> Siemens Ssb61 Привод водяного клапана
VSS
сообщение 10.11.2016, 15:20
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 30.10.2008
Пользователь №: 24710



Приветствую инженеров- специалистов. Столкнулся с такой ситуацией : приточная установка с водяным калорифером. Привод (фото) работает только в режиме тестирования ( я так думаю). При включении питания привод водяного клапана закрывается-открывается и больше не реагирует. Привод новый, клапан то же.
Питание на привод приходит, управляющий сигнал так же приходит. Контроллер (фото) новый, без аномалий. Пробовал подавать переменное напряжение 24в ( с контроллера выходит только постоянное) на привод. Никакого эффекта. Поставил другой такой же привод (выпросил на день у поставщика) работает так же, а точнее не работает. Свои мысли и идеи заканчиваются. Поделитесь своим опытом, может кто то встречался с такой ситуацией. Спасибо всем Прикрепленный файл  IMG_20161108_145038.jpg ( 1,97 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 31

Прикрепленный файл  IMG_20161108_145131.jpg ( 2,98 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 7

Прикрепленный файл  IMG_20161108_151720.jpg ( 3,94 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 9
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Lex
сообщение 11.11.2016, 7:57
Сообщение #2


Всегда !


Группа: Участники форума
Сообщений: 1273
Регистрация: 1.7.2005
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934



- Скорее не в режиме тестирования, а "калибровки".
Что в мануале на привод по этому поводу сказано?
- Какое значение управляющего сигнала с контроллера приходит?
Может по смыслу регулирования он и должен быть открыт (закрыт).
- "Нули" напряжения питания привода и управляющего сигнала соединены?
Может привод "не понимает" управляющего сигнала из-за разных "точек отсчета".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzquirL34

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqv6z6bU
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 10.1.2026, 17:40
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных