сообщение 12.12.2018, 16:32
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 10.10.2017
Пользователь №: 329574



Добрый день уважаемые форумчане. Есть проблема, нужна Ваша помощь.
Привезли к нам на сервис ПЧ ABB ACS580-01-363A-4, выдает неисправность 3130.
По мануалу описание: Нет входной фазы.
Значительные пульсации напряжения промежуточного звена постоянного тока вследствие обрыва фазы в цепи входного питания или перегорания предохранителя.
Проверьте предохранители в питающей сети. Проверьте, нет ли неплотных соединений силовых кабелей. Проверьте асимметрию напряжения питания.

Промеряли весь частотник по входу и выходу. Ничего не нашли. Приехали с ним на объект запускать. Ведет себя следующим образом:
Запускается, без нагрузки вращает двигатель на 50Гц 110А примерно. Напряжение на шине 550в.
Начинаем давать нагрузку, примерно когда 260А, напряжение на шине 460-480В, выдает неисправность описанную выше.
Поставили вместо ПЧ рубильник - все работает, межфазное при рабочей нагрузке (330-350А) 380В.
Щит запитан от ТП, ввод рассчитан на 800А.
Подскажите куда покопать? Частотнику 1 год. Менять шинные емкости? Убирать контроль напряжения приводом? Еще какие варианты.
Заранее спасибо за советы. К теме прикрепил 2 мануала по ПЧ.
С Уважением, Егор.

Сообщение отредактировал Easervice - 12.12.2018, 16:33
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ASCCX131x_ru.pdf ( 5,08 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 15
Прикрепленный файл  RU_ACS580_standard_control_program_FW_E_A5.pdf ( 10,17 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 42
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Pawel
сообщение 15.12.2018, 8:32
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1377
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590



550 вольт как бы да, смотря сколько у вас вольт на фазах. 550-570 это как бы нормально, но если одной фазы с моста нет, то напряжение то на шине почти не изменится будет 530-540, по опыту уже проверено, и многие частотники без контроля трех фаз прекрасно работают при этом пока не сгорит мост от перегруза, на малой нагрузке проседания постоянки на шине не видно, оно начинает проседать и увеличиваются пульсации уже под большой нагрузкой, с увеличением пульсаций на шине вся эта болтанка идет в блок питания и может привести к непредсказуемым последствиям в качестве непроизвольного открытия силовых ключей и БАБАХУ ПЧ.

Вы попробуйте на столе вместо трех фаз питания подключить две и посмотрите разницу напряжения на шине. С обычным диодным мостом разницы без нагрузки почти нет, с тиристорно-диодным не пробовал как оно будет не знаю.

Сообщение отредактировал Pawel - 15.12.2018, 8:43
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
По самые по...
сообщение 15.12.2018, 13:52
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 3718
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117



Цитата(Pawel @ 15.12.2018, 9:32) *
...
Вы попробуйте на столе вместо трех фаз питания подключить две и посмотрите разницу напряжения на шине. С обычным диодным мостом разницы без нагрузки почти нет, с тиристорно-диодным не пробовал как оно будет не знаю.


Еще лучше попробовать фазу подключать через диод, по очереди. на один из входов. Другую фазу подключить напрямую. По идее, должен запуститься вспомогательный источник питания, запуститься процессор и начнет выполняться программа заряда накопительной емкости. Если заряд не происходит, то соответствующий тиристор не управляется.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Easervice   ПЧ Abb Acs580-01-363a-4 выдает неисправность 3130   12.12.2018, 16:32
- - Pawel   Копать в сторону проверки и замены силовых конденс...   12.12.2018, 16:54
|- - mr_Frodo64   Цитата(Pawel @ 12.12.2018, 17:54) Копать ...   12.12.2018, 21:49
- - Easervice   Я специально уточнил по поводу его возраста. Тоже ...   12.12.2018, 23:09
- - Pawel   Цитата(mr_Frodo64 @ 12.12.2018, 23:49) Па...   13.12.2018, 16:23
- - Easervice   Добрый день. Итак. Вскрыл и разобрал ПЧ до винтик...   14.12.2018, 13:57
- - Pawel   Встать осциллографом на шину постоянного тока при ...   14.12.2018, 16:24
- - Easervice   Там таких тиристора 3. Каждый отвечает за свою фаз...   14.12.2018, 18:09
- - Easervice   Решил все таки протестировать тиристорные модули б...   18.12.2018, 16:04
- - Profesor1967   Добрый день. Встречался с подобной ситуацией. Из о...   19.12.2018, 15:42
- - Pawel   Они вообще то писали что на прямом пуске(без ПЧ) в...   19.12.2018, 19:28
- - Profesor1967   Добрый вечер. В том то и дело,что до установки час...   19.12.2018, 22:09


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxCKL6t


Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.5.2026, 1:34
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных