> Расположение вентилятор приточной противодымной вентиляции, замечание ггэ
SvetaS
сообщение 31.10.2016, 16:44
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 2.12.2015
Пользователь №: 284380



Здравствуйте, форумчане.
Расположила я вентиляторы подпора в одном помещении с приточными установками упустив п. 7.3.4 СП 60.13330.2012 где сказано что ограждающие конструкции венткамеры должны быть REI 150. Сделала по СП7 п. 6.4, где именно момент с REI 150 отсутсвует. Эксперт (ггэ) сделала замечание. Все уже построено и смонтировано. Теперь ищу пути наименьших переделок. Такой вопрос: можно ли оставить вентиляторы подпора в помещении приточной венткамеры, но сделать другой воздухозабор и не делать REI 150 у венткамеры? Ведь разные будут воздухозаборы. А пункт в СП7 и в СП60, что в этом случае должны быть разные помещения для вентиляторов ПД и приточных установок не нашла.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
SvetaS
сообщение 1.11.2016, 16:30
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 2.12.2015
Пользователь №: 284380



ссылаются на пункт СП60:
7.3.4 В пределах одного пожарного отсека общие приемные устройства наружного воздуха предусматривать не следует для приточных систем общеобменной вентиляции:

а) оборудование которых не допускается размещать в одном помещении для вентиляционного оборудования согласно 7.9.11-7.9.14, 7.9.18;

б) и для систем приточной противодымной вентиляции.

В пределах одного пожарного отсека общие приемные устройства наружного воздуха допускается предусматривать для систем приточной общеобменной вентиляции (кроме систем, обслуживающих помещения категорий А, Б и В1, склады категорий А, Б, В1 и В2, а также помещения с оборудованием систем местных отсосов взрывоопасных смесей и систем по 7.2.13) и для систем приточной противодымной вентиляции при условии установки противопожарных нормально открытых клапанов на воздуховодах приточных систем общеобменной вентиляции в местах пересечения ими ограждающих конструкций помещения для вентиляционного оборудования с пределом огнестойкости не менее REI 150.

Про кровлю поняла. Спасибо. А вот REI 150...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 1.11.2016, 17:02
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 12953
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Т.е. Вы, как и эксперт, даже не понимаете, что п. 7.3.4 СП 60 не регламентирует предел огнестойкости ограждений венткамеры (см. мой пост № 3) - сожалею, больше ничем не могу помочь
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- SvetaS   Расположение вентилятор приточной противодымной вентиляции   31.10.2016, 16:44
- - Composter   очень странный пункт 7.3.4. Требования к стене rei...   1.11.2016, 11:43
|- - ИОВ   Цитата(Composter @ 1.11.2016, 11:43) очен...   1.11.2016, 12:45
- - Composter   ув ИОВ, Вы слишком придирчивы, я ни в коем случае ...   1.11.2016, 13:06
- - SvetaS   Я вот тоже в этом всем запуталась. Моя эксперт ход...   1.11.2016, 13:11
|- - ИОВ   Цитата(SvetaS @ 1.11.2016, 13:11) ... Моя...   1.11.2016, 16:09
- - ИОВ   Цитата(Composter @ 1.11.2016, 13:06) ув И...   1.11.2016, 13:20
- - SvetaS   Огнестойкость трасс ПД EI30   1.11.2016, 13:31
- - SvetaS   Спасибо большое за ответы. Я понимаю, но доказать ...   1.11.2016, 21:18
- - Composter   добавлю, что требования по огнестойкости конструкц...   2.11.2016, 10:48
- - Евгений Никитин   Коллеги, а теперь вопрос: с каким пределом огнесто...   10.11.2021, 23:32
- - HVACeng   Уважаемые коллеги! Вопрос про установку против...   11.7.2022, 13:24
|- - ИОВ   Цитата(HVACeng @ 11.7.2022, 13:24) Приточ...   11.7.2022, 18:47
|- - HVACeng   Цитата(ИОВ @ 11.7.2022, 18:47) 1. По каки...   11.7.2022, 19:58
|- - ИОВ   Цитата(HVACeng @ 11.7.2022, 19:58) Соглас...   11.7.2022, 22:27
|- - HVACeng   Цитата(ИОВ @ 11.7.2022, 22:27) Если в СТУ...   12.7.2022, 7:38
|- - ИОВ   Сказать - можете. Подтвердить сказанное конкретным...   12.7.2022, 8:47
|- - HVACeng   Цитата(ИОВ @ 12.7.2022, 8:47) Сказать - м...   12.7.2022, 9:32
|- - HVACeng   Цитата(HVACeng @ 12.7.2022, 9:32) Ув. ИОВ...   12.7.2022, 9:55
|- - ИОВ   Цитата(HVACeng @ 12.7.2022, 9:32) Ув. ИОВ...   12.7.2022, 11:55
|- - HVACeng   Цитата(ИОВ @ 12.7.2022, 11:55) Можете счи...   12.7.2022, 12:25
- - ИОВ   Цитата(HVACeng @ 12.7.2022, 12:25) Огражд...   12.7.2022, 12:46
|- - HVACeng   Цитата(ИОВ @ 12.7.2022, 12:46) Т.е. указа...   12.7.2022, 13:36
- - HVACeng   Уважаемые коллеги, здравствуйте. Помогите, пожалуй...   18.7.2022, 10:30
- - Григорьева Екатерина Андре   Уважаемые коллеги, помогите правильно понять п.7.1...   20.6.2023, 15:03
|- - ИОВ   Цитата(Григорьева Екатерина Андре @ 20.6.2023...   20.6.2023, 15:23
- - Григорьева Екатерина Андре   Цитата(ИОВ @ 20.6.2023, 15:23) А если реч...   20.6.2023, 19:37


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqv6z6bU

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.3.2026, 9:04
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных