Lesniku
Народ, подскажите пожалуйста, нужно выбрать мощность охлаждения кондиционера расчётным путём, как можно меньше, цена кондиционера во взрывозащите очень высокая.
Дано:
1. Теплоизбытки 90 кВт.
2. Наружная температура летом +25
3. В помещении должно быть не выше +39
Lesniku
Цитата(Lesniku @ 5.12.2021, 19:55) *
Народ, подскажите пожалуйста, нужно выбрать мощность охлаждения кондиционера расчётным путём, как можно меньше, цена кондиционера во взрывозащите очень высокая.
Дано:
1. Теплоизбытки 90 кВт.
2. Наружная температура летом +25
3. В помещении должно быть не выше +39

4. Объём помещения 168 м3
5. Пятикратный подпор приточной установкой
Neowise
Еще влажность приточного воздуха потребуется.
Lesniku
Цитата(Neowise @ 5.12.2021, 22:01) *
Еще влажность приточного воздуха потребуется.

Hrenogubka
1. Хотя бы регион расположения объекта.
2. Многовато у вас теплопритоков для такого маленького помещения. Чо за помещение такое?
3. Приточка прямотоком гонит, без охлаждения? Она тоже во взрывозащите?
4. Во взрывобезопасном исполнении внутренний блок, внешний, или оба сразу?

Как тут любят спрашивать (и очень не зря): "Вы кто в этой пищевой цепочке на объекте?"
Lesniku
Влажность на выходе приточной установки 7%.

Цитата(Hrenogubka @ 6.12.2021, 9:26) *
1. Хотя бы регион расположения объекта.
2. Многовато у вас теплопритоков для такого маленького помещения. Чо за помещение такое?
3. Приточка прямотоком гонит, без охлаждения? Она тоже во взрывозащите?
4. Во взрывобезопасном исполнении внутренний блок, внешний, или оба сразу?

Как тут любят спрашивать (и очень не зря): "Вы кто в этой пищевой цепочке на объекте?"


1. Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, Вистинское сельское поселение, МТП «Усть-Луна».
2. В помещении стоят частотники с высокими тепловыделениями.
3. Приточка без охлаждения, невзрывозащищённая, забор воздуха с высоты 15 метров
4. Только внешний.
Neowise
Влажность 70% более правдоподобно.
90 кВт тепловыделения для частотников , по моему многовато.
Частотник с мегаватт будет.
Исходные данные правильные ?
Lesniku
Цитата(Neowise @ 6.12.2021, 9:49) *
Влажность 70% более правдоподобно.
90 кВт тепловыделения для частотников , по моему многовато.
Частотник с мегаватт будет.
Исходные данные правильные ?

В приточке жидкостный воздухонагреватель, производитель говорит, что на выходе влажность 70 %, частотники да, с мегаватт.
Приточка в общей сложности производительностью 4000 м3/ч с автоматикой.
Neowise
Летом 70%, зимой 7%. Охладитель макс. нагруженным будет летом.
Мощность охладителя будет = теплоизбытки + на охлаждение приточного воздуха.
Lesniku
Цитата(Neowise @ 6.12.2021, 10:46) *
Летом 70%, зимой 7%. Охладитель макс. нагруженным будет летом.
Мощность охладителя будет = теплоизбытки + на охлаждение приточного воздуха.

Мне нужно узнать сколько теплоизбытков мне нужно убрать кондиционерами, чтобы в помещении было не более +39-ти градусов, если есть приточка на 4000 м3/ч и на улице летом не более +37 градусов.
инж323
ЧП на самих насосах стоят или отдельно? Насчет Кв..... ну как бы спорно, а приточкой на наддув или вытяжкой с организованным притоком\вытяжкой может быть и лучше и дешевле выйдет.
местоположение ЧП заничимо- их локаильно можно обудувать и будет хватать теплосьема, ну и общие теплоизбытки просто выкинуть и выкинуть так что б отоплением они зимой могли быть и в ПП. а на внеплановый ремонт случись зимой просто электроотоплением зарезервировать теплопотери помещения, что б не в колотун чинить и оборудование не мерзло и не на морозе потом включать электронику приходилось.
а приточку с рециркуляцией изобразить, что б в ХП не было минусовых струй воздуха в помещении и локально не вымораживало места. Рассматривая все это писать сразу в поясниловке, что рабочих мест там не может быть, что б с подвижностью в РЗ не доставали .
Neowise
Цитата(Lesniku @ 6.12.2021, 16:14) *
Мне нужно узнать сколько теплоизбытков мне нужно убрать кондиционерами, чтобы в помещении было не более +39-ти градусов, если есть приточка на 4000 м3/ч и на улице летом не более +37 градусов.

Не забывайте, что эл. двигатель вентилятора тоже нагревает на пару градуслв. Т.е. приточка при +37 станет неэффективной. Если не нагревает, то с дельтой 2*С и расходом 4т.м3/ч приточка снимет пару кВт теплоизбытка, впрочем зависит от организации воздухораспределения.
Амиго
Цитата
местоположение ЧП заничимо- их локаильно можно обудувать и будет хватать теплосьема, ну и общие теплоизбытки просто выкинуть

Согласен.

Местными отсосами такие вещи решаются. 4 тыщи полюбому мало.
Дельта Т=2С несерьезно.
Lesniku
Цитата(Амиго @ 6.12.2021, 17:19) *
Согласен.

Местными отсосами такие вещи решаются. 4 тыщи полюбому мало.
Дельта Т=2С несерьезно.

В задании на проектирование сказано: снять теплоизбытки кондиционерами, чтобы в помещении было не более +28 градусов, а приточкой организовать подпор воздуха, приточку взяли с хорошим запасом.
Поэтому вопрос, какой минимальной холодопроизводительности взять кондиционеры, чтобы снизить температуру в помещении на 9 градусов, т.е. до +28 ?
Neowise
Мощность охлаждения 113 кВт.
При этом, если охладитель выключить, температура в помещении будет 92*С
327
Извиняюсь, а о режиме работы компрессора кто-нибудь задумывался?

Или втыкивайте охладитель в ПУ и локально обдувайте ПЧ, или можно конечно сгородить колхоз, но это колхозом и останется со всеми вытекающими последствиями.
Есть ещё варианты с градирнями + ХМ, но бюджет не порадует, как впрочем и с колхозингом.
SSA
Цитата(Lesniku @ 5.12.2021, 21:55) *
Народ, подскажите пожалуйста, нужно выбрать мощность охлаждения кондиционера расчётным путём, как можно меньше, цена кондиционера во взрывозащите очень высокая.

Все как всегда.
Начинается кроилово, которое, как всегда,ведёт к попадалову.
Ещё раз повторюсь: экономя деньги заказчика, зарабатываешь гемор на ту же сумму, а то и большую.
Надо кондиционер во взрывозащищеннос исполнении - требование заказчика - вот и ставьте во взрывозащищенном.
А то, случившись что, останетесь крайним.
Lesniku
Цитата(SSA @ 7.12.2021, 5:58) *
Все как всегда.
Начинается кроилово, которое, как всегда,ведёт к попадалову.
Ещё раз повторюсь: экономя деньги заказчика, зарабатываешь гемор на ту же сумму, а то и большую.
Надо кондиционер во взрывозащищеннос исполнении - требование заказчика - вот и ставьте во взрывозащищенном.
А то, случившись что, останетесь крайним.

Кондиционеры ставим во взрывозащите, интересует мощность охлаждения, та которая необходима, а не брать с избытком холода, которая приводит к увеличение энергозатрат для заказчика. И нужен прям расчётом показать, что мы не берём избыточную мощность охлаждения.
SSA
Ну, так и считайте все теплопритоки.
От оборудования, солнца, ограждающих конструкций, вентиляции.
Можно даже по любой простенькой программе подбора сплита.
Только выбирайте не полную, а явную холодопроизводительность.
Neowise
Подаем 4000 м3/ч с +27*С, 70%, нагреваем 90 кВт, охлаждаем до 28*С, итого 113 кВт, из них 23 кВт на конденсацию.
Neowise
Поправка: 116 кВт
SSA
Цитата(Neowise @ 7.12.2021, 11:45) *
Подаем 4000 м3/ч с +27*С, 70%, нагреваем 90 кВт, охлаждаем до 28*С, итого 113 кВт, из них 23 кВт на конденсацию.

Вентиляцией убрать такие теплопритоки? blink.gif blink.gif Ну-ну.
Хотелось бы посмотреть на это чудо минимальной стоимости.
Да, это только на теплопритоки от оборудования. А остальное где?
Neowise
Это необходимая мощность охлаждения с учетом приточной вентиляции.
По остальному нет данных.
SSA
А потом пусконаладку сдать не могут из-за таких проэктеров, которые 100 кВт тепла в лёгкую удаляют 4000-ю м3 охлаждённого воздуха.
Neowise
Охладитель (кондиционер) внутри помещения (не в приточке). В это же помещение подается наружный воздух в объеме 4000 м3/ч, +27*С, 70%
Вопрос: найдите мощность кондиционера , необходимую для поддержания температуры в помещении неболее +28*С при этом теплоизбытки в помещении 90 кВт.
Насколько понимаю. Мой ответ: 116 кВт
SSA
Больше писать не буду - модераторы забанят.
Neowise
Можете в личку написать.
А у Вас какая мощность получилась ?
SSA
Цитата(Neowise @ 7.12.2021, 19:08) *
Можете в личку написать.

Почитав Ваши посты - не вижу смысла.
Neowise
А что собственно в моем ответе не устраивает ?
Kasper
Цитата(SSA @ 8.12.2021, 0:37) *
Почитав Ваши посты - не вижу смысла.


Справедливости ради, Neowise прав. Он описал просто построение на ИД диаграмме, подал 4 тыс. наружного +27С. потом нагрел внутренними теплопритоками 90 кВт, а потом посчитал сколько нужно кВт на охлаждение до +28С. Так что тут все правильно.
Volander
На такого рода помещения ставят обычные прецизионники и не запариваются. Если частотники под 1Мвт, то стоимость прецов будет как капля в море...
Banned
Забавно, решений по теплосъему нет, зато вылазят частотники. Это тут свои последние знания выкладывают? Может кто не видел альбом стандартных решений для такого рода помещений?