Лев Козлов
сообщение 27.12.2024, 9:55
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 27.12.2024
Пользователь №: 437909



Добрый день, уважаемые коллеги!
Из каких основных условий определяется расход воздуха для приемосдаточных и периодических испытаний системы противодымной вентиляции?
ГОСТ Р 53300 читал. К сожалению, ничего не увидел, кроме неудачно скопированных формул (с опечатками) в приложении Б. Но формулы не проблема, не понимаю основной посыл.
Буду искренне благодарен за любые подсказки
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
NOVIK_N
сообщение 27.12.2024, 11:22
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1508
Регистрация: 19.7.2004
Пользователь №: 71



Цитата(Лев Козлов @ 27.12.2024, 9:55) *
не понимаю основной посыл

При приемо-сдаточных испытаниях отсутствует естественное поддавливание вентиляционной сети, действующее во время пожара в результате разницы температур дыма и окружающего воздуха.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лев Козлов
сообщение 27.12.2024, 13:57
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 27.12.2024
Пользователь №: 437909



Цитата(NOVIK_N @ 27.12.2024, 11:22) *
При приемо-сдаточных испытаниях отсутствует естественное поддавливание вентиляционной сети, действующее во время пожара в результате разницы температур дыма и окружающего воздуха.


Был вынужден уйти, поэтому только успел поблагодарить. Хотел бы продолжить.

К сожалению, в первоначальном посте забыл уточнить, что проблемы возникли именно на стадии подбора. Производитель заявляет, что подбор вентиляторов выполняет для температуры +20С и просил уточнить расчетные показатели.

Предполагаю общий алгоритм такой:
1) По расчету получаем объемный расход газовой смеси и давление перед вентилятором. Это рабочий режим системы.
2) Для приемо-сдаточных и промежуточных испытаний принимаем температуру +20С, соответственно, корректируем давление на величину естественного поддавливания вентиляционной сети, действующего во время пожара в результате разницы температур дыма и окружающего воз-духа. Еще раз спасибо!
3) Уточняем новый объемный расход для приемо-сдаточных и промежуточных испытаний из условий:
- из условия соответствия сопротивления сети?
- по диаграмме "производительность-давление" вентилятора?

Если первое, тогда это делаю я, если второе – видимо, не я. За подбором вентилятора обратился к одному известному производителю оборудования (возможность сделать подбор самостоятельно производитель исключает).

С благодарностью прочитаю Ваш комментарий, если возможно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Лев Козлов   Расход воздуха для приемосдаточных и периодических испытаний системы противодымной вентиляции   27.12.2024, 9:55
- - Knf63   Из расчетов в стадии "Проект"   27.12.2024, 10:38
|- - Лев Козлов   Цитата(Knf63 @ 27.12.2024, 10:38) Из расч...   27.12.2024, 11:09
- - Дядьваня   Я так понимаю считается на фактические условия отн...   27.12.2024, 11:22
|- - Лев Козлов   Цитата(Дядьваня @ 27.12.2024, 11:22) А в ...   27.12.2024, 11:45
|- - ИОВ   Цитата(Лев Козлов @ 27.12.2024, 13:57) .....   27.12.2024, 15:50
||- - Лев Козлов   Цитата(ИОВ @ 27.12.2024, 15:50) А Вы, пох...   27.12.2024, 16:50
||- - Skaramush   Цитата(ИОВ @ 27.12.2024, 16:50) Проектиро...   27.12.2024, 18:31
||- - ИОВ   Цитата(Skaramush @ 27.12.2024, 18:31) Изв...   27.12.2024, 21:42
|- - NOVIK_N   Цитата(Лев Козлов @ 27.12.2024, 13:57) Пр...   28.12.2024, 10:39
- - Skaramush   Оно. Но он от проектных имел в виду. И да, я малу...   27.12.2024, 22:41
- - NOVIK_N   В диаграмме косяк программы: обозначения заданной ...   28.12.2024, 11:15
- - инж323   Цитата(NOVIK_N @ 28.12.2024, 11:15) В диа...   28.12.2024, 11:44
- - NOVIK_N   Цитата(инж323 @ 28.12.2024, 11:44) Что то...   28.12.2024, 12:21


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxRXEa1

Реклама: ООО «Эдюсон» | ИНН 7729779476 | erid: 2VtzqvCXcii

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 11.4.2026, 3:50
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных