SvetaS
сообщение 31.10.2016, 16:44
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 2.12.2015
Пользователь №: 284380



Здравствуйте, форумчане.
Расположила я вентиляторы подпора в одном помещении с приточными установками упустив п. 7.3.4 СП 60.13330.2012 где сказано что ограждающие конструкции венткамеры должны быть REI 150. Сделала по СП7 п. 6.4, где именно момент с REI 150 отсутсвует. Эксперт (ггэ) сделала замечание. Все уже построено и смонтировано. Теперь ищу пути наименьших переделок. Такой вопрос: можно ли оставить вентиляторы подпора в помещении приточной венткамеры, но сделать другой воздухозабор и не делать REI 150 у венткамеры? Ведь разные будут воздухозаборы. А пункт в СП7 и в СП60, что в этом случае должны быть разные помещения для вентиляторов ПД и приточных установок не нашла.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
HVACeng
сообщение 11.7.2022, 13:24
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 17.12.2013
Пользователь №: 217232



Уважаемые коллеги!
Вопрос про установку противопожарных клапанов на выходе из венткамеры для систем приточных ПДВ, обслуживающих общий пожарный отсек. (в общей венткамере с установками приточных ПДВ систем расположены также приточные установки общеобменных систем, обслуживающих разные пожарные отсеки).
В общей венткамере расположены приточные установки общеобменной вентиляции и установки противодымной приточной вентиляции. Венткамера площадью более 200 м2, с большим числом установок общеобменной и противодымной вентиляции. Решение о данном размещении вентустановок прописано в СТУ.
Приточные установки общеобменной вентиляции обслуживают помещения разных пожарных отсеков (среди которых есть помещения категории В2 и В3); при пересечении стен венткамеры установлены противопожарные клапаны. Приточные установки противодымной вентиляции обслуживают один пожарный отсек, но при пожаре (в зависимости от того, в каком помещении сработал датчик), - часть установок приточной противодымной вентиляции будет не задействована. Ограждающие конструкции венткамеры выполнены с пределом огнестойкости REI150.
Вопрос: надо ли устанавливать НЗ противопожарные клапаны на воздуховодах систем приточной противодымной вентиляции при пересечении ограждающих конструкций венткамеры? Повторюсь, приточные установки противодымной вентиляции обслуживают общий пожарный отсек.
Я склоняюсь к мысли, что НЗ клапаны ставить на воздуховодах систем приточной противодымной вентиляции ставить надо, по причине того, что при пожаре опасные факторы пожара могут проникнуть в венткамеру через приточные противодымные установки, которые включатся при пожаре. Кроме того, эти установки будут работать на износ, могут сами перегореть и стать источником пожара внутри общей венткамеры; пожар перекинется на большое количество общеобменных установок, в составе которых есть фильтры из горючего материала; в этом случае сама венткамера станет гореть. И опасные факторы пожара могут проникнуть через воздуховоды остальных систем приточной противодымной вентиляции, не снабженных противопожарными клапанами. Ведь мы неспроста делаем ограждающие конструкции общей венткамеры REI150, ставим противопожарные двери в венткамере, и снабжаем все воздуховоды общебменной вентиляции ОЗК при пересечении стен венткамеры. Мы как бы запечатываем все отверстия венткамеры.
Как думаете, ставить ли противопожарные клапаны на приточных воздуховодах ПДВ?


Цитата(ИОВ @ 1.11.2016, 17:02) *
Т.е. Вы, как и эксперт, даже не понимаете, что п. 7.3.4 СП 60 не регламентирует предел огнестойкости ограждений венткамеры (см. мой пост № 3) - сожалею, больше ничем не могу помочь

УВ. ИОВ, можете посмотреть на сообщение от 11.07.2022? И по возможности, пожалуйста, прокомментировать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- SvetaS   Расположение вентилятор приточной противодымной вентиляции   31.10.2016, 16:44
- - Composter   очень странный пункт 7.3.4. Требования к стене rei...   1.11.2016, 11:43
|- - ИОВ   Цитата(Composter @ 1.11.2016, 11:43) очен...   1.11.2016, 12:45
- - Composter   ув ИОВ, Вы слишком придирчивы, я ни в коем случае ...   1.11.2016, 13:06
- - SvetaS   Я вот тоже в этом всем запуталась. Моя эксперт ход...   1.11.2016, 13:11
|- - ИОВ   Цитата(SvetaS @ 1.11.2016, 13:11) ... Моя...   1.11.2016, 16:09
- - ИОВ   Цитата(Composter @ 1.11.2016, 13:06) ув И...   1.11.2016, 13:20
- - SvetaS   Огнестойкость трасс ПД EI30   1.11.2016, 13:31
- - SvetaS   ссылаются на пункт СП60: 7.3.4 В пределах одного п...   1.11.2016, 16:30
|- - ИОВ   Т.е. Вы, как и эксперт, даже не понимаете, что п. ...   1.11.2016, 17:02
- - SvetaS   Спасибо большое за ответы. Я понимаю, но доказать ...   1.11.2016, 21:18
- - Composter   добавлю, что требования по огнестойкости конструкц...   2.11.2016, 10:48
- - Евгений Никитин   Коллеги, а теперь вопрос: с каким пределом огнесто...   10.11.2021, 23:32
|- - ИОВ   Цитата(HVACeng @ 11.7.2022, 13:24) Приточ...   11.7.2022, 18:47
|- - HVACeng   Цитата(ИОВ @ 11.7.2022, 18:47) 1. По каки...   11.7.2022, 19:58
|- - ИОВ   Цитата(HVACeng @ 11.7.2022, 19:58) Соглас...   11.7.2022, 22:27
|- - HVACeng   Цитата(ИОВ @ 11.7.2022, 22:27) Если в СТУ...   12.7.2022, 7:38
|- - ИОВ   Сказать - можете. Подтвердить сказанное конкретным...   12.7.2022, 8:47
|- - HVACeng   Цитата(ИОВ @ 12.7.2022, 8:47) Сказать - м...   12.7.2022, 9:32
|- - HVACeng   Цитата(HVACeng @ 12.7.2022, 9:32) Ув. ИОВ...   12.7.2022, 9:55
|- - ИОВ   Цитата(HVACeng @ 12.7.2022, 9:32) Ув. ИОВ...   12.7.2022, 11:55
|- - HVACeng   Цитата(ИОВ @ 12.7.2022, 11:55) Можете счи...   12.7.2022, 12:25
- - ИОВ   Цитата(HVACeng @ 12.7.2022, 12:25) Огражд...   12.7.2022, 12:46
|- - HVACeng   Цитата(ИОВ @ 12.7.2022, 12:46) Т.е. указа...   12.7.2022, 13:36
- - HVACeng   Уважаемые коллеги, здравствуйте. Помогите, пожалуй...   18.7.2022, 10:30
- - Григорьева Екатерина Андре   Уважаемые коллеги, помогите правильно понять п.7.1...   20.6.2023, 15:03
|- - ИОВ   Цитата(Григорьева Екатерина Андре @ 20.6.2023...   20.6.2023, 15:23
- - Григорьева Екатерина Андре   Цитата(ИОВ @ 20.6.2023, 15:23) А если реч...   20.6.2023, 19:37


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqv6z6bU

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.3.2026, 9:04
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных