Здравствуйте. Прошу помощи у знающих специалистов.
Имеем дом 2 этажа, двухтрубная тупиковая разводка радиаторов.
В котельной от насоса на радиаторы расходимся тройниками на 1 и 2 этажи.
Посчитали гидравлику, нашли потерю давления самого нагружённого участка, знаем требуемый расход. Соответственно подобрали необходимый насос. Все вводные закончились))
Теперь сам вопрос, будет ли работать с 1 общим насосом, 2 этаж также эффективно, как и 1 этаж или без балансировки 1 этаж будет прокачиваться лучше и быстрее чем второй?
Заранее спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
bummer7777
сообщение 25.2.2019, 22:01
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 25.2.2019
Пользователь №: 356463



Естественная циркуляция не знает, но мы то знаем, что есть отличный grundfos alfa, например)))
Он ведь по идее и нужен для обеспечения равномерного и достаточного притока теплоносителя к каждому потребителю. Мы ведь насос и подбираем по самому нагружённому участку именно для того, чтобы в том числе и этому участку хватало притока нужного количества теплоносителя, разве нет? Представим абстрактный мысленный эксперимент, есть трубопровод 2 (двухтрубка) на котором последовательно идут 10 радиаторов, каждый из радиаторов в единицу времени способен передать определенное количество тепла, больше передать он не сможет, у него площадь поверхности имеет фиксированное значение, в трубопровод насосом толкается количество тепла на все радиаторы суммарно, каждый из них все равно ведь получит тепла, столько сколько он сможет забрать, остальное тепло уйдёт дальше вплоть до последнего радиатора, следовательно насос разве не решает проблему близких и дальних потребителей. Я конечно согласен, что эта стройная конструкция может начать разрушаться на объектах от 500 кВ м, но 150, 200 кВ м разве также требуют взаимоувязки первого и второго этажей?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- bummer7777   Вопросы по гидравлике системы отопления   25.2.2019, 20:40
- - Composter   Двухтрубка очень капризна и без регулирующих венти...   25.2.2019, 21:06
- - bummer7777   Т е наоборот, верхние больше получат больше, думал...   25.2.2019, 21:31
- - Composter   Естественная циркляция не знает есть у вас насос и...   25.2.2019, 21:44
|- - Inchin   Цитата(Composter @ 25.2.2019, 21:44) Есте...   25.2.2019, 22:11
- - Inchin   Цитата(bummer7777 @ 25.2.2019, 20:40) Име...   25.2.2019, 21:57
|- - ILIA   Цитата(Inchin @ 25.2.2019, 21:57) Уравняй...   25.2.2019, 22:18
- - ILIA   Без балансировки эффективно работать не будет, ни ...   25.2.2019, 21:58
|- - Inchin   Цитата(bummer7777 @ 25.2.2019, 22:01) Я к...   25.2.2019, 22:05
|- - Монтажник-самоучка   Цитата(bummer7777 @ 25.2.2019, 23:01) Ест...   25.2.2019, 23:13
- - ILIA   Стройной конструкция будет после балансировки сист...   25.2.2019, 22:06
- - bummer7777   Я здесь не решаю конкретную проблему, просто хочет...   25.2.2019, 22:13
|- - Inchin   Цитата(bummer7777 @ 25.2.2019, 22:13) Я з...   25.2.2019, 22:26
- - bummer7777   Ещё вопрос, как посчитать гидравлику участка с rtl...   25.2.2019, 22:25
- - Composter   Цитата(bummer7777 @ 25.2.2019, 22:01) Ест...   25.2.2019, 22:28
- - bummer7777   Со шлангами шикарный пример, сразу в голове проясн...   25.2.2019, 22:46
- - Composter   Цитата(bummer7777 @ 25.2.2019, 22:46) Со ...   25.2.2019, 22:58
- - bummer7777   Иными словами, клапан основного кольца должен быть...   25.2.2019, 23:11
- - Composter   Цитата(bummer7777 @ 25.2.2019, 23:11) Ины...   25.2.2019, 23:17
|- - Монтажник-самоучка   К чему эта фраза то? сами написали - сами себя опр...   25.2.2019, 23:42
|- - Монтажник-самоучка   Цитата(Composter @ 26.2.2019, 0:17) Я же ...   26.2.2019, 22:13
- - bummer7777   Хорошо, спасибо, обязательно прочту справочник по ...   25.2.2019, 23:27
|- - 327   Цитата(bummer7777 @ 25.2.2019, 23:27) в к...   25.2.2019, 23:46
|- - Inchin   Цитата(bummer7777 @ 25.2.2019, 23:27) Мож...   27.2.2019, 9:38
- - pavel1111   Цитата(bummer7777 @ 25.2.2019, 20:40) Здр...   27.2.2019, 13:43
- - bummer7777   Здравствуйте, ув. специалисты. В ходе проведения э...   27.2.2019, 15:04
|- - lovial   Цитата(bummer7777 @ 27.2.2019, 15:04) Здр...   27.2.2019, 16:14
|- - Монтажник-самоучка   Цитата(bummer7777 @ 27.2.2019, 16:04) Здр...   28.2.2019, 1:50
- - Wiz   ЦитатаВ ходе проведения экспериментального гидравл...   27.2.2019, 15:22
|- - bummer7777   Цитата(Wiz @ 27.2.2019, 16:22) Как же вы ...   27.2.2019, 15:27
- - Wiz   ЦитатаКак я понимаю расход - это радиаторы и их об...   27.2.2019, 15:32
- - bummer7777   А как посчитать расход, берем в каждом циркуляцион...   27.2.2019, 15:46
- - Wiz   ЦитатаА как посчитать расход Нужно брать общий рас...   27.2.2019, 15:55
|- - bummer7777   Цитата(Wiz @ 27.2.2019, 16:55) Нужно брат...   27.2.2019, 16:17
|- - bummer7777   Цитата(Wiz @ 27.2.2019, 16:55) Нужно брат...   27.2.2019, 16:33
- - Wiz   ЦитатаПрошу помощи, так можно посчитать, это прави...   27.2.2019, 16:34
- - bummer7777   Хорошо, спасибо!) Посоветуйте пожалуйста к из...   27.2.2019, 16:53
- - bummer7777   Спасибо большое, Монтажник-самоучка за столь подро...   28.2.2019, 8:56
- - pavel1111   25 м3/ч??? Либо ваша программа врет, либо вы счита...   28.2.2019, 13:16
|- - bummer7777   Цитата(pavel1111 @ 28.2.2019, 13:16) 25 м...   28.2.2019, 14:18
|- - Монтажник-самоучка   Цитата(bummer7777 @ 28.2.2019, 14:18) Про...   1.3.2019, 0:57
|- - pavel1111   Цитата(bummer7777 @ 28.2.2019, 14:18) Про...   1.3.2019, 11:48
- - OYL   bummer777, почему в расчете расхода у Вас при пере...   1.3.2019, 15:46
|- - bummer7777   Цитата(OYL @ 1.3.2019, 15:46) bummer777, ...   1.3.2019, 16:52
- - OYL   Насчет коэффициентов посмотрите старый СНиП 2.04.0...   2.3.2019, 11:09
|- - bummer7777   Цитата(OYL @ 2.3.2019, 11:09) Насчет коэф...   2.3.2019, 15:46
- - OYL   Шаг прибора - это для секции - ее номинальный тепл...   4.3.2019, 15:54
- - bummer7777   Цитата(OYL @ 4.3.2019, 16:54) Шаг прибора...   5.3.2019, 6:10


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.9.2025, 17:41
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных