Расчет количества секций на 5-м этаже, Район приравнен к Северным, наполовину прогревается радиатор |
|
|
|
|
14.11.2024, 14:17
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 14.11.2024
Пользователь №: 436361

|
Здравствуйте. У меня несколько вопросов. Прошу помочь  . В доме выполнен капремонт. Заменили систему горячего водоснабжения и отопления и прочее. В проекте кап. ремонта нет точного расчета по количеству секций в радиаторах. Прикрепила приложение, которое мне подсунул ФКР и ГЖИ. 1. У меня 5-й этаж, последний. Сверху чердак неотапливаемый. Плюс район приравнен к районам Крайнего Севера (Южно-Сахалинск). Помогите рассчитать количество секций в биметаллическом радиаторе. На комнату в 17,8 квадратов установили радиатор на 12 секций. В комнате на 14 квадратов - 10 секций. По калькуляторам в интернете у меня должно быть 14-15 и 12 секций соответственно. 2. С момента подачи отопления радиатор на 12 секций прогревается наполовину. Прораб утверждает, что это норма. Мол, самое главное, чтобы в комнате было тепло. Тогда где можно посмотреть эту норму? Ведь Постановлении Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда четко сказано, что должен быть равномерный прогрев нагревательных приборов. Прораб ни на какие документы не ссылается. 3. Подскажите, как выглядит однотрубная система отопления с нижней разводкой с двухсторонним присоединением отопительных приборов. 4. На что обратить внимание перед сдачей/приемкой дома ФКР?
|
|
|
|
|
|
|
 |
Ответов
|
|
14.11.2024, 16:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 13025
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(Composter @ 14.11.2024, 15:01)  Есть ГОСТ 30494-2011 там прописаны оптимальные и допустимый температуры. Это для проектирования новых жилых зданий. У нас, как обычно, "левая рука не знает, что делает правая" - нет согласованности норм от разных ведомств. Для возможности пожаловаться на ненадлежащее отопление квартиры надо смотреть в эти Правила - п. 15 Приложения 1. Цитата(Chudinova @ 14.11.2024, 14:17)  В доме выполнен капремонт. Заменили систему горячего водоснабжения и отопления и прочее. В проекте кап. ремонта нет точного расчета по количеству секций в радиаторах. Прикрепила приложение, которое мне подсунул ФКР и ГЖИ.
1. У меня 5-й этаж, последний. Сверху чердак неотапливаемый. Плюс район приравнен к районам Крайнего Севера (Южно-Сахалинск). Помогите рассчитать количество секций в биметаллическом радиаторе. На комнату в 17,8 квадратов установили радиатор на 12 секций. В комнате на 14 квадратов - 10 секций. По калькуляторам в интернете у меня должно быть 14-15 и 12 секций соответственно.
2. С момента подачи отопления радиатор на 12 секций прогревается наполовину. Прораб утверждает, что это норма. Мол, самое главное, чтобы в комнате было тепло. Тогда где можно посмотреть эту норму? Ведь Постановлении Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда четко сказано, что должен быть равномерный прогрев нагревательных приборов. Прораб ни на какие документы не ссылается.
3. Подскажите, как выглядит однотрубная система отопления с нижней разводкой с двухсторонним присоединением отопительных приборов.
4. На что обратить внимание перед сдачей/приемкой дома ФКР? Для грамотно выполненного проекта системы отопления д.б. теплогидравлический расчёт этой системы - в нём учитывается тип системы, тепловые нагрузки каждого отапливаемого помещения, температура теплоносителя в системе, тип отопительных приборов и даже место их установки (у наружной стены или у внутренней перегородки). То, что Вам выдали, не является расчётом системы отопления - это какие-то прикидки с неблизким приближением к истине. В самом начале этого якобы расчёта, указана номинальная теплоотдача секции - этот номинал нормативный при определённом большом расходе воды в отопительном приборе и никогда не достижим в обычных системах отопления жилых зданий. Т.е. фактическая расчётная теплоотдача секции всегда существенно ниже этого номинала. Но и калькулятор в интернете тоже примерно "пальцем в небо" - там не учитываются все факторы, необходимые для правильного расчёта. Если у Вас однотрубная система с нижней разводкой, то указанные количества секций одинаковые для 1-го и 5-го этажей, а также одинаковые для 2...4-го этажей вряд ли достижимы. Объяснять устройство системы непрфессионалу долго и сложно, хотя система довольно простая. Вы наберите в Интернете " однотрубная система отопления с нижней разводкой" - получите и очень понятную картинку-схему системы, и её описАние. Прогрев отопительного прибора д.б. равномерным по всей его длине. Неравномерный прогрев м.б. по причинам засорения прибора, заужения диаметров подводящих трубопроводов, недостаточном давлении в системе отопления. У Вас верхний этаж и нижняя разводка - м.б. и завоздушивание. При заполнении системы водой и наладке сантехники должны сбрасывать/выпускать воздух в верхних точках.
|
|
|
|
|
|
|
|
14.11.2024, 17:24
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 14.11.2024
Пользователь №: 436361

|
Цитата(ИОВ @ 14.11.2024, 16:16)  Если у Вас однотрубная система с нижней разводкой, то указанные количества секций одинаковые для 1-го и 5-го этажей, а также одинаковые для 2...4-го этажей вряд ли достижимы. Объяснять устройство системы непрфессионалу долго и сложно, хотя система довольно простая. Вы наберите в Интернете "однотрубная система отопления с нижней разводкой" - получите и очень понятную картинку-схему системы, и её описАние.
Прогрев отопительного прибора д.б. равномерным по всей его длине. Неравномерный прогрев м.б. по причинам засорения прибора, заужения диаметров подводящих трубопроводов, недостаточном давлении в системе отопления. У Вас верхний этаж и нижняя разводка - м.б. и завоздушивание. При заполнении системы водой и наладке сантехники должны сбрасывать/выпускать воздух в верхних точках. Этот тип разводки указан в проекте. На самом деле вот так выполнено подключение, как на фото. Это не похоже на нижнюю разводку, как я понимаю. Или ошибаюсь? Спускали воздух, сливали воду. Радиатор не прогревается наполовину у многих в доме. Не только у меня. Спасибо за ответы. Посмотрю информацию, которую вы написали. Цитата(Composter @ 14.11.2024, 16:20)  температура поверхности труб и отопительных приборов нигде не нормируется. (вернее ограничена только не выше 70 градусов) вода входит в прибор условно 80 градусов, а выходит условно 60, как вы себе представляете что будет равномерный прогрев?
ну если дома типовые построены по серии то рассчитать примерно теплопотери можно. но вот быть уверенным что у всех график 105-70 сомнительно. ну вот скажите у радиатора с высотой секции 200 мм и радиатора высотой 600 мм будет одна и таже теплоотдача от секции? да и радиаторы при одинаковых габаритов разных производителей могут отличаться теплоотдачей. А учитывая это все разница может 3-5 секций. Вас же не устроит расчет что от 9 до 14 секций должно быть
у вас радиатор может быть завоздушен и нужно спустить воздух, особенно учитываю что у вас последний этаж. я живу не первый год на последнем этаже, что такое спустить воздух прекрасно знаю. И спущено было сто раз. Приходил работник, спускал даже воду с радиатора. Это не помогает. У многих в доме радиатор наполовину не прогревается. По поводу как себе представляю равномерный прогрев - на кухне и в другой комнате все нормально прогревается, равномерно.
Сообщение отредактировал Chudinova - 14.11.2024, 17:27
|
|
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
Chudinova Расчет количества секций на 5-м этаже 14.11.2024, 14:17 Composter Есть ГОСТ 30494-2011 там прописаны оптимальные и д... 14.11.2024, 15:01 Chudinova Меня интересует прогрев радиатора, где указано, чт... 14.11.2024, 15:11 Composter Цитата(Chudinova @ 14.11.2024, 15:11) Мен... 14.11.2024, 16:20  инж323 Цитата(Chudinova @ 14.11.2024, 17:24) Это... 14.11.2024, 18:49 svoroponov То что вы прислали может быть просто выпиской по р... 14.11.2024, 16:28 ИОВ Цитата(Composter @ 14.11.2024, 16:20) тем... 14.11.2024, 16:29 инж323 Дом 5-этажный- не знаю домов с проектами древних л... 14.11.2024, 17:33 forrte Отопительный прибор должен работать всей своей пов... 14.11.2024, 17:34 Chudinova Цитата(forrte @ 14.11.2024, 17:34) Отопит... 14.11.2024, 17:57 Chudinova Проект прикреплю к сообщению.
Вот, что нам обещал... 14.11.2024, 17:41 Composter у вас в проекте заложен Danfoss RTR-G 20 на каждом... 14.11.2024, 20:03 Chudinova Подскажите, пожалуйста, сегодня была встреча с пре... 15.11.2024, 2:48 Хитрый Лис Цитата(Chudinova @ 15.11.2024, 5:48) прог... 15.11.2024, 9:06  cpt Цитата(Хитрый Лис @ 15.11.2024, 13:06) Вр... 15.11.2024, 9:54  Chudinova Цитата(Хитрый Лис @ 15.11.2024, 10:06) Вр... 15.11.2024, 16:02  Composter Цитата(Хитрый Лис @ 15.11.2024, 9:06) Вру... 15.11.2024, 16:47 Composter Цитата(Chudinova @ 15.11.2024, 2:48) Подс... 15.11.2024, 10:42  Chudinova Цитата(Composter @ 15.11.2024, 11:42) вы ... 15.11.2024, 16:17   HeatServ Цитата(Chudinova @ 15.11.2024, 16:17) Вы ... 15.11.2024, 18:21   инж323 Цитата(Chudinova @ 15.11.2024, 16:17) Вы ... 15.11.2024, 18:43 lovial Если можно, вставлю свои 5 копеек...
1. Заниматься... 15.11.2024, 11:22 Composter Цитата(lovial @ 15.11.2024, 11:22) 1. Зан... 15.11.2024, 11:35 Хитрый Лис Цитата(lovial @ 15.11.2024, 14:22) 1. Кра... 15.11.2024, 12:32 инж323 Удлиннитель имеет допКМС и снизит коэф. эатекания ... 15.11.2024, 13:24 Vano Как им удалось сломать однотрубку на 5 этажей то?
... 15.11.2024, 13:33 инж323 Цитата(Vano @ 15.11.2024, 13:33) Как им у... 15.11.2024, 13:34 ИОВ Цитата(Composter @ 15.11.2024, 10:42) зим... 15.11.2024, 14:45 Vano Цитата(ИОВ @ 15.11.2024, 14:45) Зачем всп... 15.11.2024, 15:52  ИОВ Цитата(Vano @ 15.11.2024, 15:52) Мне бы д... 15.11.2024, 16:17 Машинист Не надо кран на перемычку.
Автор, У вас скорее вс... 15.11.2024, 16:21 ВИтУС У моего сына в квартире в одной из комнат тоже все... 15.11.2024, 17:04 Машинист Несколько лет назад случай был, обслуживал на подр... 15.11.2024, 17:28 Машинист Полстраны в этом "Бахмуте", стандартные ... 15.11.2024, 20:13 HeatServ Цитата(Машинист @ 15.11.2024, 20:13) Полс... 15.11.2024, 20:25  инж323 Цитата(HeatServ @ 15.11.2024, 20:25) Я пр... 16.11.2024, 15:04 svoroponov Если расчёт сделан по DN mm ,которые указаны у пла... 15.11.2024, 20:49 forrte Навскидку диаметры и секции соответствуют. Надо пр... 16.11.2024, 14:27 Тепловед Товарищи форумчане! ссылка на постановление Го... 21.11.2024, 10:17 инж323 Цитата(Тепловед @ 21.11.2024, 10:17) Това... 21.11.2024, 15:51 Composter Будь моя воля за такое сообщение автора "Теп... 21.11.2024, 16:26 Twonk Всегда считал, что статику регулируют подпиткой 21.11.2024, 16:46 инж323 Цитата(Twonk @ 21.11.2024, 16:46) Всегда ... 21.11.2024, 17:50 Тепловед Дорогие форумчане! Довожу до Вашего сведения, ... 24.11.2024, 22:58 Composter Цитата(Тепловед @ 24.11.2024, 22:58) Что ... 25.11.2024, 15:23 Composter Цитата(Тепловед @ 24.11.2024, 22:58) Доро... 25.11.2024, 17:21 инж323 ну коль 40 лет, то бум считать.
2024- 40= 1986-198... 24.11.2024, 23:32 svoroponov Схему , что конкретно у вас там , в ИТП стоит , в ... 25.11.2024, 17:21 инж323 Цитата(svoroponov @ 25.11.2024, 17:21) Сх... 25.11.2024, 20:33 Тепловед Для инж 323. Институт закончил в1979 г. До 1982 г ... 25.11.2024, 21:58 инж323 Цитата(Тепловед @ 25.11.2024, 21:58) Для ... 25.11.2024, 22:25 svoroponov Так я Тепловеду отвечал по сообщению 41.Его схе... 26.11.2024, 0:14 инж323 Цитата(svoroponov @ 26.11.2024, 0:14) Так... 26.11.2024, 17:20 Composter Так понимаю что никто дальше первого сообщения не ... 26.11.2024, 2:30 Тепловед Я ничего ни у кого ничего не спрашивал! Хочу ... 28.11.2024, 23:05 Composter Цитата(Тепловед @ 28.11.2024, 23:05) Я ни... 29.11.2024, 2:10 инж323 если б вы знали, какую ахинею вы сейчас пишите пыт... 28.11.2024, 23:40 Тепловед ПРОДОЛЖУ ГНАТЬ ПУРГУ! В рабочем проекте( лист ... 29.11.2024, 10:26 Composter Цитата(Тепловед @ 29.11.2024, 10:26) ПРОД... 29.11.2024, 12:51 Тепловед Погоним пургу дальше! Тема равномерности прогр... 29.11.2024, 17:45 Composter Цитата(Тепловед @ 29.11.2024, 17:45) Пого... 29.11.2024, 18:46 Машинист И с каждым сообщением, увы, всё грустнее становитс... 29.11.2024, 20:53