> Нужна помощь в понимании работы насосной станции
andman
сообщение 1.5.2019, 22:42
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 1.5.2019
Пользователь №: 359731



Необходимо разработать прикладное ПО контроллера САУ насосной станции, но в ТЗ нет описания ее работы, в связи с чем буду очень благодарен, если поможете разъяснить некоторые моменты.
Технологическая схема насосной во вложении.
Прикрепленный файл  ______________2019_05_01___23.33.47.png ( 374,25 килобайт ) Кол-во скачиваний: 87


Сетевые насосы К1.2 К1.3 К1.4 управляются через частотники с помощью ПИД-регулятора контроллера, поддерживая постоянное давление на выходах, если не хватает одного насоса, использовать два, если не хватает двух - то три.

По схеме получается, что сетевые насосы могут брать воду как напрямую со всаса, так и через систему подпитки.
Система подпитки нужна для каких то просадок давления на всасе? Куб воды от этого спасет?

Зачем нужны резервуары запаса воды? С них приходят 3 уровня. Просто сигнализация?

На насосах К3 есть контроль расхода FS23. Зачем он нужен? Если от сухого хода можно защититься, зная низкий уровень в баке К3.

Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
smart-bear
сообщение 6.5.2019, 9:45
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 435
Регистрация: 12.5.2015
Из: Россия, ЦФО
Пользователь №: 267530



Обращаю ещё раз внимание: сетевые насосы предназначены для обеспечения необходимого РАСХОДА сетевой воды (количественное регулирование), подпиточные насосы предназначены для поддержания ДАВЛЕНИЯ в тепловой сети и компенсации утечек теплоносителя. Величину циркуляции (расхода) задает диспетчер тепловой сети. Температура в тепловой сети поддерживается ТЭЦ или котельной в соответствии с утвержденным температурным графиком данной т/сети (качественное регулирование).

Сообщение отредактировал smart-bear - 6.5.2019, 9:45
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqv6z6bU

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.3.2026, 5:58
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных