Lesniku Выбор мощности кондиционера для снижения температуры воздуха в помещении на два градуса от наружной температуры 5.12.2021, 19:55 Lesniku Цитата(Lesniku @ 5.12.2021, 19:55) Народ,... 5.12.2021, 21:44 Neowise Еще влажность приточного воздуха потребуется. 5.12.2021, 22:01![]() Lesniku Цитата(Neowise @ 5.12.2021, 22:01) Еще вл... 6.12.2021, 7:19![]() Lesniku Влажность на выходе приточной установки 7%.
Цита... 6.12.2021, 9:42 Hrenogubka 1. Хотя бы регион расположения объекта.
2. Многова... 6.12.2021, 9:26 Neowise Влажность 70% более правдоподобно.
90 кВт тепловыд... 6.12.2021, 9:49![]() Lesniku Цитата(Neowise @ 6.12.2021, 9:49) Влажнос... 6.12.2021, 10:41 Neowise Летом 70%, зимой 7%. Охладитель макс. нагруженным ... 6.12.2021, 10:46![]() Lesniku Цитата(Neowise @ 6.12.2021, 10:46) Летом ... 6.12.2021, 14:14![]() Neowise Цитата(Lesniku @ 6.12.2021, 16:14) Мне ну... 6.12.2021, 16:28 инж323 ЧП на самих насосах стоят или отдельно? Насчет Кв.... 6.12.2021, 14:38 Амиго Цитатаместоположение ЧП заничимо- их локаильно мож... 6.12.2021, 17:19![]() Lesniku Цитата(Амиго @ 6.12.2021, 17:19) Согласен... 6.12.2021, 18:52 Neowise Мощность охлаждения 113 кВт.
При этом, если охлад... 6.12.2021, 19:27 327 Извиняюсь, а о режиме работы компрессора кто-нибуд... 6.12.2021, 22:07 SSA Цитата(Lesniku @ 5.12.2021, 21:55) Народ,... 7.12.2021, 5:58![]() Lesniku Цитата(SSA @ 7.12.2021, 5:58) Все как все... 7.12.2021, 8:19 SSA Ну, так и считайте все теплопритоки.
От оборудован... 7.12.2021, 9:02 Neowise Подаем 4000 м3/ч с +27*С, 70%, нагреваем 90 кВт, о... 7.12.2021, 9:45![]() SSA Цитата(Neowise @ 7.12.2021, 11:45) Подаем... 7.12.2021, 12:09 Neowise Поправка: 116 кВт 7.12.2021, 10:07 Neowise Это необходимая мощность охлаждения с учетом прито... 7.12.2021, 12:19 SSA А потом пусконаладку сдать не могут из-за таких пр... 7.12.2021, 14:40 Neowise Охладитель (кондиционер) внутри помещения (не в пр... 7.12.2021, 16:33 SSA Больше писать не буду - модераторы забанят. 7.12.2021, 17:00 Neowise Можете в личку написать.
А у Вас какая мощность по... 7.12.2021, 17:08![]() SSA Цитата(Neowise @ 7.12.2021, 19:08) Можете... 7.12.2021, 20:37![]() Kasper Цитата(SSA @ 8.12.2021, 0:37) Почитав Ваш... 8.12.2021, 3:14 Neowise А что собственно в моем ответе не устраивает ? 7.12.2021, 22:14 Banned Забавно, решений по теплосъему нет, зато вылазят ч... 14.12.2021, 14:54