> Расположение вентилятор приточной противодымной вентиляции, замечание ггэ
SvetaS
сообщение 31.10.2016, 16:44
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 2.12.2015
Пользователь №: 284380



Здравствуйте, форумчане.
Расположила я вентиляторы подпора в одном помещении с приточными установками упустив п. 7.3.4 СП 60.13330.2012 где сказано что ограждающие конструкции венткамеры должны быть REI 150. Сделала по СП7 п. 6.4, где именно момент с REI 150 отсутсвует. Эксперт (ггэ) сделала замечание. Все уже построено и смонтировано. Теперь ищу пути наименьших переделок. Такой вопрос: можно ли оставить вентиляторы подпора в помещении приточной венткамеры, но сделать другой воздухозабор и не делать REI 150 у венткамеры? Ведь разные будут воздухозаборы. А пункт в СП7 и в СП60, что в этом случае должны быть разные помещения для вентиляторов ПД и приточных установок не нашла.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
HVACeng
сообщение 11.7.2022, 13:24
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 17.12.2013
Пользователь №: 217232



Уважаемые коллеги!
Вопрос про установку противопожарных клапанов на выходе из венткамеры для систем приточных ПДВ, обслуживающих общий пожарный отсек. (в общей венткамере с установками приточных ПДВ систем расположены также приточные установки общеобменных систем, обслуживающих разные пожарные отсеки).
В общей венткамере расположены приточные установки общеобменной вентиляции и установки противодымной приточной вентиляции. Венткамера площадью более 200 м2, с большим числом установок общеобменной и противодымной вентиляции. Решение о данном размещении вентустановок прописано в СТУ.
Приточные установки общеобменной вентиляции обслуживают помещения разных пожарных отсеков (среди которых есть помещения категории В2 и В3); при пересечении стен венткамеры установлены противопожарные клапаны. Приточные установки противодымной вентиляции обслуживают один пожарный отсек, но при пожаре (в зависимости от того, в каком помещении сработал датчик), - часть установок приточной противодымной вентиляции будет не задействована. Ограждающие конструкции венткамеры выполнены с пределом огнестойкости REI150.
Вопрос: надо ли устанавливать НЗ противопожарные клапаны на воздуховодах систем приточной противодымной вентиляции при пересечении ограждающих конструкций венткамеры? Повторюсь, приточные установки противодымной вентиляции обслуживают общий пожарный отсек.
Я склоняюсь к мысли, что НЗ клапаны ставить на воздуховодах систем приточной противодымной вентиляции ставить надо, по причине того, что при пожаре опасные факторы пожара могут проникнуть в венткамеру через приточные противодымные установки, которые включатся при пожаре. Кроме того, эти установки будут работать на износ, могут сами перегореть и стать источником пожара внутри общей венткамеры; пожар перекинется на большое количество общеобменных установок, в составе которых есть фильтры из горючего материала; в этом случае сама венткамера станет гореть. И опасные факторы пожара могут проникнуть через воздуховоды остальных систем приточной противодымной вентиляции, не снабженных противопожарными клапанами. Ведь мы неспроста делаем ограждающие конструкции общей венткамеры REI150, ставим противопожарные двери в венткамере, и снабжаем все воздуховоды общебменной вентиляции ОЗК при пересечении стен венткамеры. Мы как бы запечатываем все отверстия венткамеры.
Как думаете, ставить ли противопожарные клапаны на приточных воздуховодах ПДВ?


Цитата(ИОВ @ 1.11.2016, 17:02) *
Т.е. Вы, как и эксперт, даже не понимаете, что п. 7.3.4 СП 60 не регламентирует предел огнестойкости ограждений венткамеры (см. мой пост № 3) - сожалею, больше ничем не могу помочь

УВ. ИОВ, можете посмотреть на сообщение от 11.07.2022? И по возможности, пожалуйста, прокомментировать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 11.7.2022, 18:47
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 12953
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(HVACeng @ 11.7.2022, 13:24) *
Приточные установки общеобменной вентиляции обслуживают помещения разных пожарных отсеков (среди которых есть помещения категории В2 и В3); при пересечении стен венткамеры установлены противопожарные клапаны. Приточные установки противодымной вентиляции обслуживают один пожарный отсек, но при пожаре (в зависимости от того, в каком помещении сработал датчик), - часть установок приточной противодымной вентиляции будет не задействована. Ограждающие конструкции венткамеры выполнены с пределом огнестойкости REI150.
Вопрос: надо ли устанавливать НЗ противопожарные клапаны на воздуховодах систем приточной противодымной вентиляции при пересечении ограждающих конструкций венткамеры? Повторюсь, приточные установки противодымной вентиляции обслуживают общий пожарный отсек.

...

Ведь мы неспроста делаем ограждающие конструкции общей венткамеры REI150, ставим противопожарные двери в венткамере, и снабжаем все воздуховоды общебменной вентиляции ОЗК при пересечении стен венткамеры. Мы как бы запечатываем все отверстия венткамеры.
Как думаете, ставить ли противопожарные клапаны на приточных воздуховодах ПДВ?

1. По каким нормам?
2. По каким нормам?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HVACeng
сообщение 11.7.2022, 19:58
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 17.12.2013
Пользователь №: 217232



Цитата(ИОВ @ 11.7.2022, 18:47) *
1. По каким нормам?
2. По каким нормам?

Согласно СТУ данного объекта. Согласно СП 7.13130 п. 6.4, 6.8, 6.9, 8.2.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 11.7.2022, 22:27
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 12953
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(HVACeng @ 11.7.2022, 19:58) *
Согласно СТУ данного объекта. Согласно СП 7.13130 п. 6.4, 6.8, 6.9, 8.2.

Если в СТУ есть такие указания, то задавать вопросы здесь уже бессмысленно. СТУ это локальные нормы для Вашего конкретного объекта, которые здесь никто не читал и читать не будет.
По п. 6.4 СП 7 пп-клапаны следует устанавливать только при общих приёмных устройствах для общеобменной и противодымной вентиляции и только на общеобменных системах. А Вы задаёте вопрос по противодымным.
По п. 6.8 СП 7 пп-клапаны следует устанавливать только в противопожарной преграде, разделяющей 2 разных пож. отсека. А Вы указали, что Ваши противодымные системы обслуживают только отсек, в котором установлены.
В п.п. 6.9 и 8.2 СП 7 указаний по установке пп-клапанов нет вообще.

Похоже, Вы не понимаете указания пунктов, на которые ссылаетесь. Тут помочь невозможно - в перечисленных Вами пунктах нет кривых формулировок, всё чётко указано.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- SvetaS   Расположение вентилятор приточной противодымной вентиляции   31.10.2016, 16:44
- - Composter   очень странный пункт 7.3.4. Требования к стене rei...   1.11.2016, 11:43
|- - ИОВ   Цитата(Composter @ 1.11.2016, 11:43) очен...   1.11.2016, 12:45
- - Composter   ув ИОВ, Вы слишком придирчивы, я ни в коем случае ...   1.11.2016, 13:06
- - SvetaS   Я вот тоже в этом всем запуталась. Моя эксперт ход...   1.11.2016, 13:11
|- - ИОВ   Цитата(SvetaS @ 1.11.2016, 13:11) ... Моя...   1.11.2016, 16:09
- - ИОВ   Цитата(Composter @ 1.11.2016, 13:06) ув И...   1.11.2016, 13:20
- - SvetaS   Огнестойкость трасс ПД EI30   1.11.2016, 13:31
- - SvetaS   ссылаются на пункт СП60: 7.3.4 В пределах одного п...   1.11.2016, 16:30
|- - ИОВ   Т.е. Вы, как и эксперт, даже не понимаете, что п. ...   1.11.2016, 17:02
- - SvetaS   Спасибо большое за ответы. Я понимаю, но доказать ...   1.11.2016, 21:18
- - Composter   добавлю, что требования по огнестойкости конструкц...   2.11.2016, 10:48
- - Евгений Никитин   Коллеги, а теперь вопрос: с каким пределом огнесто...   10.11.2021, 23:32
|- - HVACeng   Цитата(ИОВ @ 11.7.2022, 22:27) Если в СТУ...   12.7.2022, 7:38
|- - ИОВ   Сказать - можете. Подтвердить сказанное конкретным...   12.7.2022, 8:47
|- - HVACeng   Цитата(ИОВ @ 12.7.2022, 8:47) Сказать - м...   12.7.2022, 9:32
|- - HVACeng   Цитата(HVACeng @ 12.7.2022, 9:32) Ув. ИОВ...   12.7.2022, 9:55
|- - ИОВ   Цитата(HVACeng @ 12.7.2022, 9:32) Ув. ИОВ...   12.7.2022, 11:55
|- - HVACeng   Цитата(ИОВ @ 12.7.2022, 11:55) Можете счи...   12.7.2022, 12:25
- - ИОВ   Цитата(HVACeng @ 12.7.2022, 12:25) Огражд...   12.7.2022, 12:46
|- - HVACeng   Цитата(ИОВ @ 12.7.2022, 12:46) Т.е. указа...   12.7.2022, 13:36
- - HVACeng   Уважаемые коллеги, здравствуйте. Помогите, пожалуй...   18.7.2022, 10:30
- - Григорьева Екатерина Андре   Уважаемые коллеги, помогите правильно понять п.7.1...   20.6.2023, 15:03
|- - ИОВ   Цитата(Григорьева Екатерина Андре @ 20.6.2023...   20.6.2023, 15:23
- - Григорьева Екатерина Андре   Цитата(ИОВ @ 20.6.2023, 15:23) А если реч...   20.6.2023, 19:37


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqv6z6bU

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.3.2026, 9:04
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных