Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqxNj1ab
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.12-2025
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
общеобразовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2Vtzqvh9Ati
> Пароснаснабжение калориферов
Vladislav_99
сообщение 25.9.2022, 15:05
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 8.8.2022
Пользователь №: 407690



Подскажите пожалуйста с одним вопросом.
Я где-то слышал,что если например к двум "параллельно" присоединенным калориферам (см. на картинке) подводится пар, то на каждой линии отвода конденсата от каждого калорифера должен стоять один конденсатоотводчик, т.е. если у нас 2 калорифера, то должно стоять 2 конденсатоотводчика, если 3 калорифера, то соответственно 3 отводчика. Есть ли этому какое то подтверждение, или быть может есть какие-нибудь рекомендации в литературе. Кто-нибудь сталкивался с подобным?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Без_имени.png ( 8,81 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
gilepp
сообщение 26.11.2024, 15:55
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2428
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26



1) Прошу сообщить чем обусловлено противодавление 2,7 бар.
2) Судя по характеристикам КО, при перепаде 0,5 бар он пропускает 900 кг/ч. То есть при 0,3, меньше. Учитывая что любой КО при установке на калорифер, должен иметь коэффициент запаса от 1,5:1 и выше, вижу что КО для таких условий лучше не применять.
3) Есть ли фотография установленного КО, чтобы был виден калорифер?

И самое главное:
Если противодавление сравнимо с давлением пара на входе и при этом имеется автоматическое регулирование - это прямая провокация регулярного подтопления. И даже правильно подобранный КО, не изменит это. Требуется активный отвод конденсата:
- перекачивающим КО (закрытая схема)
- механическим насосом и КО на выходе (закрытая схема)
- КО на входе и мех насос на выходе (открытая схема)

Если и другие варианты схемных решений. Много раз писал, что поставщики арматуры вводят пользователей в заблуждение, называя свои схема стандартными идли типовыми. Это или вынужденный, или невынужденный обман. Но пользователю от этого не легче.

Природу качелей могу расписать. Хотя думаю в этом форуме она неоднократно описывалась.

Сообщение отредактировал gilepp - 26.11.2024, 15:56
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Vladislav_99   Пароснаснабжение калориферов   25.9.2022, 15:05
- - shvet   Цитата(Vladislav_99 @ 25.9.2022, 15:05) Е...   26.9.2022, 10:35
- - shvet   Первопричина использования 1 к/отводчика для неско...   26.9.2022, 11:30
|- - shvet   Цитата(shvet @ 26.9.2022, 11:30) Первопри...   28.9.2022, 7:26
- - Галиев   Когда нельзя, но очень хочется, то можно. В 2008 ...   26.9.2022, 17:52
- - gilepp   Установка одного КО на два и более потребителей, н...   26.9.2022, 19:34
- - LordN   а если перед КО гидрозатворы ставить достаточной г...   27.9.2022, 5:11
|- - shvet   Цитата(LordN @ 27.9.2022, 5:11) или КО ст...   27.9.2022, 7:21
|- - LordN   Цитата(shvet @ 27.9.2022, 11:21) Тогда ка...   27.9.2022, 7:27
- - gilepp   Цитататак у автора темы питание калориферов паром ...   27.9.2022, 11:35
- - LordN   а байпас уравнивания давлений в коллекторах не пом...   27.9.2022, 14:47
|- - T-rex   Цитата(LordN @ 27.9.2022, 15:47) а байпас...   27.9.2022, 16:33
|- - LordN   Цитата(T-rex @ 27.9.2022, 20:33) А ч...   28.9.2022, 10:49
- - gilepp   Не видел решений с линиями выравнивания давления н...   28.9.2022, 19:25
- - LordN   я же не за-ради спора, а лишь из любопытства. опя...   28.9.2022, 19:54
- - Галиев   Два паровых калорифера с параллельным подключением...   28.9.2022, 21:14
- - gilepp   Коллеги, я вас понял. Вечером опишу свое мнение по...   29.9.2022, 9:00
- - gilepp   ЦитатаДва паровых калорифера с параллельным подклю...   30.9.2022, 11:36
- - gilepp   Переходим к тому что ставим один общий коллектор н...   30.9.2022, 12:00
- - gilepp   Цитатаопять же - вы в голове имеете некий набор, ц...   30.9.2022, 13:45
- - dimann2   Всем привет. Получилась неоднозначная ситуация. Ст...   26.11.2024, 15:36
|- - dimann2   Цитата(gilepp @ 26.11.2024, 15:55) 1) Про...   26.11.2024, 16:12
- - gilepp   Если калорифер по давлению и по температуре может ...   26.11.2024, 20:58
|- - shvet   del   27.11.2024, 7:33
|- - dimann2   Цитата(gilepp @ 26.11.2024, 20:58) Если к...   27.11.2024, 10:45
- - gilepp   Нет коллега. Главное условие работы паровоздушног...   27.11.2024, 14:10
- - gilepp   ЦитатаСтандартный конденсаторный насос с емкостью ...   27.11.2024, 21:36


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxRXEa1

Реклама: ООО «Эдюсон» | ИНН 7729779476 | erid: 2VtzqvCXcii

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2026, 8:17
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных