> Степень огнестойкости здания, по СНиП 21-01-97
yegres
сообщение 29.5.2015, 12:14
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 202
Регистрация: 27.10.2010
Из: Спб
Пользователь №: 78359



СНиП 21-01-97 5.17 "Степень огнестойкости здания определяется огнестойкостью его строительных конструкций."

Как я понимаю степень под огнестойкостью строительных конструкций, имеется ввиду предел огнестойкости строительных конструкций.
Предел огнестойкости строительных конструкций опредяется по таблице СНиП 21-01-97 в зависимости от степени огнестойкости здания.

Так что же является фактором выбора степени огнестойкости здания?

Сообщение отредактировал yegres - 29.5.2015, 12:19
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Dedmorozzz
сообщение 31.5.2018, 16:37
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 139
Регистрация: 12.8.2015
Из: Орловская область
Пользователь №: 275335



Первые начинают работу технологи, определяют расстановку оборудования, мебели и т.д.
По данным технологов и хотелкам заказчика архитекторы дают габариты здания, планировки и т.д.
А далее пожарники определяют категории по взрывопожарной и пожарной опасности (если производственное здание) здания и степени огнестойкости по СП2.
Пожарники делят здание на пожарные отсеки, ругаю архитекторов, архитектора ругаю технологов, технологи и архитектора объединившись ругают пожарников, в спор включается главный инженер дает хххххххххххх всем и раздает указания. Цикл повторяется, до соответствия нормативным требованиям или Заказчик не отказывается от своих хотелок и идет за СТУ.
Короче метод простых итераций - метод последовательных приближений.
Далее по степени огнестойкости определяется класс конструктивной пожарной опасности, а соответственно и требования к строительным конструкциям.
Есть много нюансов, есть отдельные требования к минимальным степеням огнестойкости различных типов зданий в ведомственных нормах и профильных СП по пожарке.
Когда утрясут вопросы архитектора, технологи, пожарники и Заказчик, тогда в дело включаются инженера по остальным разделам.
В результате, если нервов хватит, все получаю все что хотели. Заказчик-проект, проектировщики - бабло. Все счастливы.


Цитата
19.Запрещено использование нецензурных выражений, в том числе и в завуалированной форме (с применением латинских букв или знаков).


Сообщение отредактировал Skaramush - 31.5.2018, 16:53
Причина редактирования: Указана
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqv6z6bU

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 18.3.2026, 0:16
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных