Два настенных котла, и каскадное погодное регулирование |
|
|
|
|
26.7.2019, 15:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4315
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830

|
Здравствуйте, коллеги! Прошу совета. Проецирую теплогенераторную о двух настенных одноконтурных котлах, и задался вопросом - как два котла со встроенными насосами, суммарной мощностью равные присоединенной нагрузке, привязать к системе отопления, у которой должен быть свой, независящий от количества работающих котлов (и соответственно, насосов) циркуляционный насос? Единственное, что пришло на ум, это расположить котлы как отопительные приборы на "ленинградской" системе отопления, а на общую трубу насос циркулярный учредить. Что скажете?
|
|
|
|
|
|
|
 |
Ответов
|
|
26.7.2019, 17:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1554
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103554

|
1 Вариант - устройство гидрострелки (условно дороже 2 варианта) 2 Вариант - устройство первично-вторичных колец (требует соблюдения последовательности подключения потребителей сначала высокотемпературные потом низкотемпературные) мне этот вариант нравится меньше
Выбор варианта может зависеть от того что требует производитель котлов (виссман требует гидрострелку) Если минимальная нагрузка ниже минимально производительности газового котла, я бы выбрал гидрострелку большого объёма что бы снизить его тактование.
|
|
|
|
|
|
|
|
26.7.2019, 17:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4315
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830

|
Цитата(cpt @ 26.7.2019, 17:22)  1 Вариант - устройство гидрострелки (условно дороже 2 варианта) 2 Вариант - устройство первично-вторичных колец (требует соблюдения последовательности подключения потребителей сначала высокотемпературные потом низкотемпературные) мне этот вариант нравится меньше
Выбор варианта может зависеть от того что требует производитель котлов (виссман требует гидрострелку) Если минимальная нагрузка ниже минимально производительности газового котла, я бы выбрал гидрострелку большого объёма что бы снизить его тактование. Гидрострелка нужна лишь для защиты от конденсата. Лемакс предлагает котлы с модуляцией от 30% мощности, можно поставить их параллельно, а управление установить им погодное, с уличным датчиком. Как вариант.
|
|
|
|
|
|
|
|
26.7.2019, 18:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20957
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(Галиев @ 26.7.2019, 17:53)  Гидрострелка нужна лишь для защиты от конденсата. Лемакс предлагает котлы с модуляцией от 30% мощности, можно поставить их параллельно, а управление установить им погодное, с уличным датчиком. Как вариант. Потрясающая новость! А если конденсатные котлы? Если параллельно, то причём здесь каскад? Котлы будут работать одновременно. Каскад - это стрелка и каскадный регулятор. Бывают встроенные в автоматику котла, чаще - внешние.
|
|
|
|
|
|
|
|
29.7.2019, 21:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4315
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830

|
Цитата(jota @ 26.7.2019, 18:37)  1.Потрясающая новость! А если конденсатные котлы? 2.Если параллельно, то причём здесь каскад? Котлы будут работать одновременно. 3.Каскад - это стрелка и каскадный регулятор. Бывают встроенные в автоматику котла, чаще - внешние. С позволения мэтра расставлю акценты. 1. Ничего нового. Котлы, не предназначенные для работы в конденсатном режиме, категорически избегают низкой температуры на входе в котел. Касательно конденсатных, была морока с De Dietrich, ни как не удавалось заставить этот котел работать в полную меру, выдавал ошибку и пыхтел на малом пламени, на форуме есть мои рассказы об этом. Оказалось, что низкая температура обратки - около 30 С не позволяла котлу включиться в модуляцию и развить нагрузку, до тех пор, пока в место датчика температуры воды на входе в котел не поставили подстроечное сопротивление и не сымитировали рост температуры обратки. 2 и 3. При чем здесь гидрострелка, параллельность работы котлов и каскадное управление ими? Каскадное управление ступенями котлов позволяет отпускать потребителю необходимое количество тепла согласно температурного графика, кривая которого будет иметь некоторый зубчатый вид. "Зачем нам (кузнец) гидрострелка - нам гидрострелка не нужна"
|
|
|
|
|
|
|
|
29.7.2019, 22:06
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11391
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(Галиев @ 29.7.2019, 21:52)  кривая которого будет иметь некоторый зубчатый вид. Это можно упростить, не впадая в крайность: Управление режимом теплогенерации
Сообщение отредактировал tiptop - 29.7.2019, 22:07
|
|
|
|
|
|
|
|
30.7.2019, 10:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4315
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830

|
Цитата(tiptop @ 30.7.2019, 10:05)  То есть, по этому принципу:
t_vihoda_kotlov_115_92.gif ( 5,24 килобайт )
Кол-во скачиваний: 3...И использовать эту электрическую схему: 2 котла. Полуавтоматическое каскадное управление"Бабушка! А почему у тебя такие большие зубы?" При настройке каскадного контроллера дельту Т выставляют в зависимости от инерционности системы и мощности ступеней.
|
|
|
|
|
|
|
|
1.8.2019, 8:14
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11391
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
...Остаётся лишь включать второй котёл при падении tн.в ниже нуля. А этот "мусор" лучше выбросить из головы: Цитата(Галиев @ 30.7.2019, 10:29)  дельту Т выставляют в зависимости от инерционности системы и мощности ступеней.
|
|
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
Галиев Два настенных котла 26.7.2019, 15:22  cpt Цитата(Галиев @ 26.7.2019, 21:53) Гидрост... 26.7.2019, 19:06   tiptop Цитата(cpt @ 26.7.2019, 19:06) дураки в в... 26.7.2019, 23:04    cpt Цитата(tiptop @ 27.7.2019, 3:04) Эту сент... 27.7.2019, 4:51   tiptop Цитата(cpt @ 26.7.2019, 19:06) а дураки в... 28.7.2019, 10:35    cpt Цитата(tiptop @ 28.7.2019, 14:35) Использ... 28.7.2019, 13:35     tiptop Цитата(cpt @ 28.7.2019, 13:35) у виссмана... 28.7.2019, 13:42      cpt Цитата(tiptop @ 28.7.2019, 17:42) Ну, ест... 28.7.2019, 14:48       tiptop Цитата(cpt @ 28.7.2019, 14:48) если схема... 28.7.2019, 14:59 канавостроитель Цитата(cpt @ 26.7.2019, 19:06) И 30% мощн... 27.7.2019, 10:24 cpt Цитата(канавостроитель @ 27.7.2019, 14:24... 27.7.2019, 17:23 tiptop Цитата(Галиев @ 26.7.2019, 15:22) Прошу с... 27.7.2019, 16:18 tiptop Цитата(Галиев @ 26.7.2019, 15:22) Единств... 27.7.2019, 18:19 tiptop Цитата(Галиев @ 26.7.2019, 15:22) Единств... 28.7.2019, 11:30 tiptop Но понижение температуры воды на выходе котлового ... 28.7.2019, 15:23 cpt Цитата(tiptop @ 28.7.2019, 19:23) Вернее,... 28.7.2019, 15:30  tiptop Цитата(cpt @ 28.7.2019, 15:30) Почему? Он... 28.7.2019, 15:54   cpt Цитата(tiptop @ 28.7.2019, 19:54) Если бы... 28.7.2019, 16:00 tiptop RE: Два настенных котла 28.7.2019, 16:05 канавостроитель Все эти снижения циркуляции в котле, они применяют... 28.7.2019, 17:21 Галиев Цитата(канавостроитель @ 28.7.2019, 17:21... 28.7.2019, 19:41  tiptop Цитата(Галиев @ 28.7.2019, 19:41) Пока вс... 1.8.2019, 10:35 канавостроитель Цитата(канавостроитель @ 28.7.2019, 17:21... 28.7.2019, 18:39 cpt А может скинете сюда принципиально схему, так прощ... 28.7.2019, 20:10 канавостроитель Цитата(Галиев @ 28.7.2019, 19:41) Пока вс... 28.7.2019, 20:38 Галиев Цитата(канавостроитель @ 28.7.2019, 20:38... 28.7.2019, 21:34  tiptop Цитата(Галиев @ 28.7.2019, 21:34) выкинут... 1.8.2019, 11:13   Галиев Цитата(tiptop @ 1.8.2019, 11:13) А самый ... 1.8.2019, 15:43    tiptop Цитата(Галиев @ 1.8.2019, 15:43) Тогда уж... 1.8.2019, 15:58     Галиев Цитата(tiptop @ 1.8.2019, 15:58)
Коллега... 3.8.2019, 8:57      tiptop Цитата(Галиев @ 3.8.2019, 8:57) Чем Вам К... 3.8.2019, 10:44       Галиев Цитата(tiptop @ 3.8.2019, 10:44) Я с ним ... 3.8.2019, 21:59       Галиев Цитата(tiptop @ 3.8.2019, 10:44) Я с ним ... 4.8.2019, 10:22        tiptop Цитата(Галиев @ 4.8.2019, 10:22) Как Вы в... 4.8.2019, 11:25         tiptop Цитата(tiptop @ 4.8.2019, 11:25) Самый пр... 4.8.2019, 11:51         Галиев Цитата(tiptop @ 4.8.2019, 11:25) Включени... 4.8.2019, 12:18          tiptop Цитата(Галиев @ 4.8.2019, 12:18) Поскольк... 4.8.2019, 12:33           Галиев Цитата(tiptop @ 4.8.2019, 12:33) я исполь... 4.8.2019, 20:09            tiptop Цитата(Галиев @ 4.8.2019, 20:09) Изобрази... 4.8.2019, 22:52 канавостроитель Тут конечно есть рабочие варианты. Но не хочу их ... 28.7.2019, 22:10 канавостроитель _____________________________________
Котловые нас... 28.7.2019, 22:40 канавостроитель Не всё.
Ещё при выборе котла обратите внимание, чт... 29.7.2019, 17:29 канавостроитель Ну и ещё пара подробностей 29.7.2019, 19:01 tiptop Цитата(канавостроитель @ 29.7.2019, 19:01... 29.7.2019, 19:06 канавостроитель Что Вы хотите сказать? 29.7.2019, 19:09 канавостроитель Цитата(Галиев @ 29.7.2019, 21:52) С позво... 29.7.2019, 22:07 tiptop Цитата(Галиев @ 28.7.2019, 19:41) Пока вс... 30.7.2019, 6:51 канавостроитель https://www.youtube.com/watch?v=p-Bsc_aAco0 30.7.2019, 7:29 tiptop Я в этой теме пишу о том, как надо сделать.
А ... 30.7.2019, 10:34 jota Цитата(Галиев @ 26.7.2019, 17:53) Гидрост... 30.7.2019, 10:59 Галиев Цитата(jota @ 30.7.2019, 10:59) 1. Стрелк... 30.7.2019, 11:16  jota Цитата(Галиев @ 30.7.2019, 11:16) Вами пе... 30.7.2019, 13:48   Галиев Цитата(jota @ 30.7.2019, 13:48) "Зап... 30.7.2019, 15:27 канавостроитель Jota упустил возможность модуляции котлового нас... 30.7.2019, 11:22 cpt Цитата(канавостроитель @ 30.7.2019, 15:22... 31.7.2019, 16:33 канавостроитель Пототу как было сказано выше.
Цитата(канавостроит... 30.7.2019, 11:55 канавостроитель Цитата(jota @ 30.7.2019, 13:48) Как прави... 30.7.2019, 14:51 канавостроитель Это-ж как надо "различить" объёмы циркул... 30.7.2019, 15:42 Галиев Цитата(канавостроитель @ 30.7.2019, 15:42... 30.7.2019, 16:07 канавостроитель Так в той котельной не стрелку заперли а котлы. Н... 30.7.2019, 16:23 Галиев Цитата(канавостроитель @ 30.7.2019, 16:23... 30.7.2019, 16:36 Галиев Цитата(канавостроитель @ 30.7.2019, 16:23... 30.7.2019, 16:49 канавостроитель А вы сами такую картинку набрасывали? А набросайте... 30.7.2019, 16:42 Галиев Цитата(канавостроитель @ 30.7.2019, 16:42... 30.7.2019, 17:00  jota Цитата(Галиев @ 30.7.2019, 17:00) Вот, на... 30.7.2019, 17:04 jota Цитата(канавостроитель @ 30.7.2019, 14:51... 30.7.2019, 16:52 канавостроитель Jota, это вопрос к автору. Не меня бросает из стор... 30.7.2019, 17:03 Галиев Цитата(канавостроитель @ 30.7.2019, 17:03... 30.7.2019, 17:15 канавостроитель Стрелки продолжали свою работу. А неисправность гд... 30.7.2019, 17:32 jota Коротко: если расход котлового контура больше чем ... 30.7.2019, 17:41 Галиев Цитата(jota @ 30.7.2019, 17:41) Коротко: ... 30.7.2019, 17:57 канавостроитель Тема закрыта 30.7.2019, 18:09 Галиев Цитата(канавостроитель @ 30.7.2019, 18:09... 31.7.2019, 12:58 tiptop Цитата(Галиев @ 30.7.2019, 16:07) Мы в си... 30.7.2019, 19:21 канавостроитель Вы её закрыли.
Раскрыли и закрыли
А кстати, по ... 31.7.2019, 14:02 tiptop Цитата(Галиев @ 31.7.2019, 12:58) Да ну?... 31.7.2019, 14:43 tiptop Цитата(Галиев @ 26.7.2019, 15:22) Проецир... 31.7.2019, 21:51 tiptop Цитата(tiptop @ 31.7.2019, 21:51) Чёрная ... 31.7.2019, 22:12 tiptop ...Нет, не "встретимся снова".
... 2.8.2019, 6:47 tiptop Они молодцы. Только делают как-то по-детски... Пол... 4.8.2019, 9:14 tiptop ...Или так:
4.8.2019, 23:15 Галиев Вероятно, мы друг-друга не поняли.
Как 2ТРМ1, у к... 5.8.2019, 11:16 tiptop Цитата(Галиев @ 5.8.2019, 11:16) Вероятно... 5.8.2019, 11:29
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxCKL6t
Последние сообщения Форума
|