Подскажите, пожалуйста, как правильно определить объем и количество электрических накопительных подогревателей. В производственном здании имеется 10душевых сеток (по пять сеток напротив друг друга). Вариант установки блока водоподготовки не рассматривается, только накопительные электроподогреватели, устанавливаемые у каждой группы душевых. То есть мне нужно определить объем водоподогревателя на 5 сеток. Правильно ли я считаю: расход душевой сетки 230л/ч умножаю на 5душей =1150л/ч. Объем 1150л? Или надо ещё умножить на коэффициент, учитывающий что вода в подогревателе 60гр, а моемся 40гр? Тогда получится 730л. Можно взять 3шт по 200литров? Ведь поступающая холодная вода успеет еще нагреться . Спасибо
|
|
|
|
|
|
|
 |
Ответов
|
|
28.5.2019, 13:32
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 45068
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Две аварии в одном механизме, в одной единице оборудования не рассматриваем.
|
|
|
|
|
|
|
|
28.5.2019, 14:56
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9679
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Vano @ 28.5.2019, 13:32)  Две аварии в одном механизме, в одной единице оборудования не рассматриваем. Где это написано? Цитата(ИОВ @ 28.5.2019, 14:02)  Это мнение применялось в проектировании всегда, ещё со времён СССР, Только вот электробойлеров в СССР не было..  Цитата(cpt @ 28.5.2019, 13:53)  СП 41-101-95
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ Правила распространяются на проектирование тепловых пунктов в границах: от запорной арматуры тепловой сети и хозяйственно-питьевого водопровода на вводе в тепловой пункт до запорной арматуры (включительно) местных систем отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха, горячего водоснабжения и технологических потребителей, расположенной в помещении теплового пункта.
СП 30.13330.2012 раздел 1 (входит в перечень обязательных)
1.2 Настоящие нормы не распространяются:
тепловые пункты; Ну и что? специальность ТМ ограничивается тепловыми пунктами?  Так что там на счёт проектирования электрокотельных? Тоже ВК отдаёте? А чем электробойлер от электрокотла отличается? Ну вот нашёл кое что действующее в РФ: Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 кгс/кв.см), водогрейных котлов и водоподогревателей с температурой нагрева воды не выше 388 К (115 °С) (с Изменениями N 1, 2, 3)http://docs.cntd.ru/document/1200001332Цитата 1.1. Настоящие Правила определяют требования к конструкции, изготовлению, монтажу, ремонту*, наладке и эксплуатации паровых и водогрейных котлов, водоподогревателей (бойлеров)**. _______________ * Требования к монтажу и ремонту аналогичны требованиям по изготовлению.
** Основные термины и определения приведены в приложении 1.
1.2. Действие настоящих Правил распространяется на:
а) паровые котлы с избыточным давлением пара не выше 0,07 МПа (0,7 кгс/смПравила устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 кгс/кв.см), водогрейных котлов и водоподогревателей с температурой нагрева воды не выше 388 К (115 °С) (с Изменениями N 1, 2, 3));
б) водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 388 К (115 °С);
в) водоподогреватели (бойлеры) с температурой нагрева воды не выше 388 К (115 °С), обогреваемые паром с избыточным давлением не выше 0,07 МПа (0,7 кгс/смПравила устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 кгс/кв.см), водогрейных котлов и водоподогревателей с температурой нагрева воды не выше 388 К (115 °С) (с Изменениями N 1, 2, 3)) или водой с температурой не выше 388 К (115 °С);
г) котлы и водоподогреватели передвижных и транспортабельных установок с параметрами, указанными в подпунктах "а", "б", "в" настоящего пункта Правил;
д) паровые и водогрейные котлы-утилизаторы с параметрами, указанными в подпунктах "а" и "б" настоящего пункта Правил.
1.3. Настоящие Правила не распространяются на колонки для ванн и змеевики для нагревания воды в квартирных плитах.
1.4. Настоящие Правила обязательны для исполнения руководящими и инженерно-техническими работниками, занятыми проектированием, изготовлением, монтажом, наладкой, ремонтом и эксплуатацией котлов и водоподогревателей.
1.5. Руководящие и инженерно-технические работники предприятий и организаций, виновные в нарушении настоящих Правил, несут личную ответственность независимо от того, привело ли нарушение к аварии или несчастному случаю. Эти лица также отвечают за нарушения Правил, допущенные их подчиненными.
|
|
|
|
|
|
|
|
28.5.2019, 16:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1554
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103554

|
Цитата(Serg Ivanov @ 28.5.2019, 18:56)  Ну и что? специальность ТМ ограничивается тепловыми пунктами?  Вопрос был чем ограничивается ТМ, ТМ вполне конкретно ограничивается котельными, теплогенераторными, тепловыми сетями и тепловыми пунктами. Все что в не пределах этих помещении к ТМ уже не относится. А если баки-аккумуляторы ГВС стоят на последнем этаже, а ГВС готовится в ИТП на первом этаже или подвале. То получается что баки не стоят в помещении ИТП (они по руководству к проектированию бань например должны быть на последнем этаже). А ИТП может быть только на первом или подвальном. Тогда как должно называться помещение на последнем этаже что бы его можно было выполнять по нормам ТМ?
|
|
|
|
|
|
|
|
28.5.2019, 16:53
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9679
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(cpt @ 28.5.2019, 16:41)  Вопрос был чем ограничивается ТМ, ТМ вполне конкретно ограничивается котельными, теплогенераторными, тепловыми сетями и тепловыми пунктами. Все что в не пределах этих помещении к ТМ уже не относится.
А если баки-аккумуляторы ГВС стоят на последнем этаже, а ГВС готовится в ИТП на первом этаже или подвале. То получается что баки не стоят в помещении ИТП (они по руководству к проектированию бань например должны быть на последнем этаже). А ИТП может быть только на первом или подвальном. Тогда как должно называться помещение на последнем этаже что бы его можно было выполнять по нормам ТМ? А причём здесь баки-аккумуляторы? Речь идёт о водонагревателях. Так сказать первичных источниках тепла для ГВС. А дальше начинаются танцы с бубнами.. ТЭН - ВК, теплообменник - не ВК. Ибо понятно что мелкие объёмы делать невыгодно. Только вот загвоздка есть - теплообменник в принципе не может нагреть ГВС выше температуры теплоносителя, бак-аккумулятор может только остывать. А ТЭН может нагреть бак ГВС в 1000л и до 150 градусов. С последующим взрывом. Так как должно называться помещение где он расположен?
|
|
|
|
|
|
|
|
28.5.2019, 17:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1554
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103554

|
Цитата(Serg Ivanov @ 28.5.2019, 20:53)  А причём здесь баки-аккумуляторы? Речь идёт о водонагревателях. Так сказать первичных источниках тепла для ГВС.
А дальше начинаются танцы с бубнами.. ТЭН - ВК, теплообменник - не ВК. Ибо понятно что мелкие объёмы делать невыгодно.
Только вот загвоздка есть - теплообменник в принципе не может нагреть ГВС выше температуры теплоносителя, бак-аккумулятор может только остывать. А ТЭН может нагреть бак ГВС в 1000л и до 150 градусов. С последующим взрывом. Так как должно называться помещение где он расположен? Окей пусть на последнем этаже стоит закрытый водонагреватель объёмного типа с ТЭН. ИТП в здании нет совсем электрическое отопление там. Кто должен ставить водонагреватель? А если водонагреватель открытый атмосферный тогда кто должен его проектировать, взорваться он не может, ну максимум выкипит и ТЭН сгорит.
|
|
|
|
|
|
|
|
28.5.2019, 18:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398

|
Цитата(cpt @ 28.5.2019, 17:05)  Окей пусть на последнем этаже стоит закрытый водонагреватель объёмного типа с ТЭН. ИТП в здании нет совсем электрическое отопление там. Кто должен ставить водонагреватель? А если водонагреватель открытый атмосферный тогда кто должен его проектировать, взорваться он не может, ну максимум выкипит и ТЭН сгорит. ну подобрать одно, а вот предусмотреть другое. это же нужно выдать задание АР/КЖ, что бы предусмотрели конструкции, выдерживающие нагрузки, может крепления какие куда, сам резервуар разработать  в ЭОМ еще задание надо, что бы сети выдерживали и в ТУ влезали. PS нельзя просто так прийти и поставить бойлер  вообще ничего нельзя просто так. про тэн сгорит: этож может вспененная изоляция быть - загорится. а минвата толще значительно с той же теплопроводностью, раза в 2-3.
|
|
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
ktn 5 душевых сеток и накопительный электроподогреватель 19.5.2019, 19:22 Serg Ivanov Цитата(ktn @ 19.5.2019, 19:22) Подскажите... 20.5.2019, 8:37 jiexawcr добавлю:
ktn вы не так смотрите. в таблице общий р... 20.5.2019, 10:51 Serg Ivanov Цитата(ktn @ 19.5.2019, 19:22) Подскажите... 20.5.2019, 11:29 ktn Объём водоподогревателей подбирает Вк-ник. В расче... 20.5.2019, 13:34 jiexawcr Цитата(ktn @ 20.5.2019, 13:34) Объём водо... 20.5.2019, 14:23 Лариса Злотник Цитата(ktn @ 20.5.2019, 13:34) Объём водо... 20.5.2019, 14:38  jiexawcr Цитата(Лариса Злотник @ 20.5.2019, 14:38)... 20.5.2019, 15:45  Serg Ivanov Цитата(Лариса Злотник @ 20.5.2019, 14:38)... 27.5.2019, 8:38   ИОВ Цитата(Serg Ivanov @ 27.5.2019, 8:38) А м... 27.5.2019, 10:14    Serg Ivanov Цитата(ИОВ @ 27.5.2019, 10:14) А можно ув... 27.5.2019, 11:38 ktn В нашей организации есть только ВК и ОВ, ТМ нет. С... 20.5.2019, 19:16 jiexawcr Цитата(ktn @ 20.5.2019, 19:16) В нашей ор... 21.5.2019, 9:56 Serg Ivanov Вообще электробойлеры вполне попадают под новые ... 27.5.2019, 9:07 aminopower Цитата(ktn @ 19.5.2019, 19:22) Подскажите... 27.5.2019, 11:41 Serg Ivanov Цитата(aminopower @ 27.5.2019, 11:41) При... 27.5.2019, 13:19 ИОВ К aminopower - поясните, пжл, чем поможет прилож. ... 26.6.2019, 11:42 jiexawcr вопрос спорный, лучше такое в ТЗ изначально пропис... 27.5.2019, 14:06 aminopower Цитата(Serg Ivanov @ 27.5.2019, 13:19) Не... 27.5.2019, 14:06 Serg Ivanov Цитата(aminopower @ 27.5.2019, 14:06) Хор... 27.5.2019, 16:11  ИОВ Цитата(Serg Ivanov @ 27.5.2019, 16:11) К ... 27.5.2019, 17:12   Serg Ivanov Цитата(ИОВ @ 27.5.2019, 17:12) Ваши фан... 28.5.2019, 8:16    Лариса Злотник Цитата(Serg Ivanov @ 28.5.2019, 9:16) Пиш... 28.5.2019, 9:57     Serg Ivanov Цитата(Лариса Злотник @ 28.5.2019, 9:57) ... 28.5.2019, 10:55      ИОВ Цитата(Serg Ivanov @ 28.5.2019, 10:55) Чт... 28.5.2019, 11:57      Vano Цитата(Serg Ivanov @ 28.5.2019, 10:55) Эл... 28.5.2019, 12:01       ИОВ Цитата(Vano @ 28.5.2019, 12:01) Хочу отме... 28.5.2019, 12:11 Vano ТМ устанавливает нагреватель, если централизованно... 27.5.2019, 16:35 Serg Ivanov Цитата(Vano @ 27.5.2019, 16:35) ТМ устана... 27.5.2019, 16:41 cpt Так правила монтажа в 7 главе сп 30 описаны. ВК-ни... 27.5.2019, 17:21 ИОВ Цитата(Serg Ivanov @ 28.5.2019, 8:16) Да ... 28.5.2019, 10:41 Vano Беседую в экспертизе по этому поводу - есть мнение... 28.5.2019, 12:15 Serg Ivanov Цитата(Vano @ 28.5.2019, 12:15) Беседую в... 28.5.2019, 13:16  cpt Цитата(Serg Ivanov @ 28.5.2019, 17:16) Ни... 28.5.2019, 13:53  Vano Цитата(Serg Ivanov @ 28.5.2019, 14:56) А ... 28.5.2019, 15:32   Serg Ivanov Цитата(Vano @ 28.5.2019, 15:32) Если водо... 28.5.2019, 15:50     Serg Ivanov Цитата(cpt @ 28.5.2019, 17:05) Окей пусть... 28.5.2019, 19:27      cpt Цитата(Serg Ivanov @ 28.5.2019, 23:27) А ... 28.5.2019, 19:37       Serg Ivanov Цитата(cpt @ 28.5.2019, 19:37) Нет котель... 28.5.2019, 19:45 ИОВ Цитата(Serg Ivanov @ 28.5.2019, 13:16) Мн... 28.5.2019, 14:02 cpt Хм, а если есть ТМ-щик который бойлеры ставит и по... 28.5.2019, 16:05 Serg Ivanov Цитата(cpt @ 28.5.2019, 16:05) Хм, а если... 28.5.2019, 16:07 ИОВ Цитата(Serg Ivanov @ 28.5.2019, 14:45) То... 28.5.2019, 16:10 Serg Ivanov Цитата(ИОВ @ 28.5.2019, 16:10) Или, по-Ва... 28.5.2019, 16:15 cpt Serg Ivanov так кто будет ставит бойлеры ГВС, если... 29.5.2019, 4:50 Serg Ivanov Цитата(cpt @ 29.5.2019, 4:50) Serg Ivanov... 29.5.2019, 8:30 Serg Ivanov http://docs.cntd.ru/document/456069589
Цитата1.1 Н... 29.5.2019, 9:15 Dmitry_vk Чистая победа? 29.5.2019, 18:14 cpt Нее, мы же в России, ставить будет ВК-ник 29.5.2019, 18:19 Serg Ivanov Цитата(cpt @ 29.5.2019, 18:19) Нее, мы же... 30.5.2019, 8:06 ИОВ Цитата(Dmitry_vk @ 29.5.2019, 18:14) Чист... 30.5.2019, 8:59 Serg Ivanov Цитата(ИОВ @ 30.5.2019, 8:59) При бредовы... 30.5.2019, 9:14  ИОВ Цитата(Serg Ivanov @ 30.5.2019, 9:14) Зап... 30.5.2019, 9:43   Serg Ivanov Цитата(ИОВ @ 30.5.2019, 9:43) Это зачем з... 30.5.2019, 9:54    ИОВ Цитата(Serg Ivanov @ 30.5.2019, 9:54) На ... 30.5.2019, 10:12 jiexawcr Цитата(ИОВ @ 30.5.2019, 8:59) ...
- Опасе... 30.5.2019, 11:37  ИОВ Цитата(jiexawcr @ 30.5.2019, 11:37) тут с... 30.5.2019, 12:57   jiexawcr Цитата(ИОВ @ 30.5.2019, 12:57) На любом о... 31.5.2019, 14:38    ИОВ Цитата(jiexawcr @ 31.5.2019, 14:38) насос... 31.5.2019, 16:25     Serg Ivanov Цитата(ИОВ @ 31.5.2019, 16:25) 2. И Вы, и... 31.5.2019, 16:41 cpt С точки зрения ТН ВЭД
8516 Электрические водонаг... 30.5.2019, 10:15 Serg Ivanov Цитата(cpt @ 30.5.2019, 10:15) С точки зр... 30.5.2019, 10:26 cpt Нет конечно, ведь электрокотёл это не теплогенерат... 30.5.2019, 10:38 Serg Ivanov Цитата(cpt @ 30.5.2019, 10:38) Нет конечн... 30.5.2019, 10:41 cpt Но в в списке на что распространяется сказано что ... 30.5.2019, 10:54 Serg Ivanov Цитата(cpt @ 30.5.2019, 10:54) Но в в спи... 30.5.2019, 11:12 cpt Это к разработчикам СП вопрос
Но мы выяснили чт... 30.5.2019, 11:14 Serg Ivanov Цитата(cpt @ 30.5.2019, 11:14) Это к разр... 30.5.2019, 11:17 cpt Не попадает т.к в нём не сжигается топливо, этого ... 30.5.2019, 11:29 Serg Ivanov Цитата(cpt @ 30.5.2019, 11:29) Не попадае... 30.5.2019, 11:32 Serg Ivanov Цитата(cpt @ 30.5.2019, 11:29) Не попадае... 30.5.2019, 11:41 cpt Что говорит только о том что помещение предназначе... 30.5.2019, 11:51 Serg Ivanov Цитата(cpt @ 30.5.2019, 11:51) Что говори... 30.5.2019, 13:26 cpt А вот для этого есть «Правила промышленной безопас... 30.5.2019, 13:37 Serg Ivanov Цитата(cpt @ 30.5.2019, 13:37) А вот для ... 30.5.2019, 13:41 cpt Тогда предлагаю сразу всех мужиков садить за изнас... 30.5.2019, 17:04 Serg Ivanov Цитата(cpt @ 30.5.2019, 17:04) Тогда пред... 31.5.2019, 8:14 Любовь Коллеги, подскажите, пожалуйста, на какой документ... 26.6.2019, 8:30 aminopower Цитата(Любовь @ 26.6.2019, 8:30) Коллеги,... 26.6.2019, 9:22 Гениальная Коллеги, подскажите, делаю ВК банного комплекса. 5... 19.3.2020, 11:07 ViC Цитата(Гениальная @ 19.3.2020, 12:07) Кол... 19.3.2020, 17:16 Serg Ivanov Цитата(Гениальная @ 19.3.2020, 12:07) Кол... 21.3.2020, 16:38  ViC Цитата(Serg Ivanov @ 21.3.2020, 17:38) См... 21.3.2020, 18:27   Serg Ivanov Цитата(ViC @ 21.3.2020, 19:27) Не надо, т... 23.3.2020, 18:59    jiexawcr Цитата(Serg Ivanov @ 23.3.2020, 18:59) Не... 24.3.2020, 17:43     ViC Цитата(jiexawcr @ 24.3.2020, 17:43) так о... 24.3.2020, 19:00     Serg Ivanov Цитата(jiexawcr @ 24.3.2020, 18:43) так о... 25.3.2020, 0:47 Водяной СП 30.13330.2016
Приложение Д
Регулирующий ... 20.3.2020, 10:27 jiexawcr вроде же нету запрета? все температуры у водоразбо... 25.3.2020, 13:59 Serg Ivanov Цитата(jiexawcr @ 25.3.2020, 14:59) вроде... 25.3.2020, 16:03  jiexawcr Цитата(Serg Ivanov @ 25.3.2020, 16:03) На... 26.3.2020, 11:00   Serg Ivanov Цитата(jiexawcr @ 26.3.2020, 12:00) нету ... 27.3.2020, 13:46 Гениальная Коллеги подскажите.
Банный комплекс на севере.