> Вестибюль и торговый зал
SP_
сообщение 16.2.2018, 20:32
Сообщение #1


Проектировщик ОВиК (Фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 579
Регистрация: 22.10.2004
Из: .
Пользователь №: 214



Есть торговый цент, в котором находится нескоьлко крупных и мелких магазинов. На 1м этаже один огромный магази. Вестибюль торгового центра и вентиляцию торгового зала магазина 1го этажа можно объединять? Прошу обосновать пунктом норм.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
SP_
сообщение 17.2.2018, 13:21
Сообщение #2


Проектировщик ОВиК (Фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 579
Регистрация: 22.10.2004
Из: .
Пользователь №: 214



Про 1крат и рециркуляцию согласен вопрос явно не описан в нормах, скоро появится четко термин это расшифровывающий. СП60 п.11.3 уже сделал намек в эту сторону, о том что для экономии возможна рециркуляция. Если в магазине расчет по людям, логично когда в нем только 10 продавцом подавать не 25000м3/ч, а чуть меньше.

" т.е. по вашему 7.2.1 и 7.2.3 противоречат друг другу?"

Пример. Торговый зал - общественное , зона персонала - админ. Возникает вопрос - что делать с этим разными типа помещений , вроде бы нельзя объединять? А сп60 п.7.2.3. говорит - объединять можно, но п.7.2.4 говорит что не более 300м2 можно присоединить. А п.7.2.1 подсказывает - если торговый зал работает с 10 до 22 а офисы с 10 до 18 объединять нельзя. А если рассмореть бытовые помещения, тогда их можно и на торговый зал записать и 7.2.1 не против, именно так и делаю всегда.

Про рецирукуляцию с точки зрения норм я согласен и с вами и с ИОВ и так и делаю для магазинов 1 крат свежего воздуха и остальное на рециркуляцию. Но мое мнение что 25000м3/ч свежего воздуха для 10 продавцов много.

Цитата(Composter @ 17.2.2018, 14:08) *
рециркуляция допустима.

если указывается кратность то это указывается количество наружного воздуха, если нет тут же в пункте каких либо допущений.


например сколько для бассейна, для зрительного зала ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- SP_   Вестибюль и торговый зал   16.2.2018, 20:32
- - Composter   можно Цитата7.2.3 Системы вентиляции следует преду...   16.2.2018, 21:16
- - ИОВ   Цитата(SP_ @ 16.2.2018, 20:32) Есть торго...   16.2.2018, 22:02
- - SP_   Спасибо за ответы. СП60 п.7.2.3 п.7.2.4 как я пон...   17.2.2018, 11:37
|- - Composter   Цитата(SP_ @ 17.2.2018, 11:37) СП60 п.7.2...   17.2.2018, 12:23
|- - ИОВ   Цитата(SP_ @ 17.2.2018, 11:23) Про свои т...   17.2.2018, 12:57
- - SP_   Composter, мой вопрос был о применении п.7.2.1 и ф...   17.2.2018, 12:49
- - SP_   на всё так радужно у сетевиков как вам кажется. п...   17.2.2018, 13:07
|- - ИОВ   Цитата(SP_ @ 17.2.2018, 13:07) на всё так...   17.2.2018, 14:18
- - Composter   т.е. по вашему 7.2.1 и 7.2.3 противоречат друг дру...   17.2.2018, 13:08
|- - Composter   Цитата(SP_ @ 17.2.2018, 13:21) Про 1крат ...   17.2.2018, 13:38
- - SP_   Офисы я понимаю как обществ.помещения админ.назнач...   17.2.2018, 14:56
|- - Composter   Цитата(SP_ @ 17.2.2018, 14:56) сложно кон...   17.2.2018, 15:13
|- - ИОВ   Цитата(SP_ @ 17.2.2018, 14:56) Офисы я по...   17.2.2018, 16:06
- - SP_   Уточняющий вопрос был в п.4 - где указано функцион...   18.2.2018, 12:03
- - Composter   Цитата(SP_ @ 17.2.2018, 11:37) п.7.2.1. г...   18.2.2018, 14:44


Тема закрытаОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxCKL6t


Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 28.5.2026, 13:04
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных