Andrey_V   Цитата(tiptop @ 17.12.2012, 17:56) 1 мОм ...   17.12.2012, 20:42
|- - SVKan   Цитата(Andrey_V @ 18.12.2012, 0:42) Конеч...   18.12.2012, 4:32
- - CS602   какая при этом производительность незапускающихся ...   18.12.2012, 1:50
- - Ka3ax   ЦитатаА длины кабелей какие? и тип. и во всех случ...   18.12.2012, 4:49
|- - BorisZV   Цитата(Ka3ax @ 18.12.2012, 5:49) вот, как...   18.12.2012, 7:38
- - Xiagda   Вал насоса не заклинен? Песок может попасть. Мы эк...   18.12.2012, 5:01
- - Ka3ax   ЦитатаВал насоса не заклинен? Песок может попасть....   18.12.2012, 5:12
- - Andrey_V   Цитата(CS602 @ 18.12.2012, 2:50) какая пр...   18.12.2012, 8:58
- - Andrey_V   UP! Коллеги, поактивнее, пожалуйста   19.12.2012, 21:23
|- - BROMBA   Цитата(Andrey_V @ 19.12.2012, 21:23) UP...   20.12.2012, 20:43
- - agfl   Просмотрите внимательнее настройки привода. Если н...   20.12.2012, 23:03
- - Dimens   Опишу наши "геморои" со скважинными насо...   21.12.2012, 9:57
- - Andrey_V   Цитата(BROMBA @ 20.12.2012, 20:43) Ну, ды...   22.12.2012, 21:00
|- - BROMBA   Цитата(Andrey_V @ 22.12.2012, 22:00) По у...   23.12.2012, 0:13
|- - kamos   Цитата(Andrey_V @ 22.12.2012, 23:00) 2. П...   9.1.2013, 9:11
|- - Andrey_V   Цитата(kamos @ 9.1.2013, 10:11) Однажды и...   9.1.2013, 9:14
- - vladun   Я сорри, своим рылом, но повышенный ток - неправил...   23.12.2012, 12:31
- - Dimens   Кстати Веспер рекомендует следующие частоты коммут...   23.12.2012, 17:24
- - Andrey_V   Цитата(BROMBA @ 23.12.2012, 0:13) Ну, пре...   23.12.2012, 17:25
- - vladun   все-таки попробуйте включить его в обратную сторон...   23.12.2012, 18:12
- - Andrey_V   Цитата(Dimens @ 23.12.2012, 17:24) Кстати...   23.12.2012, 18:29
- - По самые по...   Цитата(Andrey_V @ 15.12.2012, 16:37) ... ...   25.12.2012, 9:48
|- - Andrey_V   Цитата(По самые по... @ 25.12.2012, 9:48)...   25.12.2012, 13:46
|- - tiptop   Цитата(Andrey_V @ 25.12.2012, 14:46) Но к...   25.12.2012, 16:28
||- - Andrey_V   Цитата(tiptop @ 25.12.2012, 16:28) Не пос...   25.12.2012, 16:52
|- - По самые по...   Цитата(Andrey_V @ 25.12.2012, 13:46) И та...   28.12.2012, 22:30
- - Andrey_V   Доброго времени суток, коллеги. Ну что , как и о...   28.12.2012, 21:40
- - Andrey_V   Цитата(По самые по... @ 28.12.2012, 23:30...   29.12.2012, 9:21
|- - BROMBA   Цитата(Andrey_V @ 29.12.2012, 10:21) Стра...   31.12.2012, 17:55
|- - По самые по...   Цитата(BROMBA @ 31.12.2012, 17:55) Не, ну...   8.1.2013, 17:41
|- - BROMBA   Цитата(По самые по... @ 8.1.2013, 17:41) ...   8.1.2013, 18:41
|- - SVKan   Цитата(По самые по... @ 8.1.2013, 21:41) ...   9.1.2013, 7:57
- - BROMBA   Кстате, чисто для общего развития - для начала орг...   8.1.2013, 18:56
- - Andrey_V   Все привет. С наступившим НГ. Я прикрепил выдержку...   9.1.2013, 8:50
|- - BROMBA   Цитата(Andrey_V @ 9.1.2013, 9:50) Все при...   9.1.2013, 17:28
- - Xiagda   Про изоленту. Мы использовали любую ПВХ, какую при...   25.1.2013, 22:40
- - Akirra   To Andrey V... Извиняюсь, уважаемый, давно не появ...   2.2.2013, 21:17
|- - Andrey_V   Цитата(Akirra @ 2.2.2013, 21:17) To Andre...   3.2.2013, 14:33
- - oennn   2 Andrey_V в период 2004-20011 гг на пять однотип...   3.2.2013, 15:46
- - Александр1205   Причины выхода из строя насосов ЭЦВ, при работе с ...   4.3.2013, 9:31
- - vladun   вы не ошибаетесь, тут все понимают, что ЭЦВ это ка...   4.3.2013, 14:25
- - dani1978   Давненько эксплуатируем разные ПЧ с ЭЦВшками мощно...   13.7.2013, 14:00
|- - Andrew_2610   Цитата(Евген_380V @ 10.10.2016, 22:11) Со...   11.10.2016, 13:28
- - Евген_380V   Цитата(По самые по... @ 11.10.2016, 20:36...   11.10.2016, 20:59
- - Евген_380V   Цитата(Евген_380V @ 11.10.2016, 20:59) со...   14.12.2016, 21:41
|- - BorisZV   Цитата(Евген_380V @ 14.12.2016, 21:41) пр...   15.12.2016, 11:52
- - IGR1   А в чем проблема понизить частоту?   14.12.2016, 22:35
- - Евген_380V   ну так это ж ЭЦВ. А если перегреются обмотки на ма...   14.12.2016, 23:21
|- - IGR1   Цитата(Евген_380V @ 14.12.2016, 17:21) ну...   15.12.2016, 19:23
- - По самые по...   Если насос должен обеспечивать водой технологическ...   15.12.2016, 10:49
- - Евген_380V   Цитата(По самые по... @ 15.12.2016, 10:49...   15.12.2016, 18:28
|- - По самые по...   Цитата(Евген_380V @ 15.12.2016, 18:28) бу...   15.12.2016, 20:21
- - Евген_380V   Цитата(По самые по... @ 15.12.2016, 20:21...   15.12.2016, 22:01


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxRXEa1

Реклама: ООО «Эдюсон» | ИНН 7729779476 | erid: 2VtzqvCXcii

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 15.4.2026, 4:29
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных