подбор насоса на обратку ГВС |
|
|
|
10.12.2013, 19:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 19.4.2010
Пользователь №: 53060

|
Здравствуйте! Очень нужна ваша помощь! Жилой дом (3 этажа, полотенчики на Т4), плохо работает система гвс. В первом подъезде все хорошо, температура в норме, в двух последних температура воды 40 С. Приходится долго спускать воду, чтоб дождаться, пока она нагреется. Давление по замерам в ТП у Т3 - 44 м, на обратке - 40. Медленная циркуляция. При отсутствии водоразбора давление 42 м и на подаче, и на обратке. Напор в дальней точке также 42м О_О. Подбираю насос на обратку (рециркуляция ГВС), Т4 потом пойдет в котельную теплосетей. Расход циркуляции по теплопотерям взять не могу - очень маленький - 260 л/час, скорость получается очень маленькой в трубах при гидравлическом расчете, стояк Т4 из труб МП диаметром 20мм. Решила брать 30 % от мах расхода Т3, это 0.732 м куб/час. Теперь не могу определиться с напором: потери при 30% расходе составляют у Т4 -4,9м. Расчетные потери Т3 - 4,20м. Требуемый расчетный напор ГВС на вводе - 21.1м. Подскажите, на какой напор подбирать насос на Т4? Какую формулу применить? Заранее спасибо!:)
|
|
|
|
|
 |
Ответов
|
6.11.2016, 7:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1522
Регистрация: 15.7.2011
Из: ИТП
Пользователь №: 115423

|
Цитата 3) В циркуляционном режиме и должен работать насос, чтобы система не остывала, см. п.8.2. Воду в максчас разбирают не равномерно по всем стоякам. Допустим, три стояка разбор, один вообще стоит и остывают полотенчики. Это же вероятность. Поэтому п.8.1. Вот по температуре может и есть смысл, энергоэффективно всё таки. Это модно. Раньше как было, поступает 50 градусов (Т3), приходит 40(Т4). Сейчас 60-40, 60-50...Вот температура меньше 40-50 в Т4 - насос врубается. Достигла -останавливается. Только из вышеописанного какой вывод? падение минимум 10 градусов - это расчетное, оно всегда есть. Чисто в теории, допустим, у Вас из ЦТП идет вода 70 градусов на Т3, вот тогда смысл есть насос тормозить периодически, потому, что в обратке будет горячая вода приходить, имеет смысл её тормозить, чтобы она тепло отдала в доме. Непонятно какая у вас схема подготовки гвс. Вкратце нежелательно тормозить циркулярку... 1.Если гор.вода готовится через теплообменник по датчику температуры, то без циркуляции регулятор может не узнать правильной температуры на выходе, Т3 тоже остывать будет без водоразбора - регулятор станет пытаться ее нагреть пока клапан пределов не достигнет, это гдето далеко от его рабочего диапазона - выйдет бешенный расход с перегревом в теплосеть, нестабильная температура на Т3 относительно уставки, есть вероятность что одиночный потребитель в час ночи получит у себя в ванной Т1, пока клапан не вернется на рабоче место. 2.При открытой схеме теплоснабжения тоже нестабильная Т3, но уже без холостого сброса Т1 в Т2. в жилых домах пусть работает насос постоянно, лучше температуру понижать, если никто не против и очень нужно..
Сообщение отредактировал Altelega - 6.11.2016, 7:23
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
Аленка подбор насоса на обратку ГВС 10.12.2013, 19:00 andrey2014 у меня была похожая проблема. дом 11 подъездов, вв... 11.12.2013, 7:09 Serg Ivanov Цитата(Аленка @ 10.12.2013, 20:00) Здравс... 11.12.2013, 9:07 iampix Тоже меня всегда интересовал этот вопрос, а нужно ... 11.12.2013, 9:17 Serg Ivanov Цитата(iampix @ 11.12.2013, 10:17) Тоже м... 11.12.2013, 17:19 MEGASANTEHNIK Цитата(Аленка @ 10.12.2013, 20:00) Здравс... 11.12.2013, 10:15 Аленка Cпасибо вам всем большое за участие и помощь! ... 13.12.2013, 9:19 Serg Ivanov Цитата(Аленка @ 13.12.2013, 9:19) Рассчит... 13.12.2013, 9:36 Аленка К сожалению, успевает... Напор Т3 хороший, но прих... 13.12.2013, 10:03 Serg Ivanov Цитата(Аленка @ 13.12.2013, 10:03) К сожа... 13.12.2013, 10:04 Хоттабыч Цитата(Аленка @ 13.12.2013, 11:03) К сожа... 13.12.2013, 10:39 Аленка Диаметр стояков из МП самый минимальный из возможн... 13.12.2013, 10:10 Аленка А в учебнике Тугая цируляцию при мах водоразборе е... 13.12.2013, 14:37 @@@ Цитата(Аленка @ 13.12.2013, 14:37) А в уч... 13.12.2013, 15:36 kyza67 ЦитатаЭто неправильно. При водоразборе на Т3 цирку... 13.12.2013, 16:17 Аленка Насос на Т4 не надо будет отключать. Т. к. без нег... 13.12.2013, 18:12 Хоттабыч Цитата(Аленка @ 13.12.2013, 19:12) Насос ... 13.12.2013, 22:19 Geeft Нужно поставить защиту по току для насоса на Т4, к... 13.12.2013, 21:00 Хоттабыч Цитата(Geeft @ 13.12.2013, 22:00) Нужно п... 13.12.2013, 22:26 kyza67 Система циркуляции проектируется для того что бы Г... 13.12.2013, 22:25 Хоттабыч Цитата(kyza67 @ 13.12.2013, 23:25) Систем... 13.12.2013, 22:37 kyza67 ЦитатаА кто Вам сказал что полотенцесушители наход... 13.12.2013, 22:29 Хоттабыч Цитата(kyza67 @ 13.12.2013, 23:29) Не вер... 13.12.2013, 22:49 Аленка kyza прав. Существует несколько схем подключения п... 14.12.2013, 18:00 Хоттабыч Аленка, а что с насосом будем делать? Ну в смысле ... 14.12.2013, 18:36 Аленка Цитата(Хоттабыч @ 14.12.2013, 18:36) Ален... 15.12.2013, 15:18  Хоттабыч ЦитатаQ=0,260 м.куб/час,
Н=12м при водоразборе (Т... 15.12.2013, 16:47 kyza67 Хоттабыч, одно дело нормативная документация, да и... 14.12.2013, 19:47 Аленка Аленка, у Вас вопрос схемного решения в ЦТП?
[/quo... 15.12.2013, 15:24 Хоттабыч Да просто открытый водопроводный кран мало чем отл... 14.12.2013, 21:12 Аленка Поставила умный Грундфос 15.12.2013, 18:01 в_михалыч Здравствуйте. Извините, что влезаю со своей пробле... 22.12.2013, 22:57 Хоттабыч Трудно советовать не видя. Из Ваших данных понять ... 23.12.2013, 0:08 в_михалыч Добрый вечер. Хочу дать пояснения к вчерашнему во... 23.12.2013, 23:23 Altelega ЦитатаВозможно, и прав Хоттабыч насчет балансировк... 24.12.2013, 6:42 Хоттабыч Цитата(Altelega @ 24.12.2013, 7:42) и по ... 24.12.2013, 9:54 в_михалыч Спасибо Altelega , то что надо будет балансировать... 24.12.2013, 23:10 Хоттабыч А как Вы раздающие стояки балансировать собрались ... 25.12.2013, 0:46 Насосник Цитата(Аленка @ 15.12.2013, 21:01) Постав... 25.12.2013, 8:41 Altelega ЦитатаЕсли перенести врезку в середину дома, потер... 25.12.2013, 12:17 albrutt Такое давление можно и не ставить насос. Если и ст... 29.12.2013, 8:37 Инженер ОВК Помогите мне с определением напора циркуляционного... 17.6.2014, 20:46 HeatServ Цитата(Инженер ОВК @ 17.6.2014, 20:46) Во... 17.6.2014, 22:03 Инженер ОВК Ну тогда если в Т3 есть давление 25 метров, то от ... 18.6.2014, 4:16 Водяной Цитата(Инженер ОВК @ 18.6.2014, 5:16) Ну ... 18.6.2014, 8:06 Инженер ОВК Мне кажется потери только в Т4 можно учитывать - в... 18.6.2014, 9:38 Водяной Цитата(Инженер ОВК @ 18.6.2014, 10:38) Мн... 18.6.2014, 13:57 Serg Ivanov Цитата(Инженер ОВК @ 18.6.2014, 9:38) Мне... 18.6.2014, 16:39 в_михалыч Посмотрите «Внутренние системы водоснабжения и во... 28.6.2014, 8:35 Anastasia_92 Добрый день) подскажите пожалуйста, кто сталкивалс... 4.6.2015, 9:04 Serg Ivanov Цитата(Anastasia_92 @ 4.6.2015, 9:04) Доб... 4.6.2015, 14:38 Anastasia_92 схема вот
Предлагают установить баллансировочные... 15.6.2015, 8:22 Serg Ivanov Не открывается. 16.6.2015, 8:12 Anastasia_92 пересохранила. 16.6.2015, 10:25 Nasosnik25 Цитата(Anastasia_92 @ 15.6.2015, 9:22) Пр... 16.6.2015, 10:53 Anastasia_92 Дело в том что, дом сдан в эксплуатацию. по показ... 16.6.2015, 11:16 Serg Ivanov Цитата(Anastasia_92 @ 16.6.2015, 11:16) Д... 16.6.2015, 11:44 Anastasia_92 это я все понимаю. из благих соображений проектиро... 16.6.2015, 12:04 Serg Ivanov Цитата(Anastasia_92 @ 16.6.2015, 12:04) н... 16.6.2015, 13:41 Anastasia_92 полотенцесушители электрические и так...
а можно... 16.6.2015, 13:57 Serg Ivanov Цитата(Anastasia_92 @ 16.6.2015, 13:57) п... 17.6.2015, 8:38 Anastasia_92 Спасибо большое)
идея про обрезать циркуляцию по... 17.6.2015, 12:22 Serg Ivanov Цитата(Anastasia_92 @ 17.6.2015, 12:22) С... 17.6.2015, 12:47 Anastasia_92 вот это и проблема, что трубы то под полом, зато ... 17.6.2015, 13:00 timofeyprof Прошу дать совет по автоматизации работы повысител... 10.7.2016, 20:44 Водяной Цитата(timofeyprof @ 10.7.2016, 20:44) Пр... 11.7.2016, 10:35 timofeyprof Цитата(Водяной @ 11.7.2016, 11:35) Во-пер... 11.7.2016, 11:16 Водяной Цитата(timofeyprof @ 11.7.2016, 11:16) сп... 11.7.2016, 12:34 timofeyprof Цитата(Водяной @ 11.7.2016, 13:34) 1) Пот... 11.7.2016, 14:48 timofeyprof Цитата(timofeyprof @ 11.7.2016, 15:48) а ... 11.7.2016, 15:18 Водяной Цитата(timofeyprof @ 11.7.2016, 15:18) на... 11.7.2016, 15:46 timofeyprof Цитата(Водяной @ 11.7.2016, 16:46) Так де... 11.7.2016, 16:05 Водяной Цитата(timofeyprof @ 11.7.2016, 16:05) ра... 11.7.2016, 16:16 timofeyprof Цитата(Водяной @ 11.7.2016, 17:16) 10% - ... 11.7.2016, 16:34 skilfulrostov Добрый день!
Подскажите пожалуйста.
Делаю мал... 5.11.2016, 19:36 Dima_UA неа, в т3 напор будет от в1. в бойлере малые потер... 5.11.2016, 19:57 skilfulrostov Цитата(Dima_UA @ 5.11.2016, 19:57) неа, в... 5.11.2016, 21:06 Dima_UA напор насоса считается по потерях давления в т3 и ... 5.11.2016, 22:55 skilfulrostov Цитата(Dima_UA @ 5.11.2016, 22:55) напор ... 6.11.2016, 10:20 Dima_UA нет, не так.
при циркуляции вода проходит круг от ... 6.11.2016, 12:59 skilfulrostov Цитата(Dima_UA @ 6.11.2016, 12:59) нет, н... 6.11.2016, 14:49 dMITRII st Уважаемые специалисты,необходима ваша консультация... 4.8.2017, 16:11 HeatServ Цитата(dMITRII st @ 4.8.2017, 16:11) Уваж... 5.8.2017, 13:14  Водяной Цитата(HeatServ @ 5.8.2017, 13:14) Нет, н... 28.8.2017, 9:55   HeatServ Цитата(Водяной @ 28.8.2017, 9:55) Зачем в... 28.8.2017, 10:55    Водяной Цитата(HeatServ @ 28.8.2017, 10:55) Это п... 28.8.2017, 15:51 в_михалыч А если посмотреть
Т.А. Стрелюхина. « Проектиро... 4.8.2017, 21:15 в_михалыч С этой темы начинал решение проблемы с ГВС во всем... 5.8.2017, 15:21 Ivank0 ГВС подлючена по закрытой схеме,и поступает из ЦТП... 5.8.2017, 22:03 dMITRII st Вся тепловая сеть четырехтрубная, Т1,Т2,Т3,Т4.
Во... 31.8.2017, 12:57 HeatServ Цитата(dMITRII st @ 31.8.2017, 12:57) Вся... 31.8.2017, 12:59 dMITRII st Да,пара на ГВС идёт уже с ЦТП и уже приготовлена д... 31.8.2017, 13:19 HeatServ Цитата(dMITRII st @ 31.8.2017, 13:19) Да,... 31.8.2017, 13:22 KYV86 Если это расчет трубопроводов и узла вода для ГВС,... 31.8.2017, 13:38 Ivank0 Уважаемые специалисты,прикладываю страницу из книг... 28.10.2017, 8:05 Serg Ivanov Цитата(Ivank0 @ 28.10.2017, 8:05) Здесь р... 27.11.2017, 11:23 Aerl А в чем суть вопроса? что именно не понятно? 16.11.2017, 16:37 Altelega понимаю так... например, ЦТП в низине - жилой дом ... 27.11.2017, 13:16 Serg Ivanov Цитата(Altelega @ 27.11.2017, 14:16) пони... 6.12.2017, 17:42
2 страниц
1 2 >
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|