Цитата(nick2 @ 7.2.2019, 2:48)

не чепухой. я тут в повара подался, готовить учусь из современных продуктов.
ну, раз зовут, поумничаю тут. сейчас, только шляпу и очки найду.
А, так Вы делом заняты были? Понятно.
Только один Андрей Анатольевич значит чепухой в инете занят.
Понял. Учтём.
Цитата(nick2 @ 7.2.2019, 2:48)

по дистилляту.
вода - самый лучший растворитель.
дистиллированная, осмотическая, любая деминерализованная вода, старается растворить в себе как можно больше солей.
к солям относятся и соли железа, и соли меди (латунь) и т.д.
поэтому, вращаясь в системе, где есть металлические детали, (трудно без металла в отоплении!) трубы, фитинги, стенки котла, она очень хорошо "кушает" их поверхность.
соответственно, всё это переходит в воду, придавая ей цвет, запах, и мутность.
умягченная вода с таким же успехом растворяет стенки металлических трубопроводов.
оцинковку со стальных труб съедает за пару лет. потом добирается до железа и принимается за него, приобретая желтый цвет в ХВС, постояв в трубах ночь.
в одном многоэтажном элитном доме на питьевой водопровод поставили медные трубы. это же круто!
поставили систему умягчения воды на весь дом. это же круто!
вот только "экономные" строители взяли , что подешевле, и не посмотрели на сертификат труб, в котором сказано, что данная медь - для систем отопления. а для питья она не годится. для питья - другая, цуть-цуть дороже.
в итоге - по утрам люди из кранов водоснабжения получают голубенькую воду, с растворенном медью, которая перешла в воду из труб, пока был ночной "застой". днем, пока есть расход, вода нормальная.
решить проблему можно. для этого надо в умягченную воду добавить немного солей жесткости, до 1-2 градусов Ж. при этом и накипи много нет, и вода перестает "кушать" всё подряд. только у ТСЖ денег нет. "элитные" жильцы по 5 тыр с квартиры скинуться не могут.
Это мы учтём. Это вот спасибо. Это вот всегда подозревал что дистиллированная вода, как губка, вбирает в себя всё.
Цитата(nick2 @ 7.2.2019, 2:48)

для заполнения можно использовать умягченную воду, но желательно проверить рН и довести его до 8-9.
при высоком рН растворенные примеси обычно переходят в нерастворимую форму и хорошо задерживаются механическими фильтрами.
а низкий рН - это кислота, которая прекрасно растворяет железо, соли и т.д.
картриджный фильтр в отоплении.
любой фильтр лучше ставить после цирк.насоса, на обратку, где тем-ра пониже, и с байпасом , чтобы при полном загрязнении фильтра поток всё-таки оставался. иначе насосу смэрть придет.
фильтровать на 1 мкм фильтре нельзя растворенные примеси и коллоиды. вода может не иметь мутности (механические частицы) , но может иметь цветность (растворенные примеси).
С pH теперь понятно.
Не совсем правда понял насчёт температуры. Дело в том, что в бытовой системе температуру ещё поискать надо.
И по поводу установки с байпасом тоже. Тонкий фильтр итак каждый раз устанавливается в байпас. И если даже произойдёт 100%-е засорение фильтра, то по умолчанию перекроется именно байпас. Но полагаю, что повторное упоминание не будет лишним.
Цитата(nick2 @ 7.2.2019, 2:48)

ну вот, можно очки снять и улыбнуться.
Доброе отношение учителя всегда благотворно отражается на успеваемости внемлющей аудитории.
Так по результатам Вашего обзора, прихожу к тому выводу, что надо прекратить искания в данной области?
(Что ж тогда скажет мой народ... А что подумает?..

)