Sinn Fein
сообщение 13.1.2022, 13:01
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 4.5.2012
Пользователь №: 149600



Добрый день, коллеги!
Возник следующий вопрос: квартиры в доме бизнес-класса, площадь на одного человека 40 м2, один раздельный санузел и кухня-гостиная. Есть предложение принять воздухообмен в санитарном блоке санузел-ванная равным 35 м3/ч исходя из того, что переточная решетка устанавливается в двери ванной и фактически туалет вентилируется воздухом, проходящим через ванную. Знаю, что всегда брали 50 м3/ч в раздельном санузле, но тут проблема с конструктивом - большой вентблок в санузле не разместить, пропускная способность маленького вентблока максимум 35 м3/ч.
Спасибо за помощь!
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  поз.2.png ( 127,12 килобайт ) Кол-во скачиваний: 78
Прикрепленный файл  поз.2.png ( 127,12 килобайт ) Кол-во скачиваний: 46
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
ИОВ
сообщение 16.1.2022, 14:34
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 12972
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Мне не нравится переточная решётка в двери ванной - лишний шум, лишняя влажность в квартире в холодный период, когда приток жильцы уменьшать до 0 будут. Но это ощущения мои, не более.

Наличием переточной решётки в перегородке между ванной и с/у раздельный с/у превращается почти в совмещённый - поэтому, полагаю, 25-35 кубов криминалом не являются.

Я обычно беспокоюсь не обо мнении эксперта (ему в этом доме не жить), а о дальнейшем комфорте/дискомфорте для проживающих, тем более, в жилье за деньги бизнес-класса
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Melkiades
сообщение 16.1.2022, 15:23
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 371
Регистрация: 21.1.2021
Из: СНТ, ул. Ромашковая
Пользователь №: 386574



Цитата(ИОВ @ 16.1.2022, 14:34) *
Мне не нравится переточная решётка в двери ванной - лишний шум, лишняя влажность в квартире в холодный период, когда приток жильцы уменьшать до 0 будут. Но это ощущения мои, не более.


В нашей квартире другие ощущения, мэм. Санузел совмещенный, переделанный из советского раздельного. Одна общая дверь, внизу переточная решетка. На санузел одна вытяжная решетка ВЕ. Квартира на втором этаже 5-этажки, отдельный канал до верху.

Вытяжка работает прекрасно, даже на зеркале при пользовании ванной конденсат не всегда образуется, а если немного "вспотеет" - быстро высыхает. В жилые помещения никакая влажность не выбивается. Ну а шум - так он что с решеткой, что без.

Но сначала были только щели по дверью в ванной и туалете, и в каждом свой канал - это мне уже дед рассказывал, я еще и не рожон был.

В туалете проходят стояки ХВ, ГВ и К. Стальной стояк ХВ постоянно отпотевал, отпотевал также пластмассовый бачок унитаза. Делали изоляцию, в том числе бачка - помогало плохо. Там еще перегородка между СУ и ЛК тонкая - она тоже отпотевала.

А когда сделали переточную решетку внизу двери все проблемы исчезли. Воздух из комнат стал поступать, вентиляция улучшилась.

Решеткой недоволен был только кот - он считал, что здесь должна быть его личная дверь и постоянно пытался решетку выломать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Sinn Fein   Вентиляция санузла   13.1.2022, 13:01
- - Зольников Михаил   Цитатаквартиры в доме бизнес-класса Планировки не ...   13.1.2022, 13:07
- - Sinn Fein   Цитата(Зольников Михаил @ 13.1.2022, 15:0...   13.1.2022, 13:10
- - ИОВ   Цитата(Sinn Fein @ 13.1.2022, 13:01) Возн...   13.1.2022, 23:27
- - Sinn Fein   Да, аэродинамический расчет вентблока показал, что...   14.1.2022, 7:05
- - ИОВ   Могу поделиться личным опытом - 25 лет довелось жи...   14.1.2022, 8:11
- - LordN   приток в санузел должен подаваться где-то в районе...   14.1.2022, 9:25
|- - ИОВ   Цитата(LordN @ 14.1.2022, 9:25) приток в ...   14.1.2022, 9:55
- - LordN   нет, этот ответ именно для этой темы. подрезы - эт...   14.1.2022, 17:21
|- - ИОВ   Цитата(LordN @ 14.1.2022, 17:21) нет, это...   14.1.2022, 17:50
|- - LordN   Цитата(ИОВ @ 14.1.2022, 21:50) Пособие ...   14.1.2022, 18:47
|- - ИОВ   Цитата(LordN @ 14.1.2022, 18:47) мой вари...   14.1.2022, 19:23
|- - LordN   Цитата(ИОВ @ 14.1.2022, 23:23) Я начинала...   14.1.2022, 19:40
- - Sinn Fein   Главный вопрос не в том, будет ли тянуть воздух че...   16.1.2022, 13:31
|- - ИОВ   Я не спорю с Вашим описАнием. Но, если я покупаю ...   16.1.2022, 15:44
- - инж323   Цитата(Sinn Fein @ 13.1.2022, 13:01) Добр...   16.1.2022, 18:57
- - Sinn Fein   С бизнес-классом, заказчик погорячился) это скорее...   16.1.2022, 19:16


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxRXEa1

Реклама: ООО «Эдюсон» | ИНН 7729779476 | erid: 2VtzqvCXcii

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 15.4.2026, 18:55
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных