Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqxNj1ab
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.12-2025
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
общеобразовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2Vtzqvh9Ati
> Пароснаснабжение калориферов
Vladislav_99
сообщение 25.9.2022, 15:05
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 8.8.2022
Пользователь №: 407690



Подскажите пожалуйста с одним вопросом.
Я где-то слышал,что если например к двум "параллельно" присоединенным калориферам (см. на картинке) подводится пар, то на каждой линии отвода конденсата от каждого калорифера должен стоять один конденсатоотводчик, т.е. если у нас 2 калорифера, то должно стоять 2 конденсатоотводчика, если 3 калорифера, то соответственно 3 отводчика. Есть ли этому какое то подтверждение, или быть может есть какие-нибудь рекомендации в литературе. Кто-нибудь сталкивался с подобным?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Без_имени.png ( 8,81 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
shvet
сообщение 26.9.2022, 11:30
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 709
Регистрация: 28.5.2014
Из: Moskwa
Пользователь №: 235000



Первопричина использования 1 к/отводчика для нескольких потребителей в том, что раньше использовался только 1 тип к/отводчика. Это был предок к/отводчика, который сейчас называют поплавковым, и он был очень большим и дорогим. Современные к/отводчики меньше и экономичнее, что позволяет отводить конденсат индивидуально от кажого т/обменника. Во всех случаях лучше отводить конденсат индивидуально, чем одновременно от нескольких потребителей.
The original reason for group trapping was that there used to be only one kind of steam trap. It was the forerunner of the present day bucket trap, and was very large and expensive. Steam traps today are considerably smaller and cost effective, allowing individual heat exchangers to be properly drained. It is always better for steam using equipment to be trapped on an individual basis rather than on a group basis.
Источник: https://www.spiraxsarco.com/learn-about-ste...aps#article-top

Сообщение отредактировал shvet - 26.9.2022, 11:31
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Vladislav_99   Пароснаснабжение калориферов   25.9.2022, 15:05
- - shvet   Цитата(Vladislav_99 @ 25.9.2022, 15:05) Е...   26.9.2022, 10:35
|- - shvet   Цитата(shvet @ 26.9.2022, 11:30) Первопри...   28.9.2022, 7:26
- - Галиев   Когда нельзя, но очень хочется, то можно. В 2008 ...   26.9.2022, 17:52
- - gilepp   Установка одного КО на два и более потребителей, н...   26.9.2022, 19:34
- - LordN   а если перед КО гидрозатворы ставить достаточной г...   27.9.2022, 5:11
|- - shvet   Цитата(LordN @ 27.9.2022, 5:11) или КО ст...   27.9.2022, 7:21
|- - LordN   Цитата(shvet @ 27.9.2022, 11:21) Тогда ка...   27.9.2022, 7:27
- - gilepp   Цитататак у автора темы питание калориферов паром ...   27.9.2022, 11:35
- - LordN   а байпас уравнивания давлений в коллекторах не пом...   27.9.2022, 14:47
|- - T-rex   Цитата(LordN @ 27.9.2022, 15:47) а байпас...   27.9.2022, 16:33
|- - LordN   Цитата(T-rex @ 27.9.2022, 20:33) А ч...   28.9.2022, 10:49
- - gilepp   Не видел решений с линиями выравнивания давления н...   28.9.2022, 19:25
- - LordN   я же не за-ради спора, а лишь из любопытства. опя...   28.9.2022, 19:54
- - Галиев   Два паровых калорифера с параллельным подключением...   28.9.2022, 21:14
- - gilepp   Коллеги, я вас понял. Вечером опишу свое мнение по...   29.9.2022, 9:00
- - gilepp   ЦитатаДва паровых калорифера с параллельным подклю...   30.9.2022, 11:36
- - gilepp   Переходим к тому что ставим один общий коллектор н...   30.9.2022, 12:00
- - gilepp   Цитатаопять же - вы в голове имеете некий набор, ц...   30.9.2022, 13:45
- - dimann2   Всем привет. Получилась неоднозначная ситуация. Ст...   26.11.2024, 15:36
- - gilepp   1) Прошу сообщить чем обусловлено противодавление ...   26.11.2024, 15:55
|- - dimann2   Цитата(gilepp @ 26.11.2024, 15:55) 1) Про...   26.11.2024, 16:12
- - gilepp   Если калорифер по давлению и по температуре может ...   26.11.2024, 20:58
|- - shvet   del   27.11.2024, 7:33
|- - dimann2   Цитата(gilepp @ 26.11.2024, 20:58) Если к...   27.11.2024, 10:45
- - gilepp   Нет коллега. Главное условие работы паровоздушног...   27.11.2024, 14:10
- - gilepp   ЦитатаСтандартный конденсаторный насос с емкостью ...   27.11.2024, 21:36


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxRXEa1

Реклама: ООО «Эдюсон» | ИНН 7729779476 | erid: 2VtzqvCXcii

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2026, 8:18
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных