Цитата(sneider @ 17.10.2016, 18:20)

Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, как посчитать температуру удаляемого воздуха из помещения. Каток без мест для зрителей, считаю по методике Кокорина, добрался до пункта, где идет расчет температуры удаляемого воздуха. У Кокорина так написано: "К вытяжному воздуху будет эжектироваться часть теплого воздуха с потолка и из приточной струи, и температуру вытяжного воздуха принимаем ...". Как посчитать, какая часть приточного воздуха будет эжектироваться к вытяжному? Поверхностно изучил "Распределение воздуха в помещениях" Гримитлина, ответа на свой вопрос не нашел. Может быть нужно пользоваться расчетом через коэффициент воздухообмена?
Думаю в вашем случае переток будет минимальный = 0, у вас приток будет (нутром чую

) намного прохладней чем воздух под потолком, следовательно он будет опускаться вниз. Переток будет только если "решетка" подачи будет практически вплотную с вытяжкой. И тем более у вас будут скорее всего сопла, или ротационные диффузоры, на притоке.
Если речь о температуре как в заголовке статьи, то ответ кроется в и-д диаграмме, без нее на катках ни как, или опыт реализации катков, в одном городе штук 10