Что происходит с давлением пара в теплообменнике |
|
|
|
|
21.3.2013, 13:22
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 20.2.2013
Пользователь №: 182319

|
Какую скорость пара брать по СНИПУ в парапроводе для расчета диаметра трубы? Т/О в контуре ГВС вода подогревается паром из коллектора. Температура пара 184 гр, а абс давление по книге таблицы свойств воды и пара составляет 1,09 Мпа. Какое давление будет на выходе из теплообменника? Конденсат будет с температурой 80гр. Конденсат будет сливаться в атм даэратор, который будет на высоте 4,5-5 м. Какое давление будет после конденсатоотводчика?
|
|
|
|
|
|
Ответов
|
|
8.11.2018, 17:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1046
Регистрация: 5.10.2013
Пользователь №: 208061

|
недостаточный диаметр подводящей к теплообменнику линии для требуемой производительности конденсации пара. В результате теплообменник может сконденсировать 100 кг/ч, а подводящий трубопровод сможет пропустить только 50 кг/ч
цифры условные конечно же
|
|
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
Гульназ1986 Что происходит с давлением пара в теплообменнике 21.3.2013, 13:22 T-rex Цитата(Гульназ1986 @ 21.3.2013, 13:22) Ка... 21.3.2013, 20:20 gilepp Добавлю цитату из СНиПа в контексте вопроса про ск... 24.3.2013, 14:43 AndKram Всем здравствуйте.
Интересно в этой теме было бы ... 29.3.2013, 9:42 gilepp При регулировании по конденсатной стороне (на вход... 29.3.2013, 10:38 AndKram Спасибо, gilepp за ответ.
Хотел все же уточнить о... 29.3.2013, 11:48 T-rex Цитата(AndKram @ 29.3.2013, 11:48) опреде... 29.3.2013, 14:32 gilepp Да, сопротивление естественно есть, но, КО подбира... 29.3.2013, 17:50 gilepp Давление в ТО в любом случае сильно не падает при ... 29.3.2013, 18:14 Ali_DIM Добрый день!
Проконсультируйте пожалуйста... 8.11.2018, 12:25 Ali_DIM Цитата(Twonk @ 8.11.2018, 17:58) недостат... 8.11.2018, 20:37 Ali_DIM Цитата(Twonk @ 8.11.2018, 17:58) недостат... 8.11.2018, 21:03 Галиев Цитата(Twonk @ 8.11.2018, 17:58) недостат... 17.11.2018, 19:16  Ali_DIM Цитата(Галиев @ 17.11.2018, 19:16) Ну, ес... 19.11.2018, 10:38   Галиев Цитата(Ali_DIM @ 19.11.2018, 10:38) запус... 19.11.2018, 14:13    Ali_DIM Цитата(Галиев @ 19.11.2018, 14:13) Мне не... 19.11.2018, 14:27     Галиев Цитата(Ali_DIM @ 19.11.2018, 14:27) Дален... 19.11.2018, 16:45 Twonk Если раньше все норамльно работало, то может и не ... 8.11.2018, 22:13 Ali_DIM Цитата(Twonk @ 8.11.2018, 22:13) Если ран... 8.11.2018, 23:04 gilepp Давление просаживается обычно, когда не хватает па... 9.11.2018, 9:18 Ali_DIM Цитата(gilepp @ 9.11.2018, 9:18) Давление... 9.11.2018, 9:23  Ali_DIM Цитата(Ali_DIM @ 9.11.2018, 9:23) Спасибо... 16.11.2018, 14:00 gilepp Что происходит, если открыть продувочный кран пере... 16.11.2018, 21:16 Ali_DIM Цитата(gilepp @ 16.11.2018, 21:16) Что пр... 16.11.2018, 23:40 gilepp Между КО и выходом теплообменника должен быть уста... 17.11.2018, 14:41 Ali_DIM Цитата(gilepp @ 17.11.2018, 14:41) Между ... 17.11.2018, 15:41 Wiz ЦитатаТеплообменник воду не нагревает почти. макси... 17.11.2018, 16:53 Галиев Могу предположить, что давление пара снижается из-... 19.11.2018, 11:00 gilepp Цитата(Галиев @ 19.11.2018, 11:00) Могу п... 19.11.2018, 13:40 Ali_DIM Цитата(Галиев @ 19.11.2018, 11:00) Могу п... 26.11.2018, 16:26  Галиев Цитата(Ali_DIM @ 26.11.2018, 16:26) раньш... 26.11.2018, 18:28   Ali_DIM Цитата(Галиев @ 26.11.2018, 18:28) Ну и ч... 26.11.2018, 22:58 Wiz Цитатану вот на ум уже ничего не приходит, к сожал... 26.11.2018, 23:43 T-rex Обследуйте этот участок натурально, может закрыто... 27.11.2018, 5:35 Ali_DIM Цитата(T-rex @ 27.11.2018, 5:35) Обс... 27.11.2018, 9:19  Галиев Цитата(Ali_DIM @ 27.11.2018, 9:19) Уже на... 27.11.2018, 12:33