Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID:2Vtzqv9s7CT
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.12-2025
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
общеобразовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2Vtzqvh9Ati
> ПЧ Abb Acs580-01-363a-4 выдает неисправность 3130
Easervice
сообщение 12.12.2018, 16:32
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 10.10.2017
Пользователь №: 329574



Добрый день уважаемые форумчане. Есть проблема, нужна Ваша помощь.
Привезли к нам на сервис ПЧ ABB ACS580-01-363A-4, выдает неисправность 3130.
По мануалу описание: Нет входной фазы.
Значительные пульсации напряжения промежуточного звена постоянного тока вследствие обрыва фазы в цепи входного питания или перегорания предохранителя.
Проверьте предохранители в питающей сети. Проверьте, нет ли неплотных соединений силовых кабелей. Проверьте асимметрию напряжения питания.

Промеряли весь частотник по входу и выходу. Ничего не нашли. Приехали с ним на объект запускать. Ведет себя следующим образом:
Запускается, без нагрузки вращает двигатель на 50Гц 110А примерно. Напряжение на шине 550в.
Начинаем давать нагрузку, примерно когда 260А, напряжение на шине 460-480В, выдает неисправность описанную выше.
Поставили вместо ПЧ рубильник - все работает, межфазное при рабочей нагрузке (330-350А) 380В.
Щит запитан от ТП, ввод рассчитан на 800А.
Подскажите куда покопать? Частотнику 1 год. Менять шинные емкости? Убирать контроль напряжения приводом? Еще какие варианты.
Заранее спасибо за советы. К теме прикрепил 2 мануала по ПЧ.
С Уважением, Егор.

Сообщение отредактировал Easervice - 12.12.2018, 16:33
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ASCCX131x_ru.pdf ( 5,08 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 15
Прикрепленный файл  RU_ACS580_standard_control_program_FW_E_A5.pdf ( 10,17 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 42
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Easervice
сообщение 14.12.2018, 18:09
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 10.10.2017
Пользователь №: 329574



Там таких тиристора 3. Каждый отвечает за свою фазу. Нагрузку только на объекте такую найду. Странно что при нагрузке 110а (холостой ход двигателя) на шине 550в что соответствует открытию.

Сообщение отредактировал Easervice - 14.12.2018, 18:11
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Easervice   ПЧ Abb Acs580-01-363a-4 выдает неисправность 3130   12.12.2018, 16:32
- - Pawel   Копать в сторону проверки и замены силовых конденс...   12.12.2018, 16:54
|- - mr_Frodo64   Цитата(Pawel @ 12.12.2018, 17:54) Копать ...   12.12.2018, 21:49
- - Easervice   Я специально уточнил по поводу его возраста. Тоже ...   12.12.2018, 23:09
- - Pawel   Цитата(mr_Frodo64 @ 12.12.2018, 23:49) Па...   13.12.2018, 16:23
- - Easervice   Добрый день. Итак. Вскрыл и разобрал ПЧ до винтик...   14.12.2018, 13:57
- - Pawel   Встать осциллографом на шину постоянного тока при ...   14.12.2018, 16:24
- - Pawel   550 вольт как бы да, смотря сколько у вас вольт на...   15.12.2018, 8:32
|- - По самые по...   Цитата(Pawel @ 15.12.2018, 9:32) ... Вы п...   15.12.2018, 13:52
- - Easervice   Решил все таки протестировать тиристорные модули б...   18.12.2018, 16:04
- - Profesor1967   Добрый день. Встречался с подобной ситуацией. Из о...   19.12.2018, 15:42
- - Pawel   Они вообще то писали что на прямом пуске(без ПЧ) в...   19.12.2018, 19:28
- - Profesor1967   Добрый вечер. В том то и дело,что до установки час...   19.12.2018, 22:09


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)