sneider
сообщение 17.10.2016, 21:20
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 240
Регистрация: 26.3.2014
Пользователь №: 228211



Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, как посчитать температуру удаляемого воздуха из помещения. Каток без мест для зрителей, считаю по методике Кокорина, добрался до пункта, где идет расчет температуры удаляемого воздуха. У Кокорина так написано: "К вытяжному воздуху будет эжектироваться часть теплого воздуха с потолка и из приточной струи, и температуру вытяжного воздуха принимаем ...". Как посчитать, какая часть приточного воздуха будет эжектироваться к вытяжному? Поверхностно изучил "Распределение воздуха в помещениях" Гримитлина, ответа на свой вопрос не нашел. Может быть нужно пользоваться расчетом через коэффициент воздухообмена?

Сообщение отредактировал sneider - 17.10.2016, 21:31
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
baron.od
сообщение 18.10.2016, 12:59
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 884
Регистрация: 29.5.2007
Из: Одесса
Пользователь №: 8971



Цитата(sneider @ 17.10.2016, 18:20) *
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, как посчитать температуру удаляемого воздуха из помещения. Каток без мест для зрителей, считаю по методике Кокорина, добрался до пункта, где идет расчет температуры удаляемого воздуха. У Кокорина так написано: "К вытяжному воздуху будет эжектироваться часть теплого воздуха с потолка и из приточной струи, и температуру вытяжного воздуха принимаем ...". Как посчитать, какая часть приточного воздуха будет эжектироваться к вытяжному? Поверхностно изучил "Распределение воздуха в помещениях" Гримитлина, ответа на свой вопрос не нашел. Может быть нужно пользоваться расчетом через коэффициент воздухообмена?

Думаю в вашем случае переток будет минимальный = 0, у вас приток будет (нутром чую rolleyes.gif ) намного прохладней чем воздух под потолком, следовательно он будет опускаться вниз. Переток будет только если "решетка" подачи будет практически вплотную с вытяжкой. И тем более у вас будут скорее всего сопла, или ротационные диффузоры, на притоке.
Если речь о температуре как в заголовке статьи, то ответ кроется в и-д диаграмме, без нее на катках ни как, или опыт реализации катков, в одном городе штук 10 rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sneider
сообщение 18.10.2016, 13:46
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 240
Регистрация: 26.3.2014
Пользователь №: 228211



Цитата(baron.od @ 18.10.2016, 12:59) *
Думаю в вашем случае переток будет минимальный = 0, у вас приток будет (нутром чую rolleyes.gif ) намного прохладней чем воздух под потолком, следовательно он будет опускаться вниз. Переток будет только если "решетка" подачи будет практически вплотную с вытяжкой. И тем более у вас будут скорее всего сопла, или ротационные диффузоры, на притоке.
Если речь о температуре как в заголовке статьи, то ответ кроется в и-д диаграмме, без нее на катках ни как, или опыт реализации катков, в одном городе штук 10 rolleyes.gif

нет, речь именно о температуре удаляемого воздуха в помещении ледового поля.
Запроектировал сопловые воздухораспределители по длинным сторонам поля. Я тоже подозреваю, что минимальный, но хотелось бы убедиться в этом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxCKL6t


Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.5.2026, 18:50
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных