Плохая циркуляция, Плохо греют. Двухтрубная система с нижней разводкой обеих магистралей |
|
|
|
|
29.3.2017, 17:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 29.3.2017
Пользователь №: 318437

|
Всех приветствую. Помогите разобраться. Дом восьмиэтажный, седьмой этаж. Нижняя подача. В соответствии со Сканави это двухтрубная система с нижней разводкой обеих магистралей. См. рисунок. К стояку подключены 2 алюминиевых батареи. В спальню и через стену - в зал. Количество секций 12 и 14 соотв. Высота секции - точно не скажу, но нестандартные - 400 мм на сколько я помню, из-за заниженных подоконников. Расстояние от батарей до стояков 2м и 1,5м соотв. Батареи чуть теплые. Подключение батарей сейчас диагональное. Поменяно зимой, до этого были подключены с одной стороны - верх подача, низ - обратка. Переделка подключения особо не помогла. Вместо крана Маевского установлен обычный кран большого диаметра, чтобы можно было быстро и комфортно спускать воздух. Давление в трубах нужно понимать достаточное, если открыть спускной кран - выбивает из рук пластиковую бутыль, течет отличный напор. После того как спустить 10 литров носителя батареи становятся горячими. Это длится от 15 мин до 1го часа. Потом остывают до теплой температуры. Другие стояки в этой же квартире, подключение батарей с одной стороны - проблем нет. Батареи можно назвать горячими. Этаж снизу, проблемный стояк - батареи горячие. Этаж сверху - последний, батареи норм. Но, через верхний этаж получается протекает весь подаваемый поток, т.к. с верхнего этажа и образуется обратка. Помогите решить проблему.
Эскизы прикрепленных изображений
|
|
|
|
|
|
|
 |
Ответов
|
|
17.11.2017, 21:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 234
Регистрация: 12.6.2015
Пользователь №: 270506

|
Цитата(Татьяна Удальцова @ 1.4.2017, 14:38)  Поэтому в СССР с этим не мирились. Двухтрубные системы системы появились сначала, был на естественном побуждении, в домах с собственными котельными. Еще и паровые были. Но как только началось развитие строительства и появилось централизованное теплоснабжение - появились и однотрубные системы. И не ради "экономии труб", как некоторые думают.
Кроме того, при надлежащем владении ремеслом, можно сделать так, чтобы их и уравнивать не пришлось. Интересно, а почему на западе не используют однотрубную систему, если она такая клевая? Что то тут не так...
|
|
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
AlexNF Плохая циркуляция 29.3.2017, 17:23 Composter Цитата(AlexNF @ 29.3.2017, 17:23) Давлени... 29.3.2017, 17:37 AlexNF Не думаю что там были термостатические вентили.
До... 29.3.2017, 18:53 OYL А на Ваших приборах какие краны (или что-то другое... 30.3.2017, 10:35 Composter если дом 24 года то сомневаюсь что двухтрубка 30.3.2017, 15:47 Татьяна Удальцова Цитата(Composter @ 30.3.2017, 17:47) если... 30.3.2017, 16:20  Composter Цитата(Татьяна Удальцова @ 30.3.2017, 16... 30.3.2017, 17:07   Inchin Цитата(Composter @ 30.3.2017, 17:07) а ка... 30.3.2017, 17:57    Татьяна Удальцова Цитата(Inchin @ 30.3.2017, 19:57) Может н... 30.3.2017, 19:19     ssn Цитата(Татьяна Удальцова @ 30.3.2017, 19... 30.3.2017, 19:38  Inchin Цитата(Татьяна Удальцова @ 30.3.2017, 16... 1.4.2017, 10:37   Татьяна Удальцова Цитата(Inchin @ 1.4.2017, 12:37) Правильн... 1.4.2017, 10:57    Inchin Цитата(Татьяна Удальцова @ 1.4.2017, 10:5... 1.4.2017, 11:11 Амиго Цитатаа как ее регулировали в тех годах? тем более... 30.3.2017, 17:24 AlexNF На каждой батареи кран на вход и кран на выход в о... 30.3.2017, 18:51 инж323 автор- вот в сообщении 1 на картинке есть краники ... 30.3.2017, 18:58 инж323 Мусором забьет отверстие- напробовались.
КДР мало ... 30.3.2017, 19:56 LordN Цитата(инж323 @ 30.3.2017, 23:56) Мусором... 30.3.2017, 22:09  инж323 Цитата(LordN @ 30.3.2017, 22:09) фильтры ... 30.3.2017, 22:12 AlexNF ::автор- вот в сообщении 1 на картинке есть краник... 30.3.2017, 21:18 инж323 шаровые обычные если стоят и все- то никак не отре... 30.3.2017, 22:09 Inchin Вот рассчитал гидравлику для 8 этажей и пяти стояк... 1.4.2017, 12:45 Татьяна Удальцова Цитата(Inchin @ 1.4.2017, 14:45) Вот расс... 1.4.2017, 14:38  Inchin Цитата(Татьяна Удальцова @ 1.4.2017, 14:3... 1.4.2017, 18:19   Татьяна Удальцова Цитата(Inchin @ 1.4.2017, 20:19) Так если... 1.4.2017, 18:41    Inchin Цитата(Татьяна Удальцова @ 1.4.2017, 18:4... 1.4.2017, 19:29     Татьяна Удальцова Цитата(Inchin @ 1.4.2017, 21:29) Интересн... 2.4.2017, 7:13 awlan Цитата(AlexNF @ 29.3.2017, 22:23) Батареи... 2.4.2017, 8:19 AlexNF Всем спасибо за ответы.
И извините, что долго не в... 19.4.2017, 16:27 инж323 ну вот и ч.т.д.
чего либо обладающего значимым с... 19.4.2017, 16:56 AlexNF Прошу объяснить.
Что Вы предлагаете переделать / ... 19.4.2017, 17:20 инж323 сообщение 11- ставить выкинутые из системы краны, ... 19.4.2017, 17:27 awlan Цитата(AlexNF @ 19.4.2017, 21:27) Смотрит... 19.4.2017, 18:28 инж323 Цитата(awlan @ 19.4.2017, 18:28) Все наоб... 19.4.2017, 19:34 AlexNF Плохой монтаж - отводы о стояков?
Или подключение ... 19.4.2017, 18:50 AlexNF Проверю также чтоб это Шар краны были.
http://gidr... 19.4.2017, 19:07 AlexNF Межсезонье, самое время переходить от теории к пра... 8.7.2017, 23:39 Inchin Цитата(AlexNF @ 8.7.2017, 23:39) Межсезон... 9.7.2017, 10:48 awlan Цитата(AlexNF @ 9.7.2017, 4:39) Запланиро... 2.8.2017, 12:53 испытатель С учетом всего сказанного выше (сверху и снизу ОП ... 9.7.2017, 12:38 AlexNF Спасибо за ответы.
Будем делать.
По поводу ванда... 9.7.2017, 23:08 Inchin Цитата(AlexNF @ 9.7.2017, 23:08) По повод... 10.7.2017, 11:43  инж323 Цитата(Inchin @ 10.7.2017, 11:43) В точке... 10.7.2017, 21:57  Inchin Цитата(Inchin @ 10.7.2017, 11:43) В точке... 10.7.2017, 22:58 инж323 никто и не путал, что речь о перепаде давления вед... 10.7.2017, 23:41 Inchin Цитата(инж323 @ 10.7.2017, 23:41) ...Но л... 11.7.2017, 9:17 инж323 вы предмет сперва изучите. Кроме натыкивания цифер... 11.7.2017, 22:04 Inchin Цитата(инж323 @ 11.7.2017, 22:04) вы пред... 12.7.2017, 9:25 Inchin Вот обычная для тех времён двухтрубка. Никакой зап... 12.7.2017, 12:58 devil Вот читаю и диву даюсь нашим горе специалистам. У ... 27.7.2017, 10:40 Inchin Цитата(devil @ 27.7.2017, 10:40) Вот чита... 27.7.2017, 20:54 devil и самое главное забудьте про терморегулирующие кла... 27.7.2017, 12:00 инж323 подобную же чушь несете и вы Инчин и ничего, даже ... 27.7.2017, 22:31 Inchin Цитата(инж323 @ 27.7.2017, 22:31) подобну... 29.7.2017, 11:49  devil Цитата(Inchin @ 29.7.2017, 12:49) Допуска... 1.8.2017, 13:25   Inchin Цитата(devil @ 1.8.2017, 13:25) ... А вот... 1.8.2017, 21:28    devil Цитата(Inchin @ 1.8.2017, 22:28) Коммента... 2.8.2017, 7:42     Inchin Цитата(devil @ 2.8.2017, 7:42) что могу с... 2.8.2017, 11:23      devil Цитата(Inchin @ 2.8.2017, 12:23) По повод... 4.8.2017, 14:38       Composter Цитата(devil @ 4.8.2017, 14:38) Вы до сих... 4.8.2017, 15:38        devil Цитата(Composter @ 4.8.2017, 16:38) а я т... 4.8.2017, 15:49         Composter Цитата(devil @ 4.8.2017, 15:49) а вы выше... 4.8.2017, 15:53 испытатель Цитата(инж323 @ 27.7.2017, 20:31) подобну... 28.7.2017, 7:34 Inchin Цитата(испытатель @ 28.7.2017, 7:34) Обс... 28.7.2017, 16:49  devil Цитата(Inchin @ 28.7.2017, 17:49) Ставит ... 1.8.2017, 13:05 AlexNF Всех приветствую !
Спасибо всем, кто помогает ... 15.11.2017, 23:45 Inchin Цитата(AlexNF @ 15.11.2017, 23:45) За меж... 16.11.2017, 8:02 AlexNF Завтра - послезавтра заеду, попытаюсь померить
По... 17.11.2017, 2:09 Inchin Цитата(AlexNF @ 17.11.2017, 2:09) Завтра ... 19.11.2017, 10:11 AlexNF Правая батарея
Расстояние до стояка 80см, ширина б... 20.11.2017, 9:11 Inchin Цитата(AlexNF @ 20.11.2017, 9:11) Меньше ... 20.11.2017, 12:17 Inchin Цитата(AlexNF @ 20.11.2017, 9:11) Правая ... 20.11.2017, 20:33 инж323 вернитесь на первую страницу- вам все описали. Вы,... 20.11.2017, 10:11 любительинтернета так и есть. Вам нужно удалить всю регулирующую арм... 20.11.2017, 11:12 AlexNF Термометр - найду.
Температура выше минимальной н... 20.11.2017, 16:26 инж323 Цитата(AlexNF @ 20.11.2017, 16:26) .
Не ... 20.11.2017, 16:35 awlan AlexNF, было сказано
Цитата(awlan @ 2.4.2017,... 20.11.2017, 16:48 svoroponov Возможно при пайке перегрели трубы подводки и кре... 20.11.2017, 17:38 AlexNF Awlan,
||| Вы же уже ответили на свой вопрос, ведь... 20.11.2017, 17:47 awlan Цитата(AlexNF @ 20.11.2017, 22:47) Я и ут... 20.11.2017, 18:05 AlexNF Awlan
\\\\В третий раз повторя... 20.11.2017, 18:30 awlan Цитата(AlexNF @ 20.11.2017, 23:30) 1. Вид... 20.11.2017, 18:38 AlexNF Ок, спасибо.
Завтра - четверг теплосети обещают чи... 20.11.2017, 18:48 AlexNF Я так понимаю у меня внутренний D и есть 20мм
http... 21.11.2017, 22:20 Inchin Цитата(AlexNF @ 21.11.2017, 22:20) Я так ... 22.11.2017, 8:02  инж323 Цитата(Inchin @ 22.11.2017, 8:02) Да смот... 22.11.2017, 8:31   Inchin Цитата(инж323 @ 22.11.2017, 8:31) ЗУ в дв... 22.11.2017, 10:42    инж323 Цитата(Inchin @ 22.11.2017, 10:42) Нижняя... 23.11.2017, 18:13   Inchin Цитата(инж323 @ 22.11.2017, 8:31) ... дел... 23.11.2017, 16:01    инж323 Цитата(Inchin @ 23.11.2017, 16:01) Да, им... 23.11.2017, 17:13 AlexNF Подача - нижняя, 100% 22.11.2017, 9:53 Inchin Еще раз привожу рассчитанную схему, по которой пре... 23.11.2017, 17:28 AlexNF Теплосети что-то делали с фильтром возле общего сч... 26.11.2017, 17:11 Woodcuter Цитата(AlexNF @ 26.11.2017, 17:11) Теплос... 27.11.2017, 17:13  Inchin Цитата(Woodcuter @ 27.11.2017, 17:13) Але... 27.11.2017, 20:48 AlexNF Кратко что происходило последнее время.
Мерял пир... 18.12.2017, 21:18 Inchin Цитата(AlexNF @ 18.12.2017, 21:18) Мерял ... 19.12.2017, 8:02 AlexNF Обратите внимание, что
выше батареи горячие.
И у н... 19.12.2017, 12:09 Inchin Цитата(AlexNF @ 19.12.2017, 12:09) ... Ка... 19.12.2017, 12:23