ktn
Подскажите, пожалуйста, как правильно определить объем и количество электрических накопительных подогревателей. В производственном здании имеется 10душевых сеток (по пять сеток напротив друг друга). Вариант установки блока водоподготовки не рассматривается, только накопительные электроподогреватели, устанавливаемые у каждой группы душевых. То есть мне нужно определить объем водоподогревателя на 5 сеток. Правильно ли я считаю: расход душевой сетки 230л/ч умножаю на 5душей =1150л/ч. Объем 1150л? Или надо ещё умножить на коэффициент, учитывающий что вода в подогревателе 60гр, а моемся 40гр? Тогда получится 730л. Можно взять 3шт по 200литров? Ведь поступающая холодная вода успеет еще нагреться . Спасибо
Serg Ivanov
Цитата(ktn @ 19.5.2019, 19:22) *
Подскажите, пожалуйста, как правильно определить объем и количество электрических накопительных подогревателей. В производственном здании имеется 10душевых сеток (по пять сеток напротив друг друга). Вариант установки блока водоподготовки не рассматривается, только накопительные электроподогреватели, устанавливаемые у каждой группы душевых. То есть мне нужно определить объем водоподогревателя на 5 сеток. Правильно ли я считаю: расход душевой сетки 230л/ч умножаю на 5душей =1150л/ч. Объем 1150л? Или надо ещё умножить на коэффициент, учитывающий что вода в подогревателе 60гр, а моемся 40гр? Тогда получится 730л. Можно взять 3шт по 200литров? Ведь поступающая холодная вода успеет еще нагреться . Спасибо

1. Да. 1150 л.
2. Нет. Где написано, что 40? ГВС - 60. Из этого и расход в нормах.
3. Нет. Не успеет. Физика 7 класс.
jiexawcr
добавлю:
ktn вы не так смотрите. в таблице общий расход 500=270+230 л/ч. То есть 500 л/ч это расход вашей условной воды 40С, а не 230. для уменьшения объема иногда в бойлерах делают технологическое водоснабжение-теплоаккумулятор с температурой свыше 65, например 80, но обязательно должен быть автоматический термосмеситель, который бы выдавал в систему ГВС строго 60-65С путем подмеса холодной воды. Тогда расход горячей воды в системе ГВС будет 230л/ч, а вот из бака несколько меньше, то есть обьем запаса будет также меньше. но цена узла может не оправдывать уменьшение объема, да и тепловые потери возрастают.

вода нагреется в трубах внутренней разводки на некую температуру (допустим с 5 до 20С) за час-два-три, а сменится за 2-5 секунд, в сумме от водомера до точки водоразбора 1-2 минуты, при этом душ будут принимать 20-60 минут (вы считаете на час). стоит ли учитывать? даю подсказку: никто не учитывает >0,1%.
Serg Ivanov
Цитата(ktn @ 19.5.2019, 19:22) *
Подскажите, пожалуйста, как правильно определить объем и количество электрических накопительных подогревателей. В производственном здании имеется 10душевых сеток (по пять сеток напротив друг друга). Вариант установки блока водоподготовки не рассматривается, только накопительные электроподогреватели, устанавливаемые у каждой группы душевых. То есть мне нужно определить объем водоподогревателя на 5 сеток. Правильно ли я считаю: расход душевой сетки 230л/ч умножаю на 5душей =1150л/ч. Объем 1150л? Или надо ещё умножить на коэффициент, учитывающий что вода в подогревателе 60гр, а моемся 40гр? Тогда получится 730л. Можно взять 3шт по 200литров? Ведь поступающая холодная вода успеет еще нагреться . Спасибо

Судя по вопросам - Ваша специальность ВК. А водонагревателями должны заниматься ТМ. Выдайте им задание - они умеют, но не хотят. smile.gif
ktn
Объём водоподогревателей подбирает Вк-ник. В расчетах правильно же принимаю, считая что душем пользуются один час? Это что получается надо 5х200
jiexawcr
Цитата(ktn @ 20.5.2019, 13:34) *
Объём водоподогревателей подбирает Вк-ник. В расчетах правильно же принимаю, считая что душем пользуются один час? Это что получается надо 5х200

нет нет, водоподогреватель подбирает ТМщик.
вкшник же можете принять некие водонагреватели готовые с известными характеристиками и сказать, что они вам подходят. но это чисто инициатива ВКшника.
а так подбор их несколько сложнее обычно, чем 230х5. это годится если вы четко получили от технологов задание, в котором прием душа 1 раз в день в течении часа. например на заводе далеко расположенном, никто же не будет в рабочее время мыться? или после ушедшей развозки.
для каждого здания своя специфика. для примера "душевая кабина" уже имеет расход ГВС 60-80 л/час smile.gif
Лариса Злотник
Цитата(ktn @ 20.5.2019, 13:34) *
Объём водоподогревателей подбирает Вк-ник. В расчетах правильно же принимаю, считая что душем пользуются один час? Это что получается надо 5х200

У электрического емкостного нагревателя кроме объема важнейший показатель электрическая мощность. У бытовых она обычно одинакова, хоть у 30-литрового, хоть у 200 литрового, примерно 1.6 кВт.

И не "Объём водоподогревателей подбирает Вк-ник", а подбирается одно или несколько устройств с объемом и мощностью, чтобы обеспечить заданный режим водопотребления при заданном режиме нагрева. Греть можно и несколько часов, и несколько минут. Да еще во время разбора нагрев продолжается.

Расчет аккумуляторов есть в Староверове (1991) раздел 10.6. Но при этом задаться мощностью принятых электронагревателей.

Цитата
нет нет, водоподогреватель подбирает ТМщик


Не в данном случае. Это не ИТП. Зачем привлекать ТМ для подбора водонагревателя, который будет установлен в чертежах ВК на сетях ВК? Что, ВК-шник по одной формуле не пересчитает "литро-градусы" в киловатты?

Кто "ТМ-щика" и его детушек будет на этой работе кормить?
jiexawcr
Цитата(Лариса Злотник @ 20.5.2019, 14:38) *
Не в данном случае. Это не ИТП. Зачем привлекать ТМ для подбора водонагревателя, который будет установлен в чертежах ВК на сетях ВК? Что, ВК-шник по одной формуле не пересчитает "литро-градусы" в киловатты?

Кто "ТМ-щика" и его детушек будет на этой работе кормить?

ситуации разные бывают. оно конечно можно 1,6х5 х250л установить при часе работы, но ведь может же не быть по каким то причинам (1,6*5) 8кВт лишних? да и на таких объемах по более уже мощности идут. возможно есть некие теплоизбытки/запасы по ТУ на объекте или еще чего, откуда тепло можно взять.
по тому и писал:
ВКшник же можете принять некие водонагреватели готовые с известными характеристиками и сказать, что они подходят
при этом да упустил, что с раздела ЭМ может прилететь, что мощности не хватает.
ktn
В нашей организации есть только ВК и ОВ, ТМ нет. Соответственно, как писали выше, электроподогреватель подбираю я. На данных рбъектах так заведено, что им проще ГВ от накопительных водоподогревалей сделать, на электрические мощности посадить, нежели бы горячую воду приготовили ОВ. И вариант запроектировать установку нагрева ГВ, не рассматривают, не хотят выделять отдельное помещение под нее. Вот и возник вопрос: сколько нужно электроподогревателей на 5душей в произ здании. Помогите рассчитать, пожалуйста.
jiexawcr
Цитата(ktn @ 20.5.2019, 19:16) *
В нашей организации есть только ВК и ОВ, ТМ нет. Соответственно, как писали выше, электроподогреватель подбираю я. На данных объектах так заведено, что им проще ГВ от накопительных водоподогревалей сделать, на электрические мощности посадить, нежели бы горячую воду приготовили ОВ. И вариант запроектировать установку нагрева ГВ, не рассматривают, не хотят выделять отдельное помещение под нее. Вот и возник вопрос: сколько нужно электроподогревателей на 5душей в произ здании. Помогите рассчитать, пожалуйста.

ну если хотите посчитать и понять как это, тогда немного промотайте вниз эту ветку, половина про баки. 90% от Сергея Иванова smile.gif например вот

если лень, но есть уверенность, что будут пользоваться душами не больше часа и только утром-вечером (1-2 раза в день с разрывом больше 5-6 часов), то принимайте 250+-л х5. Если электрической мощности нехватает (вроде как такие уже идут по 6 кВт), думаю можно предусмотреть подключение не всех тэнов или ограничение их мощности, что бы время нагрева было приемлемым. так например посмотрел российскокитайского бойлера на 280л, там 3 мощности: 2-4-6, с которыми нагрев будет примерно 10-5-3,5 часа. если утром-вечером, то и 4 кВт хватит, а если утром не интенсивный водоразбор, то и 2 кВт, то есть суммарная мощность будет не 6х5=30кВт, а 2х5=10кВт.
но лучше посчитать smile.gif
Serg Ivanov
Цитата(Лариса Злотник @ 20.5.2019, 14:38) *
Не в данном случае. Это не ИТП. Зачем привлекать ТМ для подбора водонагревателя, который будет установлен в чертежах ВК на сетях ВК? Что, ВК-шник по одной формуле не пересчитает "литро-градусы" в киловатты?

А можно ссылочку на нормативы по которым ВК-шник это должен делать? А к примеру в случае пожара/взрыва/током убило от электробойлера к кому претензии? Это всё хорошо начинается, но потом приносят проекты где электробойлер висит над мойками в кухне общепита, в детских санузлах и т.п. Нету в нормах ВК расчётов и правил установки водонагревателей. Можно конечно, натянув сову на глобус, считать как теплоаккумуляторы. Но с какой стати? Нет ТМ - есть ОВ. Вот в их чертежах и ставьте. Электроотопление не электрики же делают. И здесь аналогично.
ВК нагревом воды заниматься не должны.
http://oldgazeta19.ru/news/59613
Цитата
Прокуратура республики 10 июля утвердила обвинительное заключение в отношении 36-летнего жителя поселка Аскиз.

Трагедия, случившаяся вечером 9 мая, вызвала большой резонанс: в квартире, где проживала многодетная семья, взорвался водонагревательный элемент, под обломками погиб трехлетний малыш. По версии следствия, взрыв случился из-за неосторожных действий отца семейства при установке и эксплуатации бойлера.
Уголовное дело в ближайшее время направят в Аскизский районный суд для рассмотрения по существу, сообщили в пресс-службе прокуратуры РХ.


Видео последствий взрыва электробойлера:
https://youtu.be/KpPiVHoiQm0
https://boilervdom.ru/boileri/ekspluataciya...nagrevatel.html
Serg Ivanov
Вообще электробойлеры вполне попадают под новые "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением" (с изменениями на 12 декабря 2017 года)
http://docs.cntd.ru/document/499086260
ИОВ
Цитата(Serg Ivanov @ 27.5.2019, 8:38) *
А можно ссылочку на нормативы по которым ВК-шник это должен делать? А к примеру в случае пожара/взрыва/током убило от электробойлера к кому претензии? Это всё хорошо начинается, но потом приносят проекты где электробойлер висит над мойками в кухне общепита, в детских санузлах и т.п. Нету в нормах ВК расчётов и правил установки водонагревателей. Можно конечно, натянув сову на глобус, считать как теплоаккумуляторы. Но с какой стати? Нет ТМ - есть ОВ. Вот в их чертежах и ставьте. Электроотопление не электрики же делают. И здесь аналогично.
ВК нагревом воды заниматься не должны.

А можно увидеть ссылку на нормы ОВ, согласно которым они должны заниматься электроподогревателем ВК? По нормам ОВ-шники занимаются только приготовлением воды на ГВС при централизованнм ГВС от тепловых сетей или котельных.
Косвенное указание, что это относится к ВК, есть, как раз, в нормах ВК в СП 30:
Цитата
5.2.3 Расчетный расход тепла

Расход тепла для нагрева горячей воды , кВт, на нужды горячего водоснабжения с учетом теплопотерь подающих и циркуляционных трубопроводов и оборудования (полотенцесушителей, водоподогревателей и др.), Qht следует вычислять по формулам:...

И не следует путать подбор и установку электрооборудования в любом разделе с его подключением по электрике. Вы ведь выдаёте задание на подключение насосов, приводов задвижек и т.п. электрикам? Также поступаете и с подключением электроводонагревателя, который не имеет никакого отношения к разделу ОВ ни по расчёту/подбору, ни по установке - нет там даже намёка на такие указания. Интересно, почему ОВ-шник должен выполнять указания/ограничения СП 256.1325800.2016 по установке электронагревательных отопительных приборов, а ВК-шник считает возможным читать только СП 30?
Задание на подключение выдаётся, конечно, электрикам, а установку электроводонагревателя ВК-шник обязан выполнить в соответствии с указаниями раздела 16 (п. 16.6) СП 256.1325800.2016. Поэтому, если авария случилась из-за неправильного электрического подключения, то претензии к электрику. А если из-за ненормативной установки в сети ГВС, то и претензии к ВК-шнику.
Serg Ivanov
Цитата(ИОВ @ 27.5.2019, 10:14) *
А можно увидеть ссылку на нормы ОВ, согласно которым они должны заниматься электроподогревателем ВК? По нормам ОВ-шники занимаются только приготовлением воды на ГВС при централизованнм ГВС от тепловых сетей или котельных.
Косвенное указание, что это относится к ВК, есть, как раз, в нормах ВК в СП 30:

И не следует путать подбор и установку электрооборудования в любом разделе с его подключением по электрике. Вы ведь выдаёте задание на подключение насосов, приводов задвижек и т.п. электрикам? Также поступаете и с подключением электроводонагревателя, который не имеет никакого отношения к разделу ОВ ни по расчёту/подбору, ни по установке - нет там даже намёка на такие указания. Интересно, почему ОВ-шник должен выполнять указания/ограничения СП 256.1325800.2016 по установке электронагревательных отопительных приборов, а ВК-шник считает возможным читать только СП 30?
Задание на подключение выдаётся, конечно, электрикам, а установку электроводонагревателя ВК-шник обязан выполнить в соответствии с указаниями раздела 16 (п. 16.6) СП 256.1325800.2016. Поэтому, если авария случилась из-за неправильного электрического подключения, то претензии к электрику. А если из-за ненормативной установки в сети ГВС, то и претензии к ВК-шнику.

Расчёт мощности и объёма водонагревателя по каким нормам должен делать ВК-шник? По каким нормам размещать - например рядом с помещениями с пребыванием большего количества людей? По любому получается тогда, что делать и отвечать должен специалист ТМ. Электробезопасность - тут второй вопрос.
aminopower
Цитата(ktn @ 19.5.2019, 19:22) *
Подскажите, пожалуйста, как правильно определить объем и количество электрических накопительных подогревателей.

Приложение Д, СП30.13330.2016.
Есть и онлайн расчеты. Например, http://slpl.ru/node/217.
Serg Ivanov
Цитата(aminopower @ 27.5.2019, 11:41) *
Приложение Д, СП30.13330.2016.
Есть и онлайн расчеты. Например, http://slpl.ru/node/217.

Там расчёт теплового аккумулятора. Применимо, но незаконно.
Цитата
Приложение Д. Регулирующий объем емкостей, резервуаров и баков-аккумуляторов

Нет у ВК водонагревателей. rolleyes.gif И это правильно - при нагреве нормы безопасности совсем другие, чем при аккумуляции тепла.
Собственно, нет и норм проектирования на установку электроводонагревателей в квартирах.
jiexawcr
вопрос спорный, лучше такое в ТЗ изначально прописывать smile.gif
кто первый пропишет, тот и в тапочках smile.gif


ПС а так, мне как проектировщику АУВПТ на подряде, генпроектировщик прописал заложить электроприводы задвижек у себя (в АУПТ), по тому как "в разделе ВК они не участвуют, они не знают какие они должны быть и тд и тп"
aminopower
Цитата(Serg Ivanov @ 27.5.2019, 13:19) *
Нет у ВК водонагревателей.

Хорошо, есть бак-аккумулятор с электронагревательным элементом)) rolleyes.gif
Serg Ivanov
Цитата(aminopower @ 27.5.2019, 14:06) *
Хорошо, есть бак-аккумулятор с электронагревательным элементом)) rolleyes.gif

К ТМ. Дело в том что считать и размещать всё это счастье тогда надо по нормам для теплопунктов и котельных.
Цитата
Настоящие ФНП направлены на обеспечение промышленной безопасности, предупреждение аварий, инцидентов, производственного травматизма на объектах при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 мегапаскаля (МПа):
а) пара, газа (в газообразном, сжиженном состоянии);
б) воды при температуре более 115 градусов Цельсия (°С);

При давлении в водопроводе 4 атм вода кипит при температуре более 140 С.
При резком сбросе давления до 1 атм вскипает весь объём перегретой воды. Удельная теплоёмкость воды при 100 С - 4220 Дж/(кг·град). Для 100 литрового бойлера перегретого до 140 С при отказе автоматики энергия пара составит 4220*100*(140-100)=16,9МДж. Что эквивалентно взрыву 4 кг тротила. В гранате Ф-1 60 грамм тротила.
Цитата
Республика САХА (Якутия), г. Алдан. 17-е июля 2013 г. Взрыв водонагревателя произошёл в 5:45 когда все люди спали. К счастью никто не пострадал. Стена перед кроватью упала в угол комнаты не затронув людей. Последствия напоминают взрыв гранаты или газового баллона но никак не ассоциируются со взрывом водонагревателя. Взрыв был такой силы, что пластиковое окно находящееся напротив ванной комнаты выбросило на 10 метров. Пострадали соседи.
Vano
ТМ устанавливает нагреватель, если централизованное ГВС из ИТП/ЦТП.
Все, что за границами ИТП/ЦТП - это ВК - обеспечение например резервного ГВС.
ВК и ЭОМ.
ИОВ правильно ответила.
Serg Ivanov
Цитата(Vano @ 27.5.2019, 16:35) *
ТМ устанавливает нагреватель, если централизованное ГВС из ИТП/ЦТП.
Все, что за границами ИТП/ЦТП - это ВК - обеспечение например резервного ГВС.
ВК и ЭОМ.
ИОВ правильно ответила.

Ну так и делайте ИТП/ЦТП вокруг водонагревателя. Это уж точно не проблема ВК. Где стоят водонагреватели - там и ИТП/ЦТП, а не наоборот.
Эдак и квартирные ИТП спихнут на ВК
https://aw-therm.com.ua/kvartirnyj-teplovoj...odika-rascheta/
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=26361
ИОВ
Цитата(Serg Ivanov @ 27.5.2019, 16:11) *
К ТМ. Дело в том что считать и размещать всё это счастье тогда надо по нормам для теплопунктов и котельных.

newconfus.gif Ваши фантазии удивляют - в этих нормах нет и никогда не было указаний по установке баков с электронагревателями.

Цитата(Serg Ivanov @ 27.5.2019, 16:11) *
При давлении в водопроводе 4 атм вода кипит при температуре более 140 С.
При резком сбросе давления до 1 атм вскипает весь объём перегретой воды. Удельная теплоёмкость воды при 100 С - 4220 Дж/(кг·град). Для 100 литрового бойлера перегретого до 140 С при отказе автоматики энергия пара составит 4220*100*(140-100)=16,9МДж. Что эквивалентно взрыву 4 кг тротила. В гранате Ф-1 60 грамм тротила

Ваши познания в физике радуют, но какое отношение они имеют к электроводонагревателю ГВС, если по СП 30:
Цитата
5.1.2 Температура горячей воды в местах водоразбора должна соответствовать требованиям СанПиН 2.1.4.1074 и СанПиН 2.1.4.2496 и независимо от применяемой системы теплоснабжения должна быть не ниже 60 °С и не выше 65 °С.


Цитата(Serg Ivanov @ 27.5.2019, 16:41) *
Ну так и делайте ИТП/ЦТП вокруг водонагревателя. Это уж точно не проблема ВК. Где стоят водонагреватели - там и ИТП/ЦТП, а не наоборот.

Не следует применять термины, значения которых Вам неизвестны, и ссылаться на нормы, с которыми Вы совсем не знакомы.
ИТП/ЦТП - это сооружения на тепловых сетях от ТЭЦ/котельной. В нормах на котельные, тепловые сети и ОВ нет и никогда не было указаний по проектированию (расчёту/размещению) электроводонагревателей ГВС. А вот в СанПинах указания о необходимости резервных автономных устройств ГВС с разводкой по системе приводятся исключительно в разделе ВК. А указания по размещению электроводонагревателей ГВС даны в разделе 16 СП 256.1325800.2016, и там, разумеется, нет никаких ИТП/ЦТП.
cpt
Так правила монтажа в 7 главе сп 30 описаны. ВК-ник вполне может и сам поставить баки в помещениях не относящихся к ИТП. В здании может и не быть ИТП вообще.
Serg Ivanov
Цитата(ИОВ @ 27.5.2019, 17:12) *
newconfus.gif Ваши фантазии удивляют - в этих нормах нет и никогда не было указаний по установке баков с электронагревателями.


Ваши познания в физике радуют, но какое отношение они имеют к электроводонагревателю ГВС, если по СП 30:



Не следует применять термины, значения которых Вам неизвестны, и ссылаться на нормы, с которыми Вы совсем не знакомы.
ИТП/ЦТП - это сооружения на тепловых сетях от ТЭЦ/котельной. В нормах на котельные, тепловые сети и ОВ нет и никогда не было указаний по проектированию (расчёту/размещению) электроводонагревателей ГВС. А вот в СанПинах указания о необходимости резервных автономных устройств ГВС с разводкой по системе приводятся исключительно в разделе ВК. А указания по размещению электроводонагревателей ГВС даны в разделе 16 СП 256.1325800.2016, и там, разумеется, нет никаких ИТП/ЦТП.

Да наплевать в СП 256.1325800.2016 "Электроустановки жилых и общественных зданий". В нормах ВК вообще нет водонагревателей. Никаких - ни электрических, ни косвенного нагрева, ни комбинированных. Поэтому при проверке проектов водонагреватели из спецификации ВК исключаются и даётся ссылка на соответствующий раздел. Пишу такое вот замечание:
Цитата
Расчёт, проектирование и учёт в спецификации водонагревателей выполняется специалистом, имеющим действующий сертификат «C.3.c) surse de căldură primară (cazan, boiler)/первичные источники тепла (котёл, водонагреватель)». Согласно с требованиями п.14. «Положения о проверке проектов и производства строительных работ, технической экспертизе проектов и строительных конструкций», аттестованные специалисты имеют право осуществлять свою деятельность только в тех областях проектирования, производства работ, проверки и экспертизы, по которым были аттестованы. В соответствии с пп.(3), B ), Ст.301 «Закона о качестве в строительстве» №721-XIII от 02.02.96. разрешение исполнения работ не аттестованными лицами является основанием для аннулирования лицензии на проектирование.

Исходя из вышеизложенного, на чертежах марки ВК у позиций водонагревателей и в разделе ВК пояснительной записки необходимо дать ссылку на соответствующий раздел проекта (без указания марки и технических характеристик водонагревателя). Из спецификации и сметы раздела ВК водонагреватели следует исключить как не относящиеся к данному разделу.
- и желаю получить на него обоснованный ответ.
У наших ВК-шников сертификат С.1. Вот и всё. Мне чужой хлеб отнимать при проверке не хочется. wink.gif
пс
По удивительному совпадению после этого количество электробойлеров в проектах вдруг заметно уменьшилось, а количество теплопунктов - наоборот, увеличилось. smile.gif Мозги спецы включили, что не может не радовать. А то ведь приносили проект энергоэффективной(!) котельной на газе, пеллетах и ещё чём-то с электробойлером в этой котельной для душевой операторов - нафига ТМ заниматься приготовлением воды для ГВС, когда можно просто спихнуть свою работу на ВК. Задача ВК-шников -подвести холодную воду куда скажут и забрать горячую откуда скажут, предварительно выдав задание по её расходу. Всё остальное в данном случае - от лукавого.
Лариса Злотник
Цитата(Serg Ivanov @ 28.5.2019, 9:16) *
Пишу такое вот замечание:

- и желаю получить на него обоснованный ответ.
У наших ВК-шников сертификат С.1.

Ну, так вашим и давайте советы или предписания.

Вот вчера как раз заглядывал наш бывший главспец, теперь фрилансер ВК-шник.

Спрашиваю
- Станислав Иванович, ставите электронагреватели?
- А как же, и теперь всё чаще. Просто, надежно, две сотни моделей теперь выпускаются, не то, что один ЭВАН в СССР был.
- А как подбираете, как учитываете?
- По СП и по характеристикам. Схемы по руководствам.
- А вот тут коллеги из солнечного Кишинева говорят "нииззя", должен "ТМ" размещать. Давайте я Вам ТМ не эти дела буду делать, всего процентов за двадцать.
- Ух ты, какая! Это за "квадратик" на плане, который я же должен буду всеми трубами обвязать?
- Ага, вот будет точка входа, вот выхода. Ну, пусть за 10 процентов.
- Нет уж, езжай на такие заработки в солнечную Молдову.
ИОВ
Цитата(Serg Ivanov @ 28.5.2019, 8:16) *
Да наплевать в СП 256.1325800.2016 "Электроустановки жилых и общественных зданий". В нормах ВК вообще нет водонагревателей. Никаких - ни электрических, ни косвенного нагрева, ни комбинированных. Поэтому при проверке проектов водонагреватели из спецификации ВК исключаются и даётся ссылка на соответствующий раздел. Пишу такое вот замечание:
- и желаю получить на него обоснованный ответ.
У наших ВК-шников сертификат С.1. Вот и всё. Мне чужой хлеб отнимать при проверке не хочется. wink.gif
пс
По удивительному совпадению после этого количество электробойлеров в проектах вдруг заметно уменьшилось, а количество теплопунктов - наоборот, увеличилось. smile.gif Мозги спецы включили, что не может не радовать. А то ведь приносили проект энергоэффективной(!) котельной на газе, пеллетах и ещё чём-то с электробойлером в этой котельной для душевой операторов - нафига ТМ заниматься приготовлением воды для ГВС, когда можно просто спихнуть свою работу на ВК. Задача ВК-шников -подвести холодную воду куда скажут и забрать горячую откуда скажут, предварительно выдав задание по её расходу. Всё остальное в данном случае - от лукавого.

Я не могу обсуждать права/обязанности проектировщика ВК при разработке его раздела в другом государстве - не владею этим вопросом. А Вы берёте на себя такую смелость, при том свершенно не владея нормами и терминологией разделов, в которые пытаетесь спровадить этот несчастный, чаще всего бытовой электроводонагреватель.
ТС из РФ (Омск), поэтому и правила сертификации специалистов в Молдове, и Ваши замечания по Вашим же нормам к нему отношения не имеют.

А в РФ установка электроводонагревателей ГВС не имеет никакого отношения к разделам ОВ и ТМ (для котельных или ИТП/ЦТП). Электрики тоже подбором и установкой таких нагревателей не занимаются - только запитывают. Если же ТС расскажет ГИПу, что тот должен ещё нанимать отдельно ТМ-щика (есть и такие в принципе - проектируют электрокотельные) для подбора электроводонагревателя ГВС и учёта его в спецификации, то такой ВК-шник может и эту работу потерять, а уж о дальнейшем сотрудничестве не будет и речи. laugh.gif
Нет в РФ правовых препятствий для подбора/учёта водонагревателя ГВС в разделе ВК и размещения его по указаниям СП 256.
Так что, ув. Лариса Злотник высказалась довольно резко, но для проектирования в РФ она права.
Serg Ivanov
Цитата(Лариса Злотник @ 28.5.2019, 9:57) *
Ну, так вашим и давайте советы или предписания.

Вот вчера как раз заглядывал наш бывший главспец, теперь фрилансер ВК-шник.

Спрашиваю
- Станислав Иванович, ставите электронагреватели?
- А как же, и теперь всё чаще. Просто, надежно, две сотни моделей теперь выпускаются, не то, что один ЭВАН в СССР был.
- А как подбираете, как учитываете?
- По СП и по характеристикам. Схемы по руководствам.
- А вот тут коллеги из солнечного Кишинева говорят "нииззя", должен "ТМ" размещать. Давайте я Вам ТМ не эти дела буду делать, всего процентов за двадцать.
- Ух ты, какая! Это за "квадратик" на плане, который я же должен буду всеми трубами обвязать?
- Ага, вот будет точка входа, вот выхода. Ну, пусть за 10 процентов.
- Нет уж, езжай на такие заработки в солнечную Молдову.

Я нашим даю не советы, а замечания от госэкспертизы как проверяющий. Ибо пока проектировщик-фрилансер (которого потом фиг найдёшь - случись чего) проектирует один объект, я в солнечном Кишинёве проверяю 20. И шансов влететь в неприятность со взрывом бойлера у меня в 20 раз больше. А объяснять прокуратуре почему подписал то, что по закону не имел права подписывать (превышение должностных) мне совершенно не хочется. Поэтому плевать мне на страдания ГИПа по поводу прОцентов. Со своих пусть заплатит если заку не сумел объяснить что почём..

Цитата(ИОВ @ 28.5.2019, 10:41) *
Нет в РФ правовых препятствий для подбора/учёта водонагревателя ГВС в разделе ВК и размещения его по указаниям СП 256.

Я думаю что препятствия есть. Ибо наши переписывались с ваших. Но искать, естественно, не буду. Кто заинтересован - пусть сам поищет аналогичные законы своей страны.
Что касается СП 256 то оно вообще не имеет отношения к сосудам работающим под давлением. Электробезопасность здесь вторична - по сравнению со взрывобезопасностью.
Цитата
Для первого класса действующие правила (ПБ 03-576-03. Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением. Далее Правила) регламентируют проектирование, изготовление, эксплуатацию, реконструкцию, наладку, монтаж, ремонт и техническое диагностирование. К этому оборудованию относятся:

сосуды, работающие под давлением воды с температурой выше 115°С ..;

Электробойлер МОЖЕТ нагреваться до температуры выше 115°С при неисправности терморегулятора. Такие случаи бывают:
https://www.land-cruiser.ru/index.php?/topi...donagrevatelya/
и если в квартире отвечает сам хозяин - то на производстве начинают искать крайнего.
Цитата
Наш бойлер был куплен около 8 лет назад, суммарное время эксплуатации около полутора лет (то есть, он не отработал даже гарантийный срок), остальное время стоял слитый, сухой. Работал исправно, при максимальном нагреве отключался, нагревался быстро, вода шла чистая, хорошим напором (признаков избытка накипи не было). Когда нагревался до максимума, с водой шел пар, но это норма, так как 90 градусов. Бойлер был снабжен стравливающим клапаном, который при избытке давления должен открываться и выпускать в стену воду и пар.

В день аварии отказала автоматическая система контроля температуры воды, при этом индикатор не горел, как будто нагрев отключен. В бойлере накопился пар, но клапан не сработал, произошел взрыв. То есть, все системы защиты отказали одновременно.

Металлический бак с толстой стенкой разорвало на три части, все, что было рядом, превратилось в осколки, которые разлетелись огромным радиусом, разрушая все вокруг. Взрывной волной были выбиты все окна, балконная рама улетела к соседнему подъезду.

Цитата
Емкость нашего бойлера была всего 15 литров, страшно представить, что могло произойти, если бы он был стандартным шестидесятилитровым…

Всех нас от серьезных повреждений спасло чудо, поэтому считаем произошедшее не бедой, а вторым рождением всех членов семьи, не унываем, а радуемся. И все же, всем, кто имеет такую или подобную технику (например, масляные электрические радиаторы, которые тоже взрываются) или планирует приобрести, стоит задуматься, стоит ли комфорт утраты безопасности, которую ложно обещают производители и продавцы таких приборов. По словам эксперта, который был на месте аварии, каждый год в России взрывается около 80 накопительных водонагревателей.
ИОВ
Цитата(Serg Ivanov @ 28.5.2019, 10:55) *
Что касается СП 256 то оно вообще не имеет отношения к сосудам работающим под давлением. Электробезопасность здесь вторична - по сравнению со взрывобезопасностью.

Цитата
Для первого класса действующие правила (ПБ 03-576-03. Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением. Далее Правила) регламентируют проектирование, изготовление, эксплуатацию, реконструкцию, наладку, монтаж, ремонт и техническое диагностирование. К этому оборудованию относятся:
сосуды, работающие под давлением воды с температурой выше 115°С ..;

Электробойлер МОЖЕТ нагреваться до температуры выше 115°С при неисправности терморегулятора. Такие случаи бывают:...

Бак аккумулятор и/или электроводонагреватель ГВС никак не подпадают под Вашу цитату из ПБ. Параметры в ПБ и в любых других нормах относятся к работе оборудования в штатном режиме. А в штатном режиме температура на водоразборных приборах по СП 30 не м.б. выше 65 град, т.е., как правило, не выше 70 град в месте приготовления, даже при очень протяжённой сети ГВС.
Оборудование, закладываемое в проекты, проектируется под соответствующие условия штатной/безопасной его эксплуатации с соответствующими требованиями по защите. При этом, безусловно, не смотря на любые защиты, аварии возможны и случаются, но никогда возможные аварийные ситуации на тепловом/электрооборудовании не подпадают под более строгие нормы для совсем других условий эксплуатации.
Vano
Цитата(Serg Ivanov @ 28.5.2019, 10:55) *
Электробойлер МОЖЕТ нагреваться до температуры выше 115°С при неисправности терморегулятора. Такие случаи бывают:

Хочу отметить, чтоб такой случай был - это сразу две неисправности:
1 - терморегулятора
2 - предохранительного клапана
ИОВ
Цитата(Vano @ 28.5.2019, 12:01) *
Хочу отметить, чтоб такой случай был - это сразу две неисправности:

Да, возможен в жизни и такой вариант, хоть и не часто.
Но в любом случае, при проектировании учитываются аварийные ситуации, только предписываемые соответствующими нормами, а не по разумению/фантазиям конкретного проектировщика, руководствующегося принципом "может случиться авария".
Vano
Беседую в экспертизе по этому поводу - есть мнение, что две аварии сразу не рассматриваем.
Поэтому накопительные водогреи не запрещены к установке за пределами ИТП и требуются разными санпинами.
Serg Ivanov
Цитата(Vano @ 28.5.2019, 12:15) *
Беседую в экспертизе по этому поводу - есть мнение, что две аварии сразу не рассматриваем.
Поэтому накопительные водогреи не запрещены к установке за пределами ИТП и требуются разными санпинами.

Мнение замечательное. Хотелось бы увидеть его оформленным в письменном виде соответствующим гос органом. А пока, ИМХО, лучше избегать приключений. Поэтому с бойлерами - к ТМ, к ТМ.. Если не фрилансер, конечно. wink.gif Нигде не сказано, что ТМ заканчивается в теплопункте или котельной. Кстати как на счёт электрокотельных? rolleyes.gif
А две аварии сразу: ну вот утечка газа в котельной - одна авария, искрящий контакт там же - другая. Не рассматриваем? - а легкосбрасываемые ограждения делаем. rolleyes.gif

Цитата(Vano @ 28.5.2019, 12:01) *
Хочу отметить, чтоб такой случай был - это сразу две неисправности:
1 - терморегулятора
2 - предохранительного клапана

Да это запросто - жёсткая вода и интенсивная эксплуатация на производстве забьют накипью и то и другое.
Vano
Две аварии в одном механизме, в одной единице оборудования не рассматриваем.
cpt
Цитата(Serg Ivanov @ 28.5.2019, 17:16) *
Нигде не сказано, что ТМ заканчивается в теплопункте или котельной.


СП 41-101-95

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Правила распространяются на проектирование тепловых пунктов в границах: от запорной арматуры тепловой сети и хозяйственно-питьевого водопровода на вводе в тепловой пункт до запорной арматуры (включительно) местных систем отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха, горячего водоснабжения и технологических потребителей, расположенной в помещении теплового пункта.

СП 30.13330.2012 раздел 1 (входит в перечень обязательных)

1.2 Настоящие нормы не распространяются:

тепловые пункты;
ИОВ
Цитата(Serg Ivanov @ 28.5.2019, 13:16) *
Мнение замечательное. Хотелось бы увидеть его оформленным в письменном виде соответствующим гос органом. А пока, ИМХО, лучше избегать приключений. Поэтому с бойлерами - к ТМ, к ТМ.. Если не фрилансер, конечно. wink.gif Нигде не сказано, что ТМ заканчивается в теплопункте или котельной. Кстати как на счёт электрокотельных? rolleyes.gif
А две аварии сразу: ну вот утечка газа в котельной - одна авария, искрящий контакт там же - другая. Не рассматриваем? - а легкосбрасываемые ограждения делаем. rolleyes.gif

Это мнение применялось в проектировании всегда, ещё со времён СССР, и Вы, судя по возрасту, должны быть с ним знакомы. Но в нормах это никогда не оговаривалось, конечно. Без такого мнения абсолютно всё оборудование, сети и т.п. проектировались бы с обязательным резервированием по умолчанию, однако именно нормы диктуют - что, где и как следует резервировать , не смотря на возможность аварии в любом случае.
К сожалению, Вы совсем не слышите оппонента или не понимаете его:
Цитата(ИОВ @ 28.5.2019, 12:11) *
... при проектировании учитываются аварийные ситуации, только предписываемые соответствующими нормами, а не по разумению/фантазиям конкретного проектировщика, руководствующегося принципом "может случиться авария".

Так что, Ваш пример является описанием учёта возможности аварий в нормах, а не по чьим-то спонтанным фантазиям.
Ещё, похоже, Вы совсем не видите различий между проектированием электрокотельной (по вполне определённым нормам) и электроводонагревателем ГВС, для установки которого в РФ достаточно указаний СП 256.
Если Вы, как эксперт, не понимаете, что любые нормы применяются в соответствии с областью их применения без ссылок на аварийные ситуации в других случаях - это печально. Но только не нужно рассказывать в РФ, что баки/нагреватели ГВС подпадают под требования к сосудам под давлением с высокими температурами. Не нужно отсылать к другим разделам, с нормами для которых Вы совсем не знакомы. У наших экспертов и проектировщиков и так более, чем достаточно, своих фантазий на ниве плохого знания норм - не стОит увеличивать количество тараканов в их головах Вашими фантазиями/убеждениями.
Serg Ivanov
Цитата(Vano @ 28.5.2019, 13:32) *
Две аварии в одном механизме, в одной единице оборудования не рассматриваем.

Где это написано?

Цитата(ИОВ @ 28.5.2019, 14:02) *
Это мнение применялось в проектировании всегда, ещё со времён СССР,

Только вот электробойлеров в СССР не было.. rolleyes.gif

Цитата(cpt @ 28.5.2019, 13:53) *
СП 41-101-95

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Правила распространяются на проектирование тепловых пунктов в границах: от запорной арматуры тепловой сети и хозяйственно-питьевого водопровода на вводе в тепловой пункт до запорной арматуры (включительно) местных систем отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха, горячего водоснабжения и технологических потребителей, расположенной в помещении теплового пункта.

СП 30.13330.2012 раздел 1 (входит в перечень обязательных)

1.2 Настоящие нормы не распространяются:

тепловые пункты;

Ну и что? специальность ТМ ограничивается тепловыми пунктами? blink.gif
Так что там на счёт проектирования электрокотельных? Тоже ВК отдаёте? А чем электробойлер от электрокотла отличается?

Ну вот нашёл кое что действующее в РФ:
Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 кгс/кв.см), водогрейных котлов и водоподогревателей с температурой нагрева воды не выше 388 К (115 °С) (с Изменениями N 1, 2, 3)
http://docs.cntd.ru/document/1200001332
Цитата
1.1. Настоящие Правила определяют требования к конструкции, изготовлению, монтажу, ремонту*, наладке и эксплуатации паровых и водогрейных котлов, водоподогревателей (бойлеров)**.
_______________
* Требования к монтажу и ремонту аналогичны требованиям по изготовлению.

** Основные термины и определения приведены в приложении 1.

1.2. Действие настоящих Правил распространяется на:

а) паровые котлы с избыточным давлением пара не выше 0,07 МПа (0,7 кгс/смПравила устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 кгс/кв.см), водогрейных котлов и водоподогревателей с температурой нагрева воды не выше 388 К (115 °С) (с Изменениями N 1, 2, 3));


б) водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 388 К (115 °С);


в) водоподогреватели (бойлеры) с температурой нагрева воды не выше 388 К (115 °С), обогреваемые паром с избыточным давлением не выше 0,07 МПа (0,7 кгс/смПравила устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 кгс/кв.см), водогрейных котлов и водоподогревателей с температурой нагрева воды не выше 388 К (115 °С) (с Изменениями N 1, 2, 3)) или водой с температурой не выше 388 К (115 °С);


г) котлы и водоподогреватели передвижных и транспортабельных установок с параметрами, указанными в подпунктах "а", "б", "в" настоящего пункта Правил;


д) паровые и водогрейные котлы-утилизаторы с параметрами, указанными в подпунктах "а" и "б" настоящего пункта Правил.


1.3. Настоящие Правила не распространяются на колонки для ванн и змеевики для нагревания воды в квартирных плитах.

1.4. Настоящие Правила обязательны для исполнения руководящими и инженерно-техническими работниками, занятыми проектированием, изготовлением, монтажом, наладкой, ремонтом и эксплуатацией котлов и водоподогревателей.


1.5. Руководящие и инженерно-технические работники предприятий и организаций, виновные в нарушении настоящих Правил, несут личную ответственность независимо от того, привело ли нарушение к аварии или несчастному случаю. Эти лица также отвечают за нарушения Правил, допущенные их подчиненными.
Vano
Цитата(Serg Ivanov @ 28.5.2019, 14:56) *
А чем электробойлер от электрокотла отличается?

А чем отличается задвижка на отоплении от задвижки на ХВС?

Если водонагреватель входит в систему ГВС - проектирует и подбирает ВК.
Если водонагреватель входит в системы ТС и расположен в ИТП - то проектирует и подбирает ТМ.
У вас там свой молдавский путь с некими сертификатами - у нас такого нет и границы сложились по другому между разделами.

Цитата(Serg Ivanov @ 28.5.2019, 14:56) *
Где это написано?

Это в разговорах со здравомыслящими экспертами.
На основе этих разговорах пишут положительное заключение.
Не всё можно и нужно описывать нормами.
Serg Ivanov
Цитата(Vano @ 28.5.2019, 15:32) *
Если водонагреватель входит в систему ГВС - проектирует и подбирает ВК.

Да я не против. smile.gif Вопрос только в том по КАКИМ нормам проектирует и подбирает?
Ну не по одним же СП 256.1325800.2016 "Электроустановки жилых и общественных зданий"?
Да и собственно причём ВК к электроустановкам?
Ну и в третий раз интересуюсь - электрокотельную для ГВС кто будет проектировать?
Вот у изначально вопрошающего получился объём электробойлера 1150 л на 5 душевых сеток. Может это уже электрокотёл? rolleyes.gif там уже три фазы, однако.. Да и здание у вопрошающего не жилое или общественное - АБК производства.
Или к примеру бойлер косвенного нагрева в системе ГВС в РФ кто проектирует?
А твёрдотопливный котёл для ГВС?
Естественно, речь идёт не о частных домах.
cpt
Хм, а если есть ТМ-щик который бойлеры ставит и подбирает, накой нужен ВК-ник и ТМ-щик справится.
Serg Ivanov
Цитата(cpt @ 28.5.2019, 16:05) *
Хм, а если есть ТМ-щик который бойлеры ставит и подбирает, накой нужен ВК-ник и ТМ-щик справится.

Дык флаг в руки и в канализацию..
Они чего то сильно просят расходы дать от ВК.
ИОВ
Цитата(Serg Ivanov @ 28.5.2019, 14:45) *
Только вот электробойлеров в СССР не было.. rolleyes.gif

Да, не было. Но это никак не отменяет общего принципа проектирования. Сожалею, но Вы, действительно, не способны услышать оппонентов
Цитата(ИОВ @ 28.5.2019, 14:02) *
Без такого мнения абсолютно всё оборудование, сети и т.п. проектировались бы с обязательным резервированием по умолчанию, однако именно нормы диктуют - что, где и как следует резервировать , не смотря на возможность аварии в любом случае

Или, по-Вашему, бытовые электроводонагреватели являются исключением из общего правила? Только потому, что Вы безграмотно для проектировщика и позорно для эксперта ссылаете их в ИТП?
Цитата(Serg Ivanov @ 27.5.2019, 16:41) *
Ну так и делайте ИТП/ЦТП вокруг водонагревателя. Это уж точно не проблема ВК. Где стоят водонагреватели - там и ИТП/ЦТП, а не наоборот.


Цитата(Serg Ivanov @ 28.5.2019, 14:45) *
Так что там на счёт проектирования электрокотельных? Тоже ВК отдаёте? А чем электробойлер от электрокотла отличается?

Если Вы не отличаете бытовой утюг от прокатного стана или домкрат от башенного крана, то ничем. wink.gif

Цитата(Serg Ivanov @ 28.5.2019, 14:56) *
Ну вот нашёл кое что действующее в РФ:
Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 кгс/кв.см), водогрейных котлов и водоподогревателей с температурой нагрева воды не выше 388 К (115 °С) (с Изменениями N 1, 2, 3)
http://docs.cntd.ru/document/1200001332

ПлОхи дела в Вашем королевстве - проектировщик/эксперт не понимает норм, которые приводит в качестве аргумента. Вы совсем не понимаете, что указанные Вами правила не имеют никакого отношения к электроводонагревателям?
Цитата
1.2. Действие настоящих Правил распространяется на:
в) водоподогреватели (бойлеры) с температурой нагрева воды не выше 388 К (115 °С), обогреваемые паром с избыточным давлением не выше 0,07 МПа (0,7 кгс/смПравила устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 кгс/кв.см), водогрейных котлов и водоподогревателей с температурой нагрева воды не выше 388 К (115 °С) (с Изменениями N 1, 2, 3)) или водой с температурой не выше 388 К (115 °С);

Эти Правила распространяются на водоводяные и пароводяные подогреватели.
Я допускаю, что в Молдове любое Ваше высказывание является подтверждением Вашей правоты, а здесь, хотя бы ради престижа, сначала прочтите внимательно Область применения, а не только знакомое Вам слово "водоподогреватели".

Цитата(Serg Ivanov @ 28.5.2019, 15:50) *
Вот у изначально вопрошающего получился объём электробойлера 1150 л на 5 душевых сеток. Может это уже электрокотёл? rolleyes.gif там уже три фазы, однако..

Я уже и не знаю, может у Вас в стране насосы с однофазным двигателем или с трёхфазным должны подбирать проектировщики с разными сертификатами ...

Цитата(Vano @ 28.5.2019, 15:32) *
У вас там свой молдавский путь с некими сертификатами - у нас такого нет и границы сложились по другому между разделами.

Ув. Vano прав, а все Ваши аргументы, кроме сертификации в Молдове, мягко говоря, малограмотны. Поэтому не считаю для себя нужным продолжать диалог с Вами по обсуждаемому вопросу.
Serg Ivanov
Цитата(ИОВ @ 28.5.2019, 16:10) *
Или, по-Вашему, бытовые электроводонагреватели являются исключением из общего правила? Только потому, что Вы безграмотно для проектировщика и позорно для эксперта ссылаете их в ИТП?



Если Вы не отличаете бытовой утюг от прокатного стана или домкрат от башенного крана, то ничем. wink.gif

Вы бы для начала проснулись, а потом уж оценивали грамотность - речь идёт изначально о водоподогревателе объёмом 1150 л. Вы где видели такие бытовые водонагреватели?
Или:
Цитата
Вы не отличаете бытовой утюг от прокатного стана или домкрат от башенного крана
? clap.gif
Да и чем бытовой электроводонагреватель отличается от производственного, кроме сферы применения? Разве что записью в техпаспорте - не допускается применение для не бытовых целей.
cpt
Цитата(Serg Ivanov @ 28.5.2019, 18:56) *
Ну и что? специальность ТМ ограничивается тепловыми пунктами? blink.gif


Вопрос был чем ограничивается ТМ, ТМ вполне конкретно ограничивается котельными, теплогенераторными, тепловыми сетями и тепловыми пунктами. Все что в не пределах этих помещении к ТМ уже не относится.

А если баки-аккумуляторы ГВС стоят на последнем этаже, а ГВС готовится в ИТП на первом этаже или подвале. То получается что баки не стоят в помещении ИТП (они по руководству к проектированию бань например должны быть на последнем этаже). А ИТП может быть только на первом или подвальном. Тогда как должно называться помещение на последнем этаже что бы его можно было выполнять по нормам ТМ?
Serg Ivanov
Цитата(cpt @ 28.5.2019, 16:41) *
Вопрос был чем ограничивается ТМ, ТМ вполне конкретно ограничивается котельными, теплогенераторными, тепловыми сетями и тепловыми пунктами. Все что в не пределах этих помещении к ТМ уже не относится.

А если баки-аккумуляторы ГВС стоят на последнем этаже, а ГВС готовится в ИТП на первом этаже или подвале. То получается что баки не стоят в помещении ИТП (они по руководству к проектированию бань например должны быть на последнем этаже). А ИТП может быть только на первом или подвальном. Тогда как должно называться помещение на последнем этаже что бы его можно было выполнять по нормам ТМ?

А причём здесь баки-аккумуляторы? Речь идёт о водонагревателях. Так сказать первичных источниках тепла для ГВС.

А дальше начинаются танцы с бубнами.. ТЭН - ВК, теплообменник - не ВК.
Ибо понятно что мелкие объёмы делать невыгодно.

Только вот загвоздка есть - теплообменник в принципе не может нагреть ГВС выше температуры теплоносителя, бак-аккумулятор может только остывать. А ТЭН может нагреть бак ГВС в 1000л и до 150 градусов. С последующим взрывом. Так как должно называться помещение где он расположен?
cpt
Цитата(Serg Ivanov @ 28.5.2019, 20:53) *
А причём здесь баки-аккумуляторы? Речь идёт о водонагревателях. Так сказать первичных источниках тепла для ГВС.

А дальше начинаются танцы с бубнами.. ТЭН - ВК, теплообменник - не ВК.
Ибо понятно что мелкие объёмы делать невыгодно.

Только вот загвоздка есть - теплообменник в принципе не может нагреть ГВС выше температуры теплоносителя, бак-аккумулятор может только остывать. А ТЭН может нагреть бак ГВС в 1000л и до 150 градусов. С последующим взрывом. Так как должно называться помещение где он расположен?

Окей пусть на последнем этаже стоит закрытый водонагреватель объёмного типа с ТЭН. ИТП в здании нет совсем электрическое отопление там. Кто должен ставить водонагреватель?
А если водонагреватель открытый атмосферный тогда кто должен его проектировать, взорваться он не может, ну максимум выкипит и ТЭН сгорит.
jiexawcr
Цитата(cpt @ 28.5.2019, 17:05) *
Окей пусть на последнем этаже стоит закрытый водонагреватель объёмного типа с ТЭН. ИТП в здании нет совсем электрическое отопление там. Кто должен ставить водонагреватель?
А если водонагреватель открытый атмосферный тогда кто должен его проектировать, взорваться он не может, ну максимум выкипит и ТЭН сгорит.

ну подобрать одно, а вот предусмотреть другое.
это же нужно выдать задание АР/КЖ, что бы предусмотрели конструкции, выдерживающие нагрузки, может крепления какие куда, сам резервуар разработать smile.gif
в ЭОМ еще задание надо, что бы сети выдерживали и в ТУ влезали.

PS нельзя просто так прийти и поставить бойлер smile.gif вообще ничего нельзя просто так.

про тэн сгорит: этож может вспененная изоляция быть - загорится. а минвата толще значительно с той же теплопроводностью, раза в 2-3.
Serg Ivanov
Цитата(cpt @ 28.5.2019, 17:05) *
Окей пусть на последнем этаже стоит закрытый водонагреватель объёмного типа с ТЭН. ИТП в здании нет совсем электрическое отопление там. Кто должен ставить водонагреватель?
А если водонагреватель открытый атмосферный тогда кто должен его проектировать, взорваться он не может, ну максимум выкипит и ТЭН сгорит.

А если к ИТП не цепляться? rolleyes.gif Технологию котельных кто делать должен? Электрическое отопление там не масляными радиаторами. В подвале электрокотёл, далее обычное водяное отопление с обычными же радиаторами. Вот там же в подвале и воду для ГВС готовят, а не на последнем этаже. Думаю все уже догадались кто и как это должен делать..
cpt
Цитата(Serg Ivanov @ 28.5.2019, 23:27) *
А если к ИТП не цепляться? rolleyes.gif Технологию котельных кто делать должен? Электрическое отопление там не масляными радиаторами. В подвале электрокотёл, далее обычное водяное отопление с обычными же радиаторами. Вот там же в подвале и воду для ГВС готовят, а не на последнем этаже. Думаю все уже догадались кто и как это должен делать..

Нет котельной, нет теплогенераторной, в помещениях электроконвектора. (Типичный вахтовый комплекс на севере).
В здание заходит только холодная вода и электричество. В каждой комнате по конвектору, В одном из помещений 3-4 бака с ТЭНами.

СП 89.13330.2016

1.2 Настоящий свод правил не распространяется на проектирование котельных тепловых электростанций, в том числе пиковых, передвижных котельных, котельных с электродными котлами, котлами-утилизаторами, котлами с высокотемпературными органическими теплоносителями (ВОТ) и другими специализированными типами котлов для технологических целей, на проектирование автономных источников теплоснабжения интегрированных в здания (встроенных, пристроенных, крышных котельных) на автономные теплогенераторные установки теплопроизводительностью до 360 кВт, также на когенерационные установки.

СП 281.1325800.2016

1.2 Настоящий свод правил не распространяется на проектирование теплогенераторных с электродными котлами, котлами-утилизаторами, другими специализированными видами теплогенераторов для технологических целей.

У ТМ нет норм по проектирование котельных с электрокотлами.
Serg Ivanov
Цитата(cpt @ 28.5.2019, 19:37) *
Нет котельной, нет теплогенераторной, в помещениях электроконвектора. (Типичный вахтовый комплекс на севере).
В здание заходит только холодная вода и электричество. В каждой комнате по конвектору, В одном из помещений 3-4 бака с ТЭНами.

СП 89.13330.2016

1.2 Настоящий свод правил не распространяется на проектирование котельных тепловых электростанций, в том числе пиковых, передвижных котельных, котельных с электродными котлами, котлами-утилизаторами, котлами с высокотемпературными органическими теплоносителями (ВОТ) и другими специализированными типами котлов для технологических целей, на проектирование автономных источников теплоснабжения интегрированных в здания (встроенных, пристроенных, крышных котельных) на автономные теплогенераторные установки теплопроизводительностью до 360 кВт, также на когенерационные установки.

СП 281.1325800.2016

1.2 Настоящий свод правил не распространяется на проектирование теплогенераторных с электродными котлами, котлами-утилизаторами, другими специализированными видами теплогенераторов для технологических целей.

У ТМ нет норм по проектирование котельных с электрокотлами.

Электродные котлы и котлы с ТЭНами - разные вещи.
Так у ВК таких норм тем более нет. Вообще на любые котлы.
cpt
Serg Ivanov так кто будет ставит бойлеры ГВС, если в здании нет котельной или теплогенераторной? ВК-ник или надо отдельно ТМ-щика звать что бы он баки в помещении по нормам ВК расставил?