Кпд котельной, как правильно высчитать кпд котельной от 10Гкал |
|
|
|
|
5.4.2017, 11:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 5.4.2017
Из: Казань
Пользователь №: 318871

|
Здравствуйте Встала проблема с расчетом КПД котельной,
1) Интересует как высчитать (определить) фактический КПД котельной от 10Гкал?
2) Большая часть литературы предлагает что КПД котельной = КПД котла - 10 -15%( собственные нужды), встает вопрос как учесть правильно эти потери
3) Значение по отпущенной тепловой энергии не сходится с потраченным газом, ссылаемся на погрешность приборов, но в одних котельных в плюс, в других минус
|
|
|
|
|
|
|
 |
Ответов
|
|
5.4.2017, 17:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 5.4.2017
Из: Казань
Пользователь №: 318871

|
2. КПД котлов определяем сами в процессе наладки и по обратному балансу. по котлу все понятно играем q5 и все. С котельной в целом пока загвоздка, по РД посчитаем может сойдется. 3. Замерные узлы "Взлет", разных видов, все располагаются перед выходом из котельной. Небаланс играет в течении года в разные стороны...
Сообщение отредактировал AlexWin - 5.4.2017, 17:16
|
|
|
|
|
|
|
|
5.4.2017, 19:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6653
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516

|
Цитата(AlexWin @ 5.4.2017, 17:15)  2. КПД котлов определяем сами в процессе наладки и по обратному балансу. по котлу все понятно играем q5 и все. С котельной в целом пока загвоздка, по РД посчитаем может сойдется. 3. Замерные узлы "Взлет", разных видов, все располагаются перед выходом из котельной. Небаланс играет в течении года в разные стороны...  Есть и еще нюансы. Например калорийность вам дают при температуре 25 градусов. т.е . при 20 она будет выше. А c q5 вообще полная свобода творчества. Про небаланс заочно ничем не могу.
|
|
|
|
|
|
|
|
6.4.2017, 8:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 5.4.2017
Из: Казань
Пользователь №: 318871

|
Цитата(CNFHSQ @ 5.4.2017, 19:15)  Есть и еще нюансы. Например калорийность вам дают при температуре 25 градусов. т.е . при 20 она будет выше. А c q5 вообще полная свобода творчества. Про небаланс заочно ничем не могу. С калорийностью варьируем в зависимости от месяца. РД 1.19-126-2004 больше учитывает КПД котла и небольшие потери при его эксплуатации, мы это и так в процессе наладки учитываем, конкретно котельной нет Нашел в одной статье что КПД котельной = количество отпущенной энергии / на потраченной , но при таком условии получается около 20% котельных работают с КПД больше 100% И самое интересное что нет конкретных методических указаний и приказов МинЭнерго, или я не нашел, о расчете КПД котельной... одна вода и теория
Сообщение отредактировал AlexWin - 6.4.2017, 8:58
|
|
|
|
|
|
|
|
6.4.2017, 18:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6653
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516

|
Цитата(AlexWin @ 6.4.2017, 8:53)  С калорийностью варьируем в зависимости от месяца. Могу поспорить что калорийность на 20 градусов не переводите. А там 2% разницы.
|
|
|
|
|
|
|
|
6.4.2017, 18:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 678
Регистрация: 25.2.2011
Пользователь №: 95959

|
Цитата(CNFHSQ @ 6.4.2017, 18:07)  Могу поспорить что калорийность на 20 градусов не переводите. А там 2% разницы. Если я правильно понимаю, то, что вы предлагаете (293/298), то думаю, это ошибочное представление и недопустимое действие. ...Доказать не готов.  Пытался разобраться в методике определения теплотворной способности, но не осилил.
Сообщение отредактировал Смит - 6.4.2017, 18:52
|
|
|
|
|
|
|
|
7.4.2017, 17:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6653
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516

|
Цитата(Смит @ 6.4.2017, 18:49)  Если я правильно понимаю, то, что вы предлагаете (293/298), то думаю, это ошибочное представление и недопустимое действие. ...Доказать не готов.  Пытался разобраться в методике определения теплотворной способности, но не осилил. Я все об этом. Про недопустимое. Мы уже давно корректируем теплотворную способность . И она увеличивается на 1,7%. Обсуждали и с коллегами и с инспекторами. Вы против?
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 7.4.2017, 17:20
|
|
|
|
|
|
|
|
7.4.2017, 17:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 678
Регистрация: 25.2.2011
Пользователь №: 95959

|
Цитата(CNFHSQ @ 7.4.2017, 17:16)  Я все об этом. Про недопустимое. Мы уже давно корректируем теплотворную способность . И она увеличивается на 1,7%. Обсуждали и с коллегами и с инспекторами. Вы против? Нет, конечно. Не против. Как вам будет угодно.
|
|
|
|
|
|
|
|
8.4.2017, 18:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6653
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516

|
Цитата(Смит @ 7.4.2017, 17:25)  Нет, конечно. Не против. Как вам будет угодно.  Смит. Без упражнений . Вы калорийность в отчетах из сертификатов корректируете или нет?
|
|
|
|
|
|
|
|
8.4.2017, 21:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 678
Регистрация: 25.2.2011
Пользователь №: 95959

|
Цитата(CNFHSQ @ 8.4.2017, 18:34)  Смит. Без упражнений . Вы калорийность в отчетах из сертификатов корректируете или нет? Нет, не корректирую. ...Но и не могу сослаться на мнение человека, хорошо разбирающегося в этом вопросе.
|
|
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
AlexWin Кпд котельной 5.4.2017, 11:11 CNFHSQ 1. Я считал по этой методике. РД 1.19-126-2004 таб... 5.4.2017, 14:23   CNFHSQ Цитата(AlexWin @ 6.4.2017, 8:53) конкретн... 6.4.2017, 12:15    AlexWin Цитата(CNFHSQ @ 6.4.2017, 12:15) 1.Значен... 6.4.2017, 14:21     CNFHSQ Цитата(AlexWin @ 6.4.2017, 14:21) Нюансов... 6.4.2017, 17:20         CNFHSQ Цитата(Смит @ 8.4.2017, 21:59) ...Но и не... 8.4.2017, 22:10          Смит Цитата(CNFHSQ @ 8.4.2017, 22:10) Смит. ... 8.4.2017, 23:13    AlexWin Цитата(CNFHSQ @ 6.4.2017, 18:07) Могу пос... 10.4.2017, 9:23     CNFHSQ Цитата(AlexWin @ 10.4.2017, 9:23) лаборат... 10.4.2017, 11:30      AlexWin Цитата(CNFHSQ @ 10.4.2017, 11:30) Все рас... 10.4.2017, 11:59 Смит Цитата(AlexWin @ 5.4.2017, 11:11) 3) Знач... 5.4.2017, 19:08 AlexWin Цитата(Смит @ 5.4.2017, 19:08) Берёте за ... 6.4.2017, 7:53 lentyai а еще например такой момент: воздух на горение в к... 6.4.2017, 1:10 CNFHSQ Цитата(lentyai @ 6.4.2017, 1:10) а еще на... 6.4.2017, 8:51 CNFHSQ Смит, уже обсуждали. там ГОСТ что при 25. 6.4.2017, 18:53 CNFHSQ Цитата(CNFHSQ @ 6.4.2017, 18:53) Смит, уж... 6.4.2017, 19:41 Смит Методика измерения не изменялась.
Вот, паспорт кач... 6.4.2017, 20:12 CNFHSQ Цитата(Смит @ 6.4.2017, 20:12) Методика и... 6.4.2017, 20:28  CNFHSQ Цитата(CNFHSQ @ 6.4.2017, 20:28) Значит и... 7.4.2017, 8:34 Смит Цитата(Смит @ 6.4.2017, 20:12) Методика и... 7.4.2017, 17:03 CNFHSQ Кошелек, кошелек, какой кошелек? какая методика???... 8.4.2017, 23:34 CNFHSQ Наша сводная и Режимная карта. Может что пригодитс... 10.4.2017, 12:58 AlexWin Цитата(CNFHSQ @ 10.4.2017, 12:58) Наша св... 11.4.2017, 9:07
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxCKL6t
Последние сообщения Форума
|