Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID:2Vtzqv9s7CT
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.12-2025
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
общеобразовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2Vtzqvh9Ati
> Расположение регулятора давления в водомерном узле
Афанасьев ромуэн
сообщение 8.2.2019, 19:29
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 85
Регистрация: 19.5.2014
Пользователь №: 233940



Здравствуйте, правильно ли расположен регулятор давления на схеме? rolleyes.gif
Или надо перед счетчиком ставить?
Прикрепленный файл  _______.pdf ( 11,66 килобайт ) Кол-во скачиваний: 768



7.1.7 Установку регуляторов давления на вводах систем водоснабжения в здания следует предусматривать после запорной арматуры, отключающей счетчик количества воды, или после насосов хозяйственно-питьевого водоснабжения, при этом после регулятора следует предусматривать установку запорной арматуры. Для контроля за работой и наладкой регулятора давления до и после него должны быть установлены манометры.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
svoroponov
сообщение 11.2.2019, 9:34
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1422
Регистрация: 28.6.2005
Из: Estonia
Пользователь №: 918



Регулятор давления установлен правильно, только если обводная задвижка не является пожарной. Если это пожарная задвижка, то выход от неё должен быть врезан за регулятором, иначе при пожаре он может не пропустить необходимое колличество воды.
Как правило инспектора водоканалов не приветствуют установку каких либо приборов регулирующих расход или давление до водяного счётчика, если максимальное давление воды на входе меньше максимального давления для прибора учёта расхода воды .

Сообщение отредактировал svoroponov - 11.2.2019, 9:45
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Афанасьев ромуэн   Расположение регулятора давления в водомерном узле   8.2.2019, 19:29
- - Афанасьев ромуэн   Ап! Неужели никто не может поделиться своими с...   11.2.2019, 8:36
|- - Афанасьев ромуэн   Цитата(svoroponov @ 11.2.2019, 9:34) Регу...   11.2.2019, 13:21
|- - jiexawcr   Цитата(Афанасьев ромуэн @ 11.2.2019, 13:2...   11.2.2019, 14:25
|- - Афанасьев ромуэн   Цитата(jiexawcr @ 11.2.2019, 14:25) возмо...   11.2.2019, 14:35
|- - jiexawcr   Цитата(Афанасьев ромуэн @ 11.2.2019, 14:3...   11.2.2019, 15:45
- - jiexawcr   СП 30.13330.2016 п.7.1.7. прямо не сказано для общ...   11.2.2019, 9:35
- - Aerl   Цитата(jiexawcr @ 11.2.2019, 15:45) ну по...   11.2.2019, 16:24
|- - Афанасьев ромуэн   Цитата(Aerl @ 11.2.2019, 16:24) Ну как эт...   11.2.2019, 16:48
|- - jiexawcr   Цитата(Aerl @ 11.2.2019, 16:24) Ну как эт...   11.2.2019, 17:35
- - Aerl   Цитата(jiexawcr @ 11.2.2019, 17:35) ну хо...   12.2.2019, 10:19
- - IrinaAnatolievna   В продолжение темы, к последнему посту: возможна у...   15.4.2020, 23:26
- - Young   Можно. Ставил не единожды.   16.4.2020, 8:53
- - IrinaAnatolievna   Тогда подскажите: ставим шаровой кран, регулятор, ...   16.4.2020, 11:35
|- - Young   Цитата(IrinaAnatolievna @ 16.4.2020, 11:3...   17.4.2020, 9:19
- - IrinaAnatolievna   Young, отзовитесь!   16.4.2020, 16:35


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxCKL6t


Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 28.5.2026, 14:52
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных