Имеется корректируемый проект здания театра. имеется сцена с несколькими галереями, установлеными на них лебедками и системой АУПТ (как самой сцены, так и галерей). В СП 5.13130.2009 сказано что расстояние между спринклером и стеной должно быть не более чем половина максимального расстояния между спринклерами. В моем случае это половина от 4 метров, т.е. 2 метра. Соблюсти указанное требование не получается, т.к. там стоит технологическое оборудование (лебедки) имеющее глухое ограждение на всю высоту галереи. нуждаюсь в советах-как быть в таком случае? Технолог уперся и говорит что мне туда нельзя.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Sindarkon
сообщение 6.3.2018, 9:37
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2508
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Нарисуйте схематично, или просто кусок участка возьмите. Пока не очень понятна глубина проблемы. Технолог может говорить что угодно, но нормы соблюдать надо.

Сообщение отредактировал Sindarkon - 6.3.2018, 9:37
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 6.3.2018, 9:53
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 20751
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(Sindarkon @ 6.3.2018, 11:37) *
Нарисуйте схематично, или просто кусок участка возьмите. Пока не очень понятна глубина проблемы. Технолог может говорить что угодно, но нормы соблюдать надо.

Зеленым цветом-то как хочет технолог, черное с красным-то как было ранее запроектировано. Расстояние от желаемой технологом трассы до стены-2,2 м.

Цитата(Sindarkon @ 6.3.2018, 11:37) *
Технолог может говорить что угодно, но нормы соблюдать надо.

Само собой, но вот технолог как то не сильно пляшет под наши нормы. Надо учитывать то что технологи -это чешская организация и вероятно они пляшут под свои нормы.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  1_e2w.jpg ( 162,8 килобайт ) Кол-во скачиваний: 35
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 6.3.2018, 13:23
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2337
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Цитата(alexandrpjatkov @ 6.3.2018, 9:53) *
Зеленым цветом-то как хочет технолог, черное с красным-то как было ранее запроектировано. Расстояние от желаемой технологом трассы до стены-2,2 м.


Само собой, но вот технолог как то не сильно пляшет под наши нормы. Надо учитывать то что технологи -это чешская организация и вероятно они пляшут под свои нормы.

Театральные технологи могут и не знать норм проектирования АПТ. Ни наших, ни европейских. А не спасёт ли дружбу народов вариант, когда труба останется на зелёном месте, а спринклеры будут к ней подключены на патрубках длиной 200 мм ? При необходимости их можно ненамного смещать вдоль трубы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxCKL6t


Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 28.5.2026, 14:52
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных