> Принципиальное различие типа охлаждения овощехранилищ, фреон или гликоль
winch
сообщение 22.6.2015, 17:58
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 499
Регистрация: 14.5.2007
Из: Москва, СЗАО
Пользователь №: 8140



Коллеги, недавно встретил в рекламном проспекте одной компании, что применение для складов хранения овощей системы охлаждения на промежуточном холодоносителе (гликоле) целесообразнее.
Причем не в плане аккумуляции холода, ресурса машин, а именно в технологии поддержания влажностного режима.

Поясните пожалуйста, если в камере установлены ВОПы на гликоле и на фреоне, и температура жидкости в одном будет идентична температуре кипения газа в другом, то в чем будет фактическая разница использования?

Опять же, если речь идет о фреоновых ВОПах, то их можно оттаивать горячим фреоном. А с гликолевыми - только электротэнами? Или как-то можно использовать тот же гликоль?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
iluxin125
сообщение 1.11.2016, 14:58
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 4.5.2014
Пользователь №: 232474



ВОП под гликоль выпускаются и много --и Альфа Лаваль и Гюнтер.Если у Вас охлаждение с промежуточным хладонолителем.В первую очередб необходимо нагреть гликоль,чем выше температура ,тем меньше времени на оттайку,обычно 5---15 минут плюс минут пять ,что бы влага с батареи стекла.Оттайка напрямую или горячими парами фреона или горячим гликолем по времени очень быстро,почти мгновенно.И схемы есть разные ,но слишком не отличаются друг от друга.Вся оттайка горячими парами или горячим гликолем проходит на простом ВОПе(только если ВОП фреоновый--это одно,если под гликоль--это другое.Если оттайка электрическая,время оттайки доходит до одного часа.Плюс так же время на слив дренажа.Переодичность оттайки обычно закладывается------черз 4----6 часов,зависит от замерзлой влаги(льда).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- winch   Принципиальное различие типа охлаждения овощехранилищ   22.6.2015, 17:58
- - v-david   Цитата(winch @ 22.6.2015, 17:58) и темпер...   22.6.2015, 19:23
|- - winch   Цитата(v-david @ 22.6.2015, 19:23) э...   23.6.2015, 8:08
- - hladonet   На фреоновых воздухоохладителях обычная разница ме...   23.6.2015, 10:08
|- - winch   Цитата(hladonet @ 23.6.2015, 10:08) Оттай...   23.6.2015, 10:49
- - v-david   Цитата(winch @ 23.6.2015, 8:08) Кто ж меш...   23.6.2015, 10:35
- - hladonet   Есть разные схемы, с промежуточным теплообменником...   23.6.2015, 12:33
- - hladonet   вот навскидку гликолевый воздухоохладитель Guentne...   23.6.2015, 13:41
- - доктор рукиноги   Может, кто-то поделится принципиальной схемой отта...   1.11.2016, 9:34
- - v-david   что Вы назвали "теплоносителем"?   1.11.2016, 10:57
- - доктор рукиноги   Имела в виду гликоль.   1.11.2016, 11:19
- - iluxin125   http://holod-konsultant.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl ...   1.11.2016, 12:01
- - доктор рукиноги   Спасибо за ссылку, уже смотрю там. Но чтовы имеете...   1.11.2016, 13:05
- - iluxin125   Схемы оттайки и описание.   1.11.2016, 13:34
- - доктор рукиноги   Ну вот схему оттайки горячим гликолем, да с описан...   1.11.2016, 13:50
- - baron.od   Я конечно спорить не буду, но цикл оттайки это оче...   1.11.2016, 14:20
- - iluxin125   Вы просто задайте свой вопрос,потому,что тем...   1.11.2016, 14:29
|- - baron.od   ссори не вник   1.11.2016, 14:44
- - baron.od   В камере плюсовая температура (как правило) разниц...   1.11.2016, 14:32
- - доктор рукиноги   У меня смягчающие обстоятельства: на стадию П для ...   1.11.2016, 14:35
- - baron.od   Зайдем иначе. У вас есть холодильная машина, ваша ...   1.11.2016, 15:06
- - доктор рукиноги   Товарищи, огромное спасибо за советы! Светлеет...   1.11.2016, 15:30
- - baron.od   Я тоже набегами, Аэропорт закрывать а еще не валял...   1.11.2016, 15:34
- - доктор рукиноги   Наконец-то занялась снова вопросом. А какие, из п...   3.11.2016, 10:38
- - Naipers   Вот одна из схем. В контуре охлаждения в некоторых...   3.11.2016, 12:51
- - доктор рукиноги   О, здорово. Это, получается, схема универсальная, ...   3.11.2016, 13:29
- - Naipers   Да, в целом так. Оттайку можно либо по времени огр...   3.11.2016, 15:00
- - доктор рукиноги   Большое человеческое спасибо   4.11.2016, 11:01


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxNcYBM
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Реклама: ООО «Зет-Логист» ИНН 5401982392 | erid: 2Vtzqw44UH9

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 9.2.2026, 1:19
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных