Галиев
сообщение 26.7.2019, 15:22
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 4315
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Здравствуйте, коллеги!
Прошу совета.
Проецирую теплогенераторную о двух настенных одноконтурных котлах, и задался вопросом - как два котла со встроенными насосами, суммарной мощностью равные присоединенной нагрузке, привязать к системе отопления, у которой должен быть свой, независящий от количества работающих котлов (и соответственно, насосов) циркуляционный насос?
Единственное, что пришло на ум, это расположить котлы как отопительные приборы на "ленинградской" системе отопления, а на общую трубу насос циркулярный учредить.
Что скажете?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
cpt
сообщение 26.7.2019, 17:22
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1554
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103554



1 Вариант - устройство гидрострелки (условно дороже 2 варианта)
2 Вариант - устройство первично-вторичных колец (требует соблюдения последовательности подключения потребителей сначала высокотемпературные потом низкотемпературные) мне этот вариант нравится меньше

Выбор варианта может зависеть от того что требует производитель котлов (виссман требует гидрострелку)
Если минимальная нагрузка ниже минимально производительности газового котла, я бы выбрал гидрострелку большого объёма что бы снизить его тактование.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 26.7.2019, 17:53
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 4315
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(cpt @ 26.7.2019, 17:22) *
1 Вариант - устройство гидрострелки (условно дороже 2 варианта)
2 Вариант - устройство первично-вторичных колец (требует соблюдения последовательности подключения потребителей сначала высокотемпературные потом низкотемпературные) мне этот вариант нравится меньше

Выбор варианта может зависеть от того что требует производитель котлов (виссман требует гидрострелку)
Если минимальная нагрузка ниже минимально производительности газового котла, я бы выбрал гидрострелку большого объёма что бы снизить его тактование.

Гидрострелка нужна лишь для защиты от конденсата. Лемакс предлагает котлы с модуляцией от 30% мощности, можно поставить их параллельно, а управление установить им погодное, с уличным датчиком. Как вариант.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 26.7.2019, 18:37
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 20957
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(Галиев @ 26.7.2019, 17:53) *
Гидрострелка нужна лишь для защиты от конденсата.
Лемакс предлагает котлы с модуляцией от 30% мощности, можно поставить их параллельно, а управление установить им погодное, с уличным датчиком. Как вариант.

Потрясающая новость! А если конденсатные котлы?
Если параллельно, то причём здесь каскад? Котлы будут работать одновременно.
Каскад - это стрелка и каскадный регулятор. Бывают встроенные в автоматику котла, чаще - внешние.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 29.7.2019, 21:52
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 4315
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(jota @ 26.7.2019, 18:37) *
1.Потрясающая новость! А если конденсатные котлы?
2.Если параллельно, то причём здесь каскад? Котлы будут работать одновременно.
3.Каскад - это стрелка и каскадный регулятор. Бывают встроенные в автоматику котла, чаще - внешние.

С позволения мэтра расставлю акценты.

1. Ничего нового.
Котлы, не предназначенные для работы в конденсатном режиме, категорически избегают низкой температуры на входе в котел. Касательно конденсатных, была морока сDe Dietrich, ни как не удавалось заставить этот котел работать в полную меру, выдавал ошибку и пыхтел на малом пламени, на форуме есть мои рассказы об этом. Оказалось, что низкая температура обратки - около 30 С не позволяла котлу включиться в модуляцию и развить нагрузку, до тех пор, пока в место датчика температуры воды на входе в котел не поставили подстроечное сопротивление и не сымитировали рост температуры обратки.
2 и 3. При чем здесь гидрострелка, параллельность работы котлов и каскадное управление ими? Каскадное управление ступенями котлов позволяет отпускать потребителю необходимое количество тепла согласно температурного графика, кривая которого будет иметь некоторый зубчатый вид.
"Зачем нам (кузнец) гидрострелка - нам гидрострелка не нужна"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 29.7.2019, 22:06
Сообщение #6


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11391
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Галиев @ 29.7.2019, 21:52) *
кривая которого будет иметь некоторый зубчатый вид.

Это можно упростить, не впадая в крайность: Управление режимом теплогенерации

Сообщение отредактировал tiptop - 29.7.2019, 22:07
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 30.7.2019, 10:05
Сообщение #7


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11391
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(tiptop @ 29.7.2019, 22:06) *
Это можно упростить, не впадая в крайность: Управление режимом теплогенерации

То есть, по этому принципу:

Прикрепленный файл  t_vihoda_kotlov_115_92.gif ( 5,24 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3


...И использовать эту электрическую схему: 2 котла. Полуавтоматическое каскадное управление
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 30.7.2019, 10:29
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 4315
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(tiptop @ 30.7.2019, 10:05) *
То есть, по этому принципу:

Прикрепленный файл  t_vihoda_kotlov_115_92.gif ( 5,24 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3


...И использовать эту электрическую схему: 2 котла. Полуавтоматическое каскадное управление

"Бабушка! А почему у тебя такие большие зубы?" blink.gif
При настройке каскадного контроллера дельту Т выставляют в зависимости от инерционности системы и мощности ступеней.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 1.8.2019, 8:14
Сообщение #9


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11391
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



...Остаётся лишь включать второй котёл при падении tн.в ниже нуля. wink.gif

А этот "мусор" лучше выбросить из головы:

Цитата(Галиев @ 30.7.2019, 10:29) *
дельту Т выставляют в зависимости от инерционности системы и мощности ступеней.

mad.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Галиев   Два настенных котла   26.7.2019, 15:22
|- - cpt   Цитата(Галиев @ 26.7.2019, 21:53) Гидрост...   26.7.2019, 19:06
|- - tiptop   Цитата(cpt @ 26.7.2019, 19:06) дураки в в...   26.7.2019, 23:04
||- - cpt   Цитата(tiptop @ 27.7.2019, 3:04) Эту сент...   27.7.2019, 4:51
|- - tiptop   Цитата(cpt @ 26.7.2019, 19:06) а дураки в...   28.7.2019, 10:35
|- - cpt   Цитата(tiptop @ 28.7.2019, 14:35) Использ...   28.7.2019, 13:35
|- - tiptop   Цитата(cpt @ 28.7.2019, 13:35) у виссмана...   28.7.2019, 13:42
|- - cpt   Цитата(tiptop @ 28.7.2019, 17:42) Ну, ест...   28.7.2019, 14:48
|- - tiptop   Цитата(cpt @ 28.7.2019, 14:48) если схема...   28.7.2019, 14:59
- - канавостроитель   Цитата(cpt @ 26.7.2019, 19:06) И 30% мощн...   27.7.2019, 10:24
|- - cpt   Цитата(канавостроитель @ 27.7.2019, 14:24...   27.7.2019, 17:23
- - tiptop   Цитата(Галиев @ 26.7.2019, 15:22) Прошу с...   27.7.2019, 16:18
- - tiptop   Цитата(Галиев @ 26.7.2019, 15:22) Единств...   27.7.2019, 18:19
- - tiptop   Цитата(Галиев @ 26.7.2019, 15:22) Единств...   28.7.2019, 11:30
- - tiptop   Но понижение температуры воды на выходе котлового ...   28.7.2019, 15:23
|- - cpt   Цитата(tiptop @ 28.7.2019, 19:23) Вернее,...   28.7.2019, 15:30
|- - tiptop   Цитата(cpt @ 28.7.2019, 15:30) Почему? Он...   28.7.2019, 15:54
|- - cpt   Цитата(tiptop @ 28.7.2019, 19:54) Если бы...   28.7.2019, 16:00
- - tiptop   RE: Два настенных котла   28.7.2019, 16:05
- - канавостроитель   Все эти снижения циркуляции в котле, они применяют...   28.7.2019, 17:21
|- - Галиев   Цитата(канавостроитель @ 28.7.2019, 17:21...   28.7.2019, 19:41
|- - tiptop   Цитата(Галиев @ 28.7.2019, 19:41) Пока вс...   1.8.2019, 10:35
- - канавостроитель   Цитата(канавостроитель @ 28.7.2019, 17:21...   28.7.2019, 18:39
- - cpt   А может скинете сюда принципиально схему, так прощ...   28.7.2019, 20:10
- - канавостроитель   Цитата(Галиев @ 28.7.2019, 19:41) Пока вс...   28.7.2019, 20:38
|- - Галиев   Цитата(канавостроитель @ 28.7.2019, 20:38...   28.7.2019, 21:34
|- - tiptop   Цитата(Галиев @ 28.7.2019, 21:34) выкинут...   1.8.2019, 11:13
|- - Галиев   Цитата(tiptop @ 1.8.2019, 11:13) А самый ...   1.8.2019, 15:43
|- - tiptop   Цитата(Галиев @ 1.8.2019, 15:43) Тогда уж...   1.8.2019, 15:58
|- - Галиев   Цитата(tiptop @ 1.8.2019, 15:58) Коллега...   3.8.2019, 8:57
|- - tiptop   Цитата(Галиев @ 3.8.2019, 8:57) Чем Вам К...   3.8.2019, 10:44
|- - Галиев   Цитата(tiptop @ 3.8.2019, 10:44) Я с ним ...   3.8.2019, 21:59
|- - Галиев   Цитата(tiptop @ 3.8.2019, 10:44) Я с ним ...   4.8.2019, 10:22
|- - tiptop   Цитата(Галиев @ 4.8.2019, 10:22) Как Вы в...   4.8.2019, 11:25
|- - tiptop   Цитата(tiptop @ 4.8.2019, 11:25) Самый пр...   4.8.2019, 11:51
|- - Галиев   Цитата(tiptop @ 4.8.2019, 11:25) Включени...   4.8.2019, 12:18
|- - tiptop   Цитата(Галиев @ 4.8.2019, 12:18) Поскольк...   4.8.2019, 12:33
|- - Галиев   Цитата(tiptop @ 4.8.2019, 12:33) я исполь...   4.8.2019, 20:09
|- - tiptop   Цитата(Галиев @ 4.8.2019, 20:09) Изобрази...   4.8.2019, 22:52
- - канавостроитель   Тут конечно есть рабочие варианты. Но не хочу их ...   28.7.2019, 22:10
- - канавостроитель   _____________________________________ Котловые нас...   28.7.2019, 22:40
- - канавостроитель   Не всё. Ещё при выборе котла обратите внимание, чт...   29.7.2019, 17:29
- - канавостроитель   Ну и ещё пара подробностей   29.7.2019, 19:01
|- - tiptop   Цитата(канавостроитель @ 29.7.2019, 19:01...   29.7.2019, 19:06
- - канавостроитель   Что Вы хотите сказать?   29.7.2019, 19:09
- - канавостроитель   Цитата(Галиев @ 29.7.2019, 21:52) С позво...   29.7.2019, 22:07
- - tiptop   Цитата(Галиев @ 28.7.2019, 19:41) Пока вс...   30.7.2019, 6:51
- - канавостроитель   https://www.youtube.com/watch?v=p-Bsc_aAco0   30.7.2019, 7:29
- - tiptop   Я в этой теме пишу о том, как надо сделать. А ...   30.7.2019, 10:34
- - jota   Цитата(Галиев @ 26.7.2019, 17:53) Гидрост...   30.7.2019, 10:59
|- - Галиев   Цитата(jota @ 30.7.2019, 10:59) 1. Стрелк...   30.7.2019, 11:16
|- - jota   Цитата(Галиев @ 30.7.2019, 11:16) Вами пе...   30.7.2019, 13:48
|- - Галиев   Цитата(jota @ 30.7.2019, 13:48) "Зап...   30.7.2019, 15:27
- - канавостроитель   Jota упустил возможность модуляции котлового нас...   30.7.2019, 11:22
|- - cpt   Цитата(канавостроитель @ 30.7.2019, 15:22...   31.7.2019, 16:33
- - канавостроитель   Пототу как было сказано выше. Цитата(канавостроит...   30.7.2019, 11:55
- - канавостроитель   Цитата(jota @ 30.7.2019, 13:48) Как прави...   30.7.2019, 14:51
- - канавостроитель   Это-ж как надо "различить" объёмы циркул...   30.7.2019, 15:42
|- - Галиев   Цитата(канавостроитель @ 30.7.2019, 15:42...   30.7.2019, 16:07
- - канавостроитель   Так в той котельной не стрелку заперли а котлы. Н...   30.7.2019, 16:23
|- - Галиев   Цитата(канавостроитель @ 30.7.2019, 16:23...   30.7.2019, 16:36
|- - Галиев   Цитата(канавостроитель @ 30.7.2019, 16:23...   30.7.2019, 16:49
- - канавостроитель   А вы сами такую картинку набрасывали? А набросайте...   30.7.2019, 16:42
|- - Галиев   Цитата(канавостроитель @ 30.7.2019, 16:42...   30.7.2019, 17:00
|- - jota   Цитата(Галиев @ 30.7.2019, 17:00) Вот, на...   30.7.2019, 17:04
- - jota   Цитата(канавостроитель @ 30.7.2019, 14:51...   30.7.2019, 16:52
- - канавостроитель   Jota, это вопрос к автору. Не меня бросает из стор...   30.7.2019, 17:03
|- - Галиев   Цитата(канавостроитель @ 30.7.2019, 17:03...   30.7.2019, 17:15
- - канавостроитель   Стрелки продолжали свою работу. А неисправность гд...   30.7.2019, 17:32
- - jota   Коротко: если расход котлового контура больше чем ...   30.7.2019, 17:41
|- - Галиев   Цитата(jota @ 30.7.2019, 17:41) Коротко: ...   30.7.2019, 17:57
- - канавостроитель   Тема закрыта   30.7.2019, 18:09
|- - Галиев   Цитата(канавостроитель @ 30.7.2019, 18:09...   31.7.2019, 12:58
- - tiptop   Цитата(Галиев @ 30.7.2019, 16:07) Мы в си...   30.7.2019, 19:21
- - канавостроитель   Вы её закрыли. Раскрыли и закрыли А кстати, по ...   31.7.2019, 14:02
- - tiptop   Цитата(Галиев @ 31.7.2019, 12:58) Да ну?...   31.7.2019, 14:43
- - tiptop   Цитата(Галиев @ 26.7.2019, 15:22) Проецир...   31.7.2019, 21:51
|- - tiptop   Цитата(tiptop @ 31.7.2019, 21:51) Чёрная ...   31.7.2019, 22:12
- - tiptop   ...Нет, не "встретимся снова". ...   2.8.2019, 6:47
- - tiptop   Они молодцы. Только делают как-то по-детски... Пол...   4.8.2019, 9:14
- - tiptop   ...Или так:   4.8.2019, 23:15
- - Галиев   Вероятно, мы друг-друга не поняли. Как 2ТРМ1, у к...   5.8.2019, 11:16
- - tiptop   Цитата(Галиев @ 5.8.2019, 11:16) Вероятно...   5.8.2019, 11:29


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxCKL6t


Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 28.5.2026, 10:34
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных