Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: 5 душевых сеток и накопительный электроподогреватель
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > ГВС
Страницы: 1, 2, 3
Serg Ivanov
Цитата(cpt @ 29.5.2019, 4:50) *
Serg Ivanov так кто будет ставит бойлеры ГВС, если в здании нет котельной или теплогенераторной? ВК-ник или надо отдельно ТМ-щика звать что бы он баки в помещении по нормам ВК расставил?

У ВК нет норм на водонагреватели/котлы. Бак и котёл - не одно и тоже. Поэтому придётся звать ТМ-щика, тем более, что эти электрокотлы работают под давлением до 10 атм и имеют объём в сотни/тысячи литров. А баки - пожалуйста ВК расставит. smile.gif
Странно, что инженер не понимает разницы между баком и водогрейным котлом. Ну, а с точки зрения менеджера - оно конечно всё едино.. И там вода, и тут вода - значит ВК. biggrin.gif
Поэтому можно сделать вид, что в здании нет электрокотельной/теплогенераторной, хотя на самом деле она там есть. На сэкономленные на специалистах деньги - выписать премию эффективному менеджеру. smile.gif Желательно, что бы проект сделал фрилансер из другой страны - они за всё берутся и ни за что не отвечают.
Serg Ivanov
http://docs.cntd.ru/document/456069589
Цитата
1.1 Настоящий свод правил устанавливает общие правила проектирования, строительства и эксплуатации автономных теплогенераторных общей мощностью до 360 кВт для малых городских и сельских населенных пунктов, как для жилой, так и для социальной и производственной сфер.

1.2 Настоящий свод правил не распространяется на проектирование теплогенераторных с электродными котлами, котлами-утилизаторами, другими специализированными видами теплогенераторов для технологических целей.

Цитата
Электродный котёл — электрический водонагреватель, не использующий нагревательных элементов. Процесс нагрева в электроводонагревателе электродного типа происходит посредством протекания электрического тока через теплоноситель, за счет электрического сопротивления которого и происходит нагрев.

Поскольку котлы с ТЭНами не являются электродными котлами, этот документ вполне подходит под обсуждаемый вопрос:
СП 281.1325800.2016 Установки теплогенераторные мощностью до 360 кВт, интегрированные в здания. Правила проектирования и устройства
Цитата
5.15 Для теплоснабжения общественных, административных и бытовых зданий допускается проектирование встроенных, пристроенных и крышных теплогенераторных.

5.16 Встроенные и крышные теплогенераторные не допускается размещать смежно, под и над помещениями с одновременным пребыванием в них более 50 человек.

5.17 Не допускается проектирование встроенных, пристроенных и крышных теплогенераторных, расположенных непосредственно на перекрытии или смежно со следующими помещениями:

- групповыми, раздевальными, спальными, туалетными, буфетными, залами для музыкальных и гимнастических занятий, прогулочными верандами, помещениями бассейнов для обучения детей плаванию детских дошкольных учреждений;

- классными помещениями, учебными кабинетами и мастерскими, лабораториями, кружковыми помещениями, актовыми, культурно-массовыми и спортивно-оздоровительными залами, обеденными залами столовых, спальными комнатами и спальными корпусами школ-интернатов, школ, внешкольных учебных заведений, средних специальных учебных заведений, профессионально-технических училищ, колледжей;

- спальными (жилыми) помещениями, помещениями культурно-массового назначения специализированных домов престарелых и инвалидов (не квартирных);

- палатами для больных и лечебными кабинетами больниц;

- жилыми комнатами, культурно-массовыми и спортивно-оздоровительными помещениями, обеденными залами ресторанов, буфетов, кафе и столовых гостиниц и общежитий;

- учебными кабинетами, лабораториями, культурно-массовыми и оздоровительными помещениями, обеденными залами столовых, буфетов и кафе.

5.18 Не допускается размещать встроенные теплогенераторные над и под помещениями с массовым пребыванием людей (фойе и зрительными залами, торговыми помещениями магазинов, залами столовых, ресторанов, кафе, раздевальными помещениями бань и др.).
5.21 В помещениях теплогенераторных, в которых находятся теплогенераторы, следует предусматривать легкосбрасываемые ограждающие конструкции (ЛСК), площадь которых определяется расчетом. В качестве ЛСК следует использовать оконные проемы с оконными конструкциями по ГОСТ Р 56288. При этом оконные проемы должны иметь наружное ограждение для предотвращения разброса осколков стекла.
- вполне разумные требования.
Цитата
6.11 Производительность проточных водоподогревателей для систем горячего водоснабжения следует определять по максимальному расходу теплоты на горячее водоснабжение. Количество проточных подогревателей должно быть не менее двух. При этом каждый из них должен быть рассчитан на отпуск теплоты на горячее водоснабжение в режиме среднего расхода теплоты.

6.12 Для систем горячего водоснабжения допускается применение емкостных водоподогревателей с использованием их в качестве баков-аккумуляторов горячей воды.

Количество емкостных подогревателей не регламентируется.
- там же
"Для систем горячего водоснабжения допускается применение емкостных водоподогревателей с использованием их в качестве баков-аккумуляторов горячей воды." - т.е. использование водоподогревателей (ТМ) в качестве баков-аккумуляторов допускается, а вот использование баков-аккумуляторов (ВК) в качестве водоподогревателей - нет. К ТМ, к ТМ.. smile.gif
Dmitry_vk
Чистая победа?
cpt
Нее, мы же в России, ставить будет ВК-ник smile.gif
Serg Ivanov
Цитата(cpt @ 29.5.2019, 18:19) *
Нее, мы же в России, ставить будет ВК-ник smile.gif

Россия - страна большая, котлов много, статистики много. Кто-то когда-то до ставится..
Цитата
Пока гром не грянет, мужик не перекрестится — констатация того, что люди ленивы и не предусмотрительны, идут вслед за событиями, а не опережая их; предпочитают полагаться на случай, на судьбу, а не формировать её; не думать, анализировать ситуацию, моделировать грядущие события, чтобы встретить их последствия во всеоружии, а пускать дело на самотек, как кривая вывезет.
smile.gif
ИОВ
Цитата(Dmitry_vk @ 29.5.2019, 18:14) *
Чистая победа?

При бредовых аргументах, фантазиях и безграмотности конкретного ВК-шника победа в РФ невозможна.
- Требование обустройства ИТП вокруг электроводонагревателя ГВС - глупость и абсолютное незнание терминологии и соответствующих норм.
- Причисление элетроводонагревателя ГВС к ОПО только потому, что на нём, как и на любом другом оборудовании, возможна авария - глупость и безграмотность.
- Применение норм на водоподогреватели и котельные/тепогенераторные на воде/паре для электроводонагревателей - безграмотность и отсутствие понимания области применения норм.
- Упорное приравнивание электроводонагревателя ГВС к электрокотлу - безграмотность.
- Приравнивание электроводонагревателя к котлу с ТЭНом - безграмотность. Котёл с ТЭНом это гибридный котёл, как правило, твёрдотопливный, в котором ТЭНы являются страховкой от раззмораживания системы при остановке котла.
- Абсолютное непонимание, что в здании может и не быть котельной или ИТП, и, в связи с этим, абсолютно бредовое мнение, что невозможно выполнять отопление электроприборами отопления - отсюда и глупость, что обязательно нужен электрокотёл, который нагреет воду для водяного отопления.
- Опасения, что ВК-щник, не может закладывать в проект электрооборудование с трёхфазным подключением - глупость.

В связи с отсутствием реальных, а не надуманных или безграмотных аргументов, в РФ ни один ГИП не будет нанимать ТМ-щика для установки электроводонагревателя ГВС, установка которого регламентируется СП 256. Поэтому совершенно справедливы высказывания:
Цитата(cpt @ 29.5.2019, 18:19) *
Нее, мы же в России, ставить будет ВК-ник smile.gif

Цитата(Vano @ 28.5.2019, 15:32) *
Если водонагреватель входит в систему ГВС - проектирует и подбирает ВК.
Если водонагреватель входит в системы ТС и расположен в ИТП - то проектирует и подбирает ТМ.
У вас там свой молдавский путь с некими сертификатами - у нас такого нет и границы сложились по другому между разделами.

А молдавский путь нам и обсуждать нЕ к чему - "в каждой избушке свои погремушки" (с). Тем более, что этот путь в реальности может и не совпадать с мнениями конкретного проектировщика из Молдовы.

Serg Ivanov
Цитата(ИОВ @ 30.5.2019, 8:59) *
При бредовых аргументах, фантазиях и безграмотности конкретного ВК-шника победа в РФ невозможна.
- Требование обустройства ИТП вокруг электроводонагревателя ГВС - глупость и абсолютное незнание терминологии и соответствующих норм.
- Причисление элетроводонагревателя ГВС к ОПО только потому, что на нём, как и на любом другом оборудовании, возможна авария - глупость и безграмотность.
- Применение норм на водоподогреватели и котельные/тепогенераторные на воде/паре для электроводонагревателей - безграмотность и отсутствие понимания области применения норм.
- Упорное приравнивание электроводонагревателя ГВС к электрокотлу - безграмотность.
- Приравнивание электроводонагревателя к котлу с ТЭНом - безграмотность. Котёл с ТЭНом это гибридный котёл, как правило, твёрдотопливный, в котором ТЭНы являются страховкой от раззмораживания системы при остановке котла.
- Абсолютное непонимание, что в здании может и не быть котельной или ИТП, и, в связи с этим, абсолютно бредовое мнение, что невозможно выполнять отопление электроприборами отопления - отсюда и глупость, что обязательно нужен электрокотёл, который нагреет воду для водяного отопления.
- Опасения, что ВК-щник, не может закладывать в проект электрооборудование с трёхфазным подключением - глупость.

В связи с отсутствием реальных, а не надуманных или безграмотных аргументов, в РФ ни один ГИП не будет нанимать ТМ-щика для установки электроводонагревателя ГВС, установка которого регламентируется СП 256. Поэтому совершенно справедливы высказывания:


А молдавский путь нам и обсуждать нЕ к чему - "в каждой избушке свои погремушки" (с). Тем более, что этот путь в реальности может и не совпадать с мнениями конкретного проектировщика из Молдовы.

И вот за неимением достойных аргументов в ход идут оскорбления и разные нелицеприятные высказывания в адрес оппонента. При этом такие люди совершенно не осознают, что в подобной ситуации они порой выглядят смешно и даже глупо. Мне кажется, если бы у них была возможность в такие моменты посмотреть на себя со стороны, то их поведение было бы более сдержанным. smile.gif
пс
Запросите утвердивших СП 281.1325800.2016 "Установки теплогенераторные мощностью до 360 кВт, интегрированные в здания. Правила проектирования и устройства" попадает ли под их действие электрический (не электродный) водонагреватель объёмом 1000 л с рабочим давление 6-10 атм. rolleyes.gif Отпишитесь по результатам ответа wink.gif
ИОВ
Цитата(Serg Ivanov @ 30.5.2019, 9:14) *
Запросите утвердивших СП 281.1325800.2016 "Установки теплогенераторные мощностью до 360 кВт, интегрированные в здания. Правила проектирования и устройства" попадает ли под их действие электрический (не электродный) водонагреватель объёмом 1000 л с рабочим давление 6-10 атм. rolleyes.gif Отпишитесь по результатам ответа wink.gif

Это зачем запрашивать? В отличие от Вас, я умею читать указания норм, прежде, чем их применять или на них ссылаться. wink.gif
СП 281
Цитата
3.1 теплогенератор: Устройство, предназначенное для выработки тепловой энергии за счет сжигания органического топлива.

3.2 теплогенераторная: Помещение с размещенным в нем теплогенератором и вспомогательным оборудованием.

Serg Ivanov
Цитата(ИОВ @ 30.5.2019, 9:43) *
Это зачем запрашивать? В отличие от Вас, я умею читать указания норм, прежде, чем их применять или на них ссылаться. wink.gif
СП 281

Ну тогда читайте и это:
Цитата
1.2 Настоящий свод правил не распространяется на проектирование теплогенераторных с электродными котлами, котлами-утилизаторами, другими специализированными видами теплогенераторов для технологических целей.

Не распространяется на проектирование теплогенераторных с электродными котлами - слово электродными не смущает?
На остальные электрокотлы стало быть распространяется? Или как? Если распространяется - то как там со сжиганием топлива?

Цитата
Электродный котёл — электрический водонагреватель, не использующий нагревательных элементов. Процесс нагрева в электроводонагревателе электродного типа происходит посредством протекания электрического тока через теплоноситель, за счет электрического сопротивления которого и происходит нагрев.
ИОВ
Цитата(Serg Ivanov @ 30.5.2019, 9:54) *
На остальные электрокотлы стало быть распространяется? Или как? Если распространяется - то как там со сжиганием топлива?

Сожалею, но Вы продолжаете множить сообщения, показывающие Вашу некомпетентность в области за пределами СП по внутрянке ВК. Это Ваше право, конечно. Не буду Вам мешать, но не хочу бесполезно терять время своё и читающих тему, поэтому откланиваюсь.
cpt
С точки зрения ТН ВЭД
8516 Электрические водонагреватели безынерционные или аккумулирующие, электронагреватели погружные; электрооборудование обогрева пространства и обогрева грунта, электротермические аппараты для ухода за волосами (например, сушилки для волос, бигуди, щипцы для горячей завивки) и сушилки для рук; электроутюги; прочие бытовые электронагревательные приборы; электрические нагревательные сопротивления, кроме указанных в товарной позиции 8545:
Сюда входят 8516 10 – электрические водонагреватели безынерционные или аккумулирующие и электронагреватели погружные:

В 8516 так же входят печи электрические, утюги фритюрницы электрокотлы (8516 60 500 0), ну электрооборудование электрооборудованием. Какой тут ТМ.

Для сравнения котлы ТН ВЭД 8402, 8403.

Serg Ivanov
Цитата(cpt @ 30.5.2019, 10:15) *
С точки зрения ТН ВЭД
8516 Электрические водонагреватели безынерционные или аккумулирующие, электронагреватели погружные; электрооборудование обогрева пространства и обогрева грунта, электротермические аппараты для ухода за волосами (например, сушилки для волос, бигуди, щипцы для горячей завивки) и сушилки для рук; электроутюги; прочие бытовые электронагревательные приборы; электрические нагревательные сопротивления, кроме указанных в товарной позиции 8545:
Сюда входят 8516 10 – электрические водонагреватели безынерционные или аккумулирующие и электронагреватели погружные:

В 8516 так же входят печи электрические, утюги фритюрницы электрокотлы (8516 60 500 0), ну электрооборудование электрооборудованием. Какой тут ТМ.

Для сравнения котлы ТН ВЭД 8402, 8403.

Ну и как это сочетается с СП 281.1325800.2016?
У меня простой вопрос:
СП 281.1325800.2016 "Установки теплогенераторные мощностью до 360 кВт, интегрированные в здания. Правила проектирования и устройства" попадает ли под их действие электрический (не электродный) водонагреватель объёмом 1000 л с рабочим давление 6-10 атм? rolleyes.gif
А ТМ или ВК - это уже вторично.
cpt
Нет конечно, ведь электрокотёл это не теплогенератор smile.gif Теплогенератор на сжигаемом топливе, а в электрокотле ничего не сжигается.
Serg Ivanov
Цитата(cpt @ 30.5.2019, 10:38) *
Нет конечно, ведь электрокотёл это не теплогенератор smile.gif Теплогенератор на сжигаемом топливе, а в электрокотле ничего не сжигается.

Тогда как быть с этим пунктом:
Цитата
1.2 Настоящий свод правил не распространяется на проектирование теплогенераторных с электродными котлами, котлами-утилизаторами, другими специализированными видами теплогенераторов для технологических целей.


Не распространяется на проектирование теплогенераторных с электродными котлами - слово электродными не смущает?
На остальные электрокотлы стало быть распространяется? Или как? Если распространяется - то как там со сжиганием ?
Цитата
Электродный котёл — электрический водонагреватель, не использующий нагревательных элементов. Процесс нагрева в электроводонагревателе электродного типа происходит посредством протекания электрического тока через теплоноситель, за счет электрического сопротивления которого и происходит нагрев.

Опечатка? Хотели написать "электрическими", а написали - "электродными"? rolleyes.gif Или Ваше расширенное толкование?
cpt
Но в в списке на что распространяется сказано что распространяется только на теплогенераторы, а электрокотёл не теплогенератор. Тепловых насосов, АЭС тоже нет в списке "не распространяется", но ведь это не означает что можно сделать бойлер ГВС с подогревом от уранового лома по нормам СП281.
Serg Ivanov
Цитата(cpt @ 30.5.2019, 10:54) *
Но в в списке на что распространяется сказано что распространяется только на теплогенераторы, а электрокотёл не теплогенератор. Тепловых насосов, АЭС тоже нет в списке "не распространяется", но ведь это не означает что можно сделать бойлер ГВС с подогревом от уранового лома по нормам СП281.

Оно конечно интересно про урановый лом, но почему же тогда электродные котлы в этом СП упомянуты отдельно? rolleyes.gif Почему не вообще электрические?
Опечатка? Хотели написать "электрическими", а написали - "электродными"? Или Ваше расширенное толкование?
cpt
Это к разработчикам СП вопрос smile.gif

Но мы выяснили что электрокотлы по СП281 делать нельзя smile.gif
Serg Ivanov
Цитата(cpt @ 30.5.2019, 11:14) *
Это к разработчикам СП вопрос smile.gif

Но мы выяснили что электрокотлы по СП281 делать нельзя smile.gif

Первое предложение противоречит второму.
Я на предыдущей странице и предложил:
Цитата
Запросите утвердивших СП 281.1325800.2016 "Установки теплогенераторные мощностью до 360 кВт, интегрированные в здания. Правила проектирования и устройства" попадает ли под их действие электрический (не электродный) водонагреватель объёмом 1000 л с рабочим давление 6-10 атм?
cpt
Не попадает т.к в нём не сжигается топливо, этого вполне достаточно.
Serg Ivanov
Цитата(cpt @ 30.5.2019, 11:29) *
Не попадает т.к в нём не сжигается топливо, этого вполне достаточно.

Как минимум есть неувязка между терминологией и пунктами в СП.
jiexawcr
Цитата(ИОВ @ 30.5.2019, 8:59) *
...
- Опасения, что ВК-щник, не может закладывать в проект электрооборудование с трёхфазным подключением - глупость.
...

тут скорее дело не в том что не может, станции повышения давление 99,9% 3 фазные. вопрос в том, что это уже профессиональное оборудование, а не бытовое. обслуживанием уже не займется диспетчер/вахтер, он даже не сможет обесточить.
предположу, что деление будет по допуску по электробезопасности. если ничего не путаю, то первая группа дает разрешение втыкать 1 фазную вилку в розетку, вторая трехфазную и дергать автоматы, третья через клеммы подключать-отключать? если для первой группы достаточно провести инструктаж с подписью в журнале, то для 2 и 3 все таки уже нужны корочки.

если сломался бытовой бойлер - сняли, заменили на запасной, сломанный отнесли в ремонт. как снять и отнести в ремонт кубовый бойлер?...

ПС странно, что все накинулись на Serg Ivanov с его молдовой. он не приводил ни одной ссылки не на российские нормы. чего камнями кидать то? smile.gif
Serg Ivanov
Цитата(cpt @ 30.5.2019, 11:29) *
Не попадает т.к в нём не сжигается топливо, этого вполне достаточно.

Ну вот здесь например:
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=110149
Цитата
Уважаемые коллеги, поделитесь опытом по регулированию системы отопления по наружной тем-ре. Проектируется 3-х этажный жилой дом со встроенным помещением теплогенераторной. В теплогенераторной - электрокотлы в количестве 2*48 кВт. Предполагаю использовать котлы Zota lux с погодным регулированием...
cpt
Что говорит только о том что помещение предназначено для установки теплогенераторов сжигающих топливо, но в нём не запрещено размещать электрокотлы

3.2 теплогенераторная: Помещение с размещенным в нем теплогенератором и вспомогательным оборудованием.

В помещении могут установить теплогенераторы на топливе, а электрокотёл это так вспомогательное оборудование (резерв), запроектировали помещения для газового котла, но газ пока не дали smile.gif
ИОВ
Цитата(jiexawcr @ 30.5.2019, 11:37) *
тут скорее дело не в том что не может, станции повышения давление 99,9% 3 фазные. вопрос в том, что это уже профессиональное оборудование, а не бытовое. обслуживанием уже не займется диспетчер/вахтер, он даже не сможет обесточить.
предположу, что деление будет по допуску по электробезопасности. если ничего не путаю, то первая группа дает разрешение втыкать 1 фазную вилку в розетку, вторая трехфазную и дергать автоматы, третья через клеммы подключать-отключать? если для первой группы достаточно провести инструктаж с подписью в журнале, то для 2 и 3 все таки уже нужны корочки.

если сломался бытовой бойлер - сняли, заменили на запасной, сломанный отнесли в ремонт. как снять и отнести в ремонт кубовый бойлер?...

ПС странно, что все накинулись на Serg Ivanov с его молдовой. он не приводил ни одной ссылки не на российские нормы. чего камнями кидать то? smile.gif

На любом объекте, кроме ИЖД и квартир в МЖД, обслуживающий системы электрик должен иметь соответствующие корочки. На объектах есть также насосы, вентиляторы и другое электрооборудование, поэтому диспетчер/вахтёр тут ни при чём.

А при чём тут вообще, что один из участников из Молдовы, а не РФ? На сколько понимаю, обсуждается конкретный технический вопрос ТС. Если Вы заметили, по 1-ому посту ТС, он не собирался устанавливать кубовый бойлер - он хочет установить несколько накопительных электроводонагревателей, т.е. обычное бытовое оборудование/готовое изделие, и просит помочь правильно определиться только с их количеством. А Serg Ivanov вместо помощи по конкретному вопросу пускается в рассуждения по нормам РФ, которыми не владеет (потому и ссылки его бесполезны), с запугиванием по температуре в 140 град (при нормах на ГВС 65 град) и по давлению 6-10 атм при нормах до 4,5 на водоразборе и размещении подогревателей в варианте ТС рядом с душами. И в чём тогда заключается помощь ТСу в многочисленных постах такого советчика, откуда бы он ни был?
Serg Ivanov
Цитата(cpt @ 30.5.2019, 11:51) *
Что говорит только о том что помещение предназначено для установки теплогенераторов сжигающих топливо, но в нём не запрещено размещать электрокотлы

3.2 теплогенераторная: Помещение с размещенным в нем теплогенератором и вспомогательным оборудованием.

В помещении могут установить теплогенераторы на топливе, а электрокотёл это так вспомогательное оборудование (резерв), запроектировали помещения для газового котла, но газ пока не дали smile.gif

Да тут-то всё понятно.
Непонятно когда электрокотёл (или бойлер - кому как нравится) является основным оборудованием теплогенераторной (или непонятно как назвать это помещение). Вряд ли соблюдение норм СП 256.1325800.2016 "Электроустановки жилых и общественных зданий" поможет проектировщику при тепловом взрыве 1000 л бойлера/котла для душевых, размещённого под трибунами стадиона.. И отмазки, что температура ГВС не должна была превышать 75 градусов и произошёл одновременный выход из строя термостата и предохранительного клапана при гибели людей не помогут. Тут нужен чёткий запрет на размещение. И он есть для теплогенераторных в СП 281.1325800.2016. Но если это СП для электробойлеров неприменимо - тогда всё можно.. Но это вряд ли.
cpt
А вот для этого есть «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением»

А вся мелочь (типа г) электрокотлы вместимостью не более 0,025 м3) что не входит в этот документ уже даже не опасный объект

У нас в городе недавно многоквартирный дом от термопота сгорел, а это ведь тоже можно попробовать подвести под опасный объект.
Serg Ivanov
Цитата(cpt @ 30.5.2019, 13:37) *
А вот для этого есть «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением»

А вся мелочь (типа г) электрокотлы вместимостью не более 0,025 м3) что не входит в этот документ уже даже не опасный объект

У нас в городе недавно многоквартирный дом от термопота сгорел, а это ведь тоже можно попробовать подвести под опасный объект.

А причём эти правила к стадиону? С таким к примеру устройством:
Цитата
Водонагреватель электрический РБ 1000 Е (1000 литров)

Объем бака: 1000 л.
Диаметр: 800 мм.
Высота: 1900 мм.
Мощность: 6-200 кВт.
Рабочее давление: 0,6 МПа, возможно увеличение до 1,6 МПа

Применение: промышленные электрические водонагреватели применяются для обеспечения ГВС и отопления жилых и коммерческих помещений.

http://boilerprom.ru/shop/elektricheskie-v...teli/rb-1000-e/

Архитектор желает поставить их под трибуной. Вряд ли соблюдение норм СП 256.1325800.2016 "Электроустановки жилых и общественных зданий" поможет проектировщику при тепловом взрыве 1000 л бойлера/котла для душевых, размещённого под трибунами стадиона.. И отмазки, что температура ГВС не должна была превышать 75 градусов и произошёл одновременный выход из строя термостата и предохранительного клапана - при гибели людей не помогут. Тут нужен чёткий запрет на размещение. И он есть для теплогенераторных в СП 281.1325800.2016. Но если этот СП для электробойлеров неприменим - тогда всё можно..
cpt
Тогда предлагаю сразу всех мужиков садить за изнасилование т.к прибор имеется.

С тем же успехом надо вводить запрет на спички, ножи.

Нештатных условий выходящих за пределы действия систем безопасности миллион и маленькая тележка.
Serg Ivanov
Цитата(cpt @ 30.5.2019, 17:04) *
Тогда предлагаю сразу всех мужиков садить за изнасилование т.к прибор имеется.

С тем же успехом надо вводить запрет на спички, ножи.

Нештатных условий выходящих за пределы действия систем безопасности миллион и маленькая тележка.

Вряд ли от этого могут пострадать сразу несколько десятков человек.
jiexawcr
Цитата(ИОВ @ 30.5.2019, 12:57) *
На любом объекте, кроме ИЖД и квартир в МЖД, обслуживающий системы электрик должен иметь соответствующие корочки. На объектах есть также насосы, вентиляторы и другое электрооборудование, поэтому диспетчер/вахтёр тут ни при чём.

А при чём тут вообще, что один из участников из Молдовы, а не РФ? На сколько понимаю, обсуждается конкретный технический вопрос ТС. Если Вы заметили, по 1-ому посту ТС, он не собирался устанавливать кубовый бойлер - он хочет установить несколько накопительных электроводонагревателей, т.е. обычное бытовое оборудование/готовое изделие, и просит помочь правильно определиться только с их количеством. А Serg Ivanov вместо помощи по конкретному вопросу пускается в рассуждения по нормам РФ, которыми не владеет (потому и ссылки его бесполезны), с запугиванием по температуре в 140 град (при нормах на ГВС 65 град) и по давлению 6-10 атм при нормах до 4,5 на водоразборе и размещении подогревателей в варианте ТС рядом с душами. И в чём тогда заключается помощь ТСу в многочисленных постах такого советчика, откуда бы он ни был?

насосы и вентиляторы вынесены в отдельные помещения, в этом же и был вопрос - выносе оборудования в специальное помещение, или располагать в обслуживаемом. для меня остался открытым вопрос именно в этом. там уже и проще смотреть кто за что отвечает. хотя повторюсь - чаще всего это можно решить через тех задание. вопрос еще остался открытым в том, какие критерии бойлер переводят с бытового в промышленный или когда на системе устройство водоснабжения, а когда теплогенератор+"емкость под давлением" со всеми вытекающими.
Serg Ivanov, как лицо, отвечающее за безопасность в том числе, отвечает и ... и лицом, перестраховывается и тут за что его винить? вы как лицо ответственное за рациональность (вы же с проектной стороны смотрите?) смотрите на это с другой, противоположной стороны. зачем грубить то? это вечный спор интересов, который могли бы разрешить более четкие нормы или какие то регламенты, законы и тд.
сейчас вопрос, как и многие другие, в воздухе висит и не стоит с этим спорить.

Цитата(cpt @ 30.5.2019, 13:37) *
А вот для этого есть «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением»
А вся мелочь (типа г) электрокотлы вместимостью не более 0,025 м3) что не входит в этот документ уже даже не опасный объект...

а куда вы собрались ставить бойлера менее 25л? 25 то литров это только на 1 умывальник хватит, и то только на 1 расчетный час и с тэнами не менее 2квт, что бы к концу этого часа успела подогреться вода.
по этому ходовые типоразмеры начинаются с 30л. у автора вообще целесообразны не менее 50-60л (60л в час гвс норма для мелкой душевой кабины , 80 для д/к с глубоким поддоном).
ИОВ
Цитата(jiexawcr @ 31.5.2019, 14:38) *
насосы и вентиляторы вынесены в отдельные помещения

а куда вы собрались ставить бойлера менее 25л? 25 то литров это только на 1 умывальник хватит, и то только на 1 расчетный час и с тэнами не менее 2квт, что бы к концу этого часа успела подогреться вода.
по этому ходовые типоразмеры начинаются с 30л. у автора вообще целесообразны не менее 50-60л (60л в час гвс норма для мелкой душевой кабины , 80 для д/к с глубоким поддоном).

1. В ОВ по нормам разрешена установка вентиляторов в обслуживаемых помещениях без ограничений по расходу и мощности/фазности электродвигателей. А при ограничении по расходу (но не по мощности/фазности) и в коридорах любых зданий. Так что, Ваш довод несправедлив.
2. И Вы, и Serg Ivanov ошибочно приравниваете электроводонагреватель ГВС к электрокотлу. Это разное оборудование, поэтому в СП 256 есть указания по установке для электроводонагретелей ГВС и нет указаний для электрокотлов. Так что, выше речь была о ёмкости котла, а вовсе не бойлера.

Цитата(jiexawcr @ 31.5.2019, 14:38) *
Serg Ivanov, как лицо, отвечающее за безопасность в том числе, отвечает и ... и лицом, перестраховывается и тут за что его винить?

Исключительно за то, что он даже не пытается решить вопрос по оборудования для ГВС, а пытается спихнуть это оборудование в другие разделы, даже не ознакомившись с соответствующими нормами и не понимая, что нормы по его ссылкам не имеют ничего общего с обсуждаемым электроводонвгревателем ГВС.
Serg Ivanov
Цитата(ИОВ @ 31.5.2019, 16:25) *
2. И Вы, и Serg Ivanov ошибочно приравниваете электроводонагреватель ГВС к электрокотлу. Это разное оборудование,

По сути и последствиям аварий они ничем не отличаются. Заклинания про 75 градусов ГВС и две неисправности сразу при тяжелых последствиях никто во внимание принимать не будет.
https://youtu.be/q_bN2JjY-MQ
https://youtu.be/Fxdiltbl_BI
Любовь
Коллеги, подскажите, пожалуйста, на какой документ можно сослаться при подборе накопительного водонагревателя (водопотребление только при аварии)?
Объем всегда считала по формуле:
W= Qhr Ч (t0 – t1) / (t2 – t1)
Сейчас заказчик требует предоставить ссылку на нормы или паспорт производителя. Производитель молчит.
aminopower
Цитата(Любовь @ 26.6.2019, 8:30) *
Коллеги, подскажите, пожалуйста, на какой документ можно сослаться при подборе накопительного водонагревателя (водопотребление только при аварии)?
Объем всегда считала по формуле:
W= Qhr Ч (t0 – t1) / (t2 – t1)
Сейчас заказчик требует предоставить ссылку на нормы или паспорт производителя. Производитель молчит.


Цитата(aminopower @ 27.5.2019, 11:41) *
Приложение Д, СП30.13330.2016.
Есть и онлайн расчеты. Например, http://slpl.ru/node/217.

ИОВ
К aminopower - поясните, пжл, чем поможет прилож. Д, СП30.13330.2016, если у ТС
Цитата(Любовь @ 26.6.2019, 8:30) *
...водопотребление только при аварии...

т.е. это резервное ГВС, и она ничего не сообщила о длительности интервала необеспечения ГВС при аварии на основной системе?
По-моему, не факт, что там вообще нужен будет именно накопительный водоподогреватель. Или я ошибаюсь?
Гениальная
Коллеги, подскажите, делаю ВК банного комплекса. 51 душевая сетка.
167 м3/сут, 15 м3/ч.
Ямал, все в каждом здании от электричества.
Мне говорят ставить водонагреватели, а я просто не понимаю, как на такой объем мне подобрать, ОВ отказался, ТМ нет, начальница сказала-это мой раздел и мне ставить.
ViC
Цитата(Гениальная @ 19.3.2020, 12:07) *
Коллеги, подскажите, делаю ВК банного комплекса. 51 душевая сетка.
167 м3/сут, 15 м3/ч.
Ямал, все в каждом здании от электричества.
Мне говорят ставить водонагреватели, а я просто не понимаю, как на такой объем мне подобрать, ОВ отказался, ТМ нет, начальница сказала-это мой раздел и мне ставить.

Считать надо.
Смешение холодной и горячей воды, чтобы получить нужную температуру.
Электрические водонагреватели могут давать температуру выше 60град.
На форуме давно это обсуждалось в ветке ВК.
Водяной
СП 30.13330.2016

Приложение Д

Регулирующий объем емкостей, резервуаров и баков-аккумуляторов

Serg Ivanov
Цитата(Гениальная @ 19.3.2020, 12:07) *
Коллеги, подскажите, делаю ВК банного комплекса. 51 душевая сетка.
167 м3/сут, 15 м3/ч.
Ямал, все в каждом здании от электричества.
Мне говорят ставить водонагреватели, а я просто не понимаю, как на такой объем мне подобрать, ОВ отказался, ТМ нет, начальница сказала-это мой раздел и мне ставить.

Ну тут в Экселе давно выложен этот расчёт. Минимальная мощность ТЭНа (чтобы за сутки нагрел 167 м3) у Вас получается около 450 кВт. Для обеспечения при этом максимального часового расхода нужен объем бака 45 куб. м. Порадуйте начальницу этими цифрами. Если мощность больше - объём будет меньше
Это называется электрокотельная и делает её специалист ТМ.

Цитата(ViC @ 19.3.2020, 18:16) *
Считать надо.
Смешение холодной и горячей воды, чтобы получить нужную температуру.
Электрические водонагреватели могут давать температуру выше 60град.
На форуме давно это обсуждалось в ветке ВК.

Смешение считать не надо. Что угодно может давать температуру ГВС до 75 градусов и на расчёт расхода горячей воды по нормам это никак не влияет. А выше 75 градусов ГВС не допускается.
ViC
Цитата(Serg Ivanov @ 21.3.2020, 17:38) *
Смешение считать не надо. Что угодно может давать температуру ГВС до 75 градусов и на расчёт расхода горячей воды по нормам это никак не влияет. А выше 75 градусов ГВС не допускается.

Не надо, так не надо. Вам виднее.

Я не про расход по нормам имела ввиду, а про запас горячей воды (объем) для обеспечения максимально часового расхода.
Вы же не станете спорить, что ГВС 60 65 и 75 градусов это разный физический объем, чтобы получить воду нужной температуры (у потребителя) при смешении с холодной водой.
Serg Ivanov
Цитата(ViC @ 21.3.2020, 19:27) *
Не надо, так не надо. Вам виднее.

Я не про расход по нормам имела ввиду, а про запас горячей воды (объем) для обеспечения максимально часового расхода.
Вы же не станете спорить, что ГВС 60 65 и 75 градусов это разный физический объем, чтобы получить воду нужной температуры (у потребителя) при смешении с холодной водой.

Не стану спорить. Но в нормах это не учитывается. Тот расчёт и нормы расхода горячей воды что приведён в СП исходит из температуры не ниже 60 градусов. То что её разбавят скажем до 40 градусов при приёме душа - уже учтено в этих нормах.
jiexawcr
Цитата(Serg Ivanov @ 23.3.2020, 18:59) *
Не стану спорить. Но в нормах это не учитывается. Тот расчёт и нормы расхода горячей воды что приведён в СП исходит из температуры не ниже 60 градусов. То что её разбавят скажем до 40 градусов при приёме душа - уже учтено в этих нормах.

так она наверное немного о другом: если взять 100 литров с температурой 100С и разбавить холодной водой 0С до температуры 60С, то получится объем воды примерно 100*100/60=167л. то есть можно несколько сэкономить объем, завышая температуру "хранения", подавая в сеть потом смесь с требуемыми 65-60, для которых нормы расхода и написаны.

пс что то может напутал с цифрами и смесью, но смысл не в расчете, а принципе.
ViC
Цитата(jiexawcr @ 24.3.2020, 17:43) *
так она наверное немного о другом: если взять 100 литров с температурой 100С и разбавить холодной водой 0С до температуры 60С, то получится объем воды примерно 100*100/60=167л. то есть можно несколько сэкономить объем, завышая температуру "хранения", подавая в сеть потом смесь с требуемыми 65-60, для которых нормы расхода и написаны.

пс что то может напутал с цифрами и смесью, но смысл не в расчете, а принципе.

Да, Вы верно меня поняли.

Смысл еще и в том, за сколько времени нужно приготовить воду с нужной температурой. Тут на электричестве можно сэкономить.
Правда это уместно в душевых при производствах ,где максимальный расход в конце смены.

А вот с баней как быть. Может там тоже время приема процедур по графику.
Serg Ivanov
Цитата(jiexawcr @ 24.3.2020, 18:43) *
так она наверное немного о другом: если взять 100 литров с температурой 100С

Где её взять-то? В системе ГВС нельзя нагревать выше 75 из условий безопасности. В т.ч. и в электробойлере. В т.ч. и хранить нельзя в баках. Не рассчитаны они на это.

Цитата(ViC @ 24.3.2020, 20:00) *
Смысл еще и в том, за сколько времени нужно приготовить воду с нужной температурой. Тут на электричестве можно сэкономить.

Это как? rolleyes.gif
КМК. мы тут лезем на территорию тепломеханической части. Оттого и наши дилетантские непонятки..
jiexawcr
вроде же нету запрета? все температуры у водоразборной арматуры указаны на сколько знаю, для источника нет указаний.
там где нет централизованного источника тепла не будет раздела тм; не будут делать проектировщики тм бойлеры на электричестве. максимум проконсультировать могут smile.gif
Serg Ivanov
Цитата(jiexawcr @ 25.3.2020, 14:59) *
вроде же нету запрета? все температуры у водоразборной арматуры указаны на сколько знаю, для источника нет указаний.
там где нет централизованного источника тепла не будет раздела тм; не будут делать проектировщики тм бойлеры на электричестве. максимум проконсультировать могут smile.gif

На 450 кВт без ТМ? rolleyes.gif
jiexawcr
Цитата(Serg Ivanov @ 25.3.2020, 16:03) *
На 450 кВт без ТМ? rolleyes.gif

"а чо бы нет?"
заказчика с такой логикой порой не переубедишь.
ну или могут спросить, почему бы не поставить отдельные 45 шт по киловатту.
а если можете поставить отдельные, почему не поставить общий? smile.gif

нету документов четко разграничивающих. раз нет, значит делайте smile.gif вы смотрите на это как эксперт, а заказчик смотрит как обыватель. если у них эксперт скажет разрабатывать ТМ и аргументирует, то будет разрабатываться ТМ.
Serg Ivanov
Цитата(jiexawcr @ 26.3.2020, 12:00) *
нету документов четко разграничивающих. раз нет, значит делайте smile.gif вы смотрите на это как эксперт, а заказчик смотрит как обыватель. если у них эксперт скажет разрабатывать ТМ и аргументирует, то будет разрабатываться ТМ.

Ну я так и делаю. У нас этот момент указывается в сертификате специалиста. Водонагреватели - не к ВК. Не умеют их ВКшники считать и грамотно устанавливать. Водонагреватели ещё и взрываются иногда:
https://youtu.be/q_bN2JjY-MQ
https://youtu.be/Fxdiltbl_BI
- видео для обывателей.
Пишется письмо заку о необходимости разработки раздела ТМ, зак отказывает письменно - на нём и вина если что.
Баки-аккумуляторы - это пожалуйста ВК, там нет нагрева. При отказе автоматики взорваться не может.
Гениальная
Коллеги подскажите.
Банный комплекс на севере.
Заказчик написал ГВС от электрических нагревателей.
Сказано подбирать ВК.
Сеток 51 шт.
такое количество сеток на нагревателях -решение вообще имеет место? Обратилась в фирму. Они предлагают на такой расход 6 накопительных нагревателей по 1500 л.
Dima_UA
это 800 кВт часовой расход.....а бойлера какой мощности?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.