> термостат с фиксацией, для защиты котла
Usach
сообщение 9.6.2011, 11:27
Сообщение #1


дважды крещёный пионер


Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580



Уважаемые коллеги!
Ищу погружной предельный термостат на 115град. Для защиты котла. Соответственно - нужен не простой, а чтоб с ручным "сбросом". Т.е. короче - "термостат - защёлка".
Подскажите марку, а то проект "горит"... rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
cpt
сообщение 30.1.2020, 10:13
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1553
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103554



День добрый. Подниму старую тему.

Система для себя. Система из двух отдельных баков с ТЭН, контроллер управление общий ТРМ500, переключение между баками (ТЭН, датчик температуры) с помощью кулачкового переключателя.

Для защиты в случае выхода из строя ТРМ500, хочу поставить термостат с ручным сбросом или ...

1 Вариант RAK-ST.1310P-M с ручным сбросом.

2 Вариант в каждом баке ставится по нормально замкнутому реле https://relsib.com/product/rele-temperatury...-rt-5-termostat которые соединяются последовательно, т.е при повышении температуры срабатывает любое из реле и цепь разрывается, но нужно какое то отключающее реле с ручным взводом, которое отключит питание и не включит после остывания и замыкания контактов термореле. Как альтернатива подключение индивидуально каждый бак через кулачковое реле. Тогда можно использовать нормально открытое реле, но всё равно нужно какое то управляющее реле, которое после замыкания термореле получит этот сигнал и отключит установку и включится только вручную.

3 Вариант IMIT LS1 и его аналоги, хороши всем кроме внешнего вида (не охота оставлять в открытом доступе такую железяку с проводами) и необходимостью размещать рядом с точкой измерения. Есть какие то варианты сделать красиво? Может есть какие то корпуса для таких целей?

4 Вариант (не знаю существует такое или нет) РЕЛЕ КОНТРОЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ТР-15М + Датчик температуры DS18B20, только реле температуры нужно, которое отключается при достижении уставки и которое можно включить вручную. Этот вариант интересен за счёт возможности разместить всё в шкафу управления.


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andy79
сообщение 31.1.2020, 10:28
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 229
Регистрация: 1.9.2006
Пользователь №: 3858



Цитата(cpt @ 30.1.2020, 10:13) *
День добрый. Подниму старую тему.

Система для себя. Система из двух отдельных баков с ТЭН, контроллер управление общий ТРМ500, переключение между баками (ТЭН, датчик температуры) с помощью кулачкового переключателя.

Для защиты в случае выхода из строя ТРМ500, хочу поставить термостат с ручным сбросом или ...

А не проще и эффективнее в таких случаях использовать терморегулятор с 2 функциями:
1) Функция использования выход ТР в качестве NC fail-state. Этот выход всегда замкнут пока есть питание на приборе и нет аварий настроенных пользователем и аппаратных ошибок (watchdog).


2) Функции подтверждения (ACK) сброса аварийного сигнала или с пульта, или по внешнему сигналу, или по выключению питания.

Ну и еще регуляторы сейчас могут и о необходимости плановой замены датчика напоминать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yozik
сообщение 31.1.2020, 14:33
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1975
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441



Цитата(Andy79 @ 31.1.2020, 9:28) *
А не проще и эффективнее в таких случаях использовать терморегулятор с 2 функциями:

Ай, ай, низачет за знание основных требований и норм.
Термостаты относятся к цепям ПАЗ (аварийной защиты) и использовать для ПАЗ РСУ(контроллер) "не комильфо"

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Usach   термостат с фиксацией   9.6.2011, 11:27
- - Виктор10   Позвоните в Honeywell (не реклама) - там подскажут...   9.6.2011, 13:36
- - Михаил_PLC   Можно фирмы данфосс, например RT или KP, у них ест...   9.6.2011, 17:28
- - Usach   О! Спасибо! То, что надо. Про Хоневелл я с...   9.6.2011, 18:54
- - Навигатор   Заодно уточните срок поставки (если конечно не хот...   9.6.2011, 19:00
- - LordN   http://www.vent-best.ru/termostati/ ЦитатаПРЕДОХР...   10.6.2011, 4:29
- - marhan   Как вариант от Siemens. RAK-ST.1300P-M Термостат ...   10.6.2011, 4:45
|- - Виктор10   Цитата(marhan @ 10.6.2011, 6:00) Как вари...   14.6.2011, 7:28
- - Навигатор   Кстати, кто нибудь может поделиться ссылкой на эле...   10.6.2011, 10:27
- - Ashihara   Сделать схему включения питания кнопкой с самоподх...   30.1.2020, 10:57
- - cpt   Спасибо. Изучу такой вариант.   30.1.2020, 14:00
|- - Ashihara   Цитата(cpt @ 30.1.2020, 14:00) Спасибо. И...   30.1.2020, 14:30
- - Kotlovoy   У этого варианта есть недостаток - свет моргнул и ...   30.1.2020, 14:21
- - yozik   Цитатахочу поставить термостат с ручным сбросом ил...   30.1.2020, 14:52
- - Kotlovoy   Такие термостаты с ручным сбросом видел в каких-то...   30.1.2020, 15:34
- - cpt   Да такие таблетки видел. Но крепить на корпус как ...   30.1.2020, 17:20
- - Runner B   Можно поставить термопредохранитель( лучше два пос...   30.1.2020, 17:52
- - Kotlovoy   Цепи безопасности с разомкнутыми контактами не обе...   30.1.2020, 17:53
- - cpt   А если расцепитель минимального напряжения и норма...   30.1.2020, 18:09
|- - Runner B   Цитата(cpt @ 30.1.2020, 19:09) А термопре...   30.1.2020, 18:32
- - cpt   Это вариант 1 и 3 из моего списка, с ними всё про...   31.1.2020, 2:33
|- - Runner B   Цитата(cpt @ 31.1.2020, 2:33) Я думал вы ...   31.1.2020, 8:15
- - Runner B   Конструкция не защищена от аварий.   31.1.2020, 12:37
- - cpt   Да такое можно сделать, но хочу сделать отдельную ...   31.1.2020, 13:54
- - Runner B   Это про пост выше.   31.1.2020, 14:03


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqv6z6bU

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 17.3.2026, 16:52
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных