Расход воды в душе |
|
|
|
27.2.2009, 17:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 333
Регистрация: 27.2.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 29798

|
Уважаемые коллеги! Посоветуйте как определить расход воды на помывку в душе персонала медицинского диагностического центра. В СНиПе есть норматив только для душевых промпредприятий ( душ в групповой установке). Применять эту норму не совсем верно. Существует ли норматив на помывку одного человека в душе?
|
|
|
|
|
 |
Ответов
|
31.3.2025, 18:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 816
Регистрация: 25.6.2012
Из: Москва
Пользователь №: 154704

|
Всем привет. Подскажите, надо ли в общественном здании (павильон для презентаций) считать отдельно душевые сетки? ТХ почему то говорит, что надо по количеству шкафчиков в душевых (охрана, диспетчер, уборщики), те кто круглосуточно находиться в здании.
1. Я считаю, что вообще душевые не надо учитывать, так как они включены в общие нормы, по примечанию 2 СП 30.13330.2020 2. Даже если всё таки надо, я бы взял не по количеству шкафчиков, а по количеству персонала в сутки, нет?
|
|
|
|
|
1.4.2025, 7:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1669
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079

|
Цитата(Львиное сердце @ 31.3.2025, 18:19)  1. Я считаю, что вообще душевые не надо учитывать, так как они включены в общие нормы, по примечанию 2 СП 30.13330.2020 Да. Цитата(Львиное сердце @ 31.3.2025, 18:19)  2. Даже если всё таки надо, я бы взял не по количеству шкафчиков, а по количеству персонала в сутки, нет? Нет. По количеству душевых сеток.
|
|
|
|
|
1.4.2025, 10:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 816
Регистрация: 25.6.2012
Из: Москва
Пользователь №: 154704

|
Цитата(aminopower @ 1.4.2025, 7:47)  Да.
Нет. По количеству душевых сеток. Почему по количеству сеток? Сеток 10 штук, но помыться могут человек 30 в сутки. Ведь мы в балансе рассчитываем суточный объем воды, нет? Потому что по таблице А.2 расход 500 л/сут на одну сетку в смену, так? Предыдущий баланс человечек считал по таблице А.1 В чем разница? Цитата(aminopower @ 1.4.2025, 7:47)  Да.
Нет. По количеству душевых сеток. Кто решает, надо сетки учитывать или нет? ТХ в устной форме сказали.
|
|
|
|
|
1.4.2025, 11:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1669
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079

|
Цитата(Львиное сердце @ 1.4.2025, 10:45)  Почему по количеству сеток? Сеток 10 штук, но помыться могут человек 30 в сутки. Ведь мы в балансе рассчитываем суточный объем воды, нет?
Потому что по таблице А.2 расход 500 л/сут на одну сетку в смену, так?
Предыдущий баланс человечек считал по таблице А.1 В чем разница?
Кто решает, надо сетки учитывать или нет? ТХ в устной форме сказали. п. 9.12 СП 30.13330.2020
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
Кляо1 Расход воды в душе 27.2.2009, 17:10 Irgosha Цитата(Кляо1 @ 27.2.2009, 17:10) 357928Ув... 27.2.2009, 17:59 Кляо1 В технологическом задании ничего нет. На 40 челове... 27.2.2009, 18:34 Irgosha Цитата(Кляо1 @ 27.2.2009, 18:34) 357967В ... 27.2.2009, 19:04  Irgosha Цитата(Irgosha @ 27.2.2009, 19:04) 357977... 27.2.2009, 19:26  BUG87 Цитата(Irgosha @ 27.2.2009, 20:04) А исхо... 28.12.2011, 16:22  LENKA00 [quote name='Irgosha' date='27.2.2009,... 19.10.2015, 15:41 Кляо1 Количество душевых установлено из количества разде... 27.2.2009, 19:38 Irgosha Цитата(Кляо1 @ 27.2.2009, 19:38) 357992Ко... 27.2.2009, 19:54 Кляо1 Никто лишние деньги платить не хочет, посему и рас... 27.2.2009, 20:08 Irgosha Цитата(Кляо1 @ 27.2.2009, 20:08) 358001Ни... 27.2.2009, 20:30 Сантехник Думаю что так и надо на сетку 500*0,75 = 375 28.2.2009, 23:29 Irgosha Цитата(Сантехник @ 28.2.2009, 23:29) 3582... 28.2.2009, 23:39 Vitori Цитата(Сантехник @ 28.2.2009, 23:29) 3582... 2.3.2009, 8:49 Кляо1 Сомнения мои вполне обоснованы. Количество душевых... 1.3.2009, 8:56 Irgosha Цитата(Кляо1 @ 1.3.2009, 8:56) 358312Сомн... 1.3.2009, 12:29 Сантехник Я считаю душевая как потребитель только в гардероб... 1.3.2009, 11:43 OLGUCHA Согласно прим. п.1 нормы на душевые уже вбиты в но... 4.3.2009, 21:22 Irgosha Цитата(OLGUCHA @ 4.3.2009, 21:22) 360075С... 4.3.2009, 23:18 Сантехник Души в гардеробе персонала это отдельный потребите... 4.3.2009, 23:56 Irgosha Цитата(Сантехник @ 4.3.2009, 23:56) 36013... 5.3.2009, 0:10 Сантехник Согласен ошибочка вышла. 5.3.2009, 0:26 Кляо1 День добрый. В приложении 3 нет такого потребителя... 5.3.2009, 11:48 Irgosha Цитата(Кляо1 @ 5.3.2009, 11:48) 360282Ден... 5.3.2009, 14:01 Кляо1 Все нормы, Пособия К СНиП 2.08.02-89, раздел III, ... 5.3.2009, 16:19 Irgosha Цитата(Кляо1 @ 5.3.2009, 16:19) 360523Все... 5.3.2009, 16:23 Corky Растолкуйте.... У меня Универсальный спортивный з... 10.2.2010, 12:45 Corky Разъясните, а то совсем запуталась
Я посчитала р... 10.2.2010, 16:20 D_Trake Цитата(Corky @ 10.2.2010, 17:20) Разъясни... 12.2.2010, 12:27 Corky Я согласна, что складывать нельзя и все же... 12.2.2010, 15:01 Кляо1 В справочнике Староверова, часть 2 стр.11-16 приве... 15.2.2010, 17:26 Ilya_G Скажите, а что это за нормативные документы, устан... 2.12.2011, 9:21 Irgosha Цитата(Ilya_G @ 2.12.2011, 9:21) Скажите,... 2.12.2011, 21:59 waljunja Цитата(Сантехник @ 28.2.2009, 23:29) Дума... 5.1.2012, 11:30 aminopower Цитата(waljunja @ 5.1.2012, 12:30) А меня... 5.1.2012, 12:21 waljunja Вы меня не поняли. 0.2 *45*60=540 л/ч - это расход... 5.1.2012, 12:45 WVXIW ИМХО нужно учитывать коэффициент вероятности дейст... 11.1.2012, 18:10 Алекс_Кок Мое мнение 500 л - это нужно применять к групповым... 12.1.2012, 8:23 Алекс_Кок Цитата(Irgosha @ 2.12.2011, 21:59) СанПиН... 12.1.2012, 9:07 waljunja Цитата(Алекс_Кок @ 12.1.2012, 8:23) Макси... 12.1.2012, 22:05 Dima_UA а если на сельхоз. предприятии (свинокомплекс) в с... 12.1.2012, 23:02 Алекс_Кок Цитата(waljunja @ 12.1.2012, 22:05) Очень... 13.1.2012, 8:42 waljunja Цитата(Алекс_Кок @ 13.1.2012, 8:42) приве... 13.1.2012, 20:46 waljunja Цитата(Dima_UA @ 12.1.2012, 23:02) а если... 13.1.2012, 21:52 Dima_UA логика в этом есть.
надо почитать те нормы.
до эт... 13.1.2012, 23:17 waljunja Ну и замечательно. 14.1.2012, 11:32 Dima_UA 1в это хорошо....в проектах видел ставили 3б(укр.н... 25.1.2012, 10:41 waljunja В санпропускниках по нормам ГО и ЧС берётся норма ... 25.1.2012, 12:43 Алекс_Кок В санпропускнике в режиме ЧС норма 45 л на человек... 1.2.2012, 13:25 Львиное сердце Цитата(Львиное сердце @ 31.3.2025, 18:19)... 1.4.2025, 12:26  alexandrpjatkov Цитата(Львиное сердце @ 1.4.2025, 14:26) ... 1.4.2025, 13:18  aminopower Цитата(Львиное сердце @ 1.4.2025, 12:26) ... 1.4.2025, 13:32   Serg Ivanov Цитата(aminopower @ 1.4.2025, 13:32) У ТХ... 1.4.2025, 17:35    Львиное сердце Цитата(Serg Ivanov @ 1.4.2025, 17:35) Ну ... 1.4.2025, 23:18     Serg Ivanov Цитата(Львиное сердце @ 1.4.2025, 23:18) ... 2.4.2025, 10:18    aminopower Цитата(Serg Ivanov @ 1.4.2025, 17:35) Ну ... 2.4.2025, 10:22     alexandrpjatkov Цитата(aminopower @ 2.4.2025, 12:22) Ориг... 2.4.2025, 10:32      aminopower Цитата(alexandrpjatkov @ 2.4.2025, 10:32)... 2.4.2025, 10:54     Serg Ivanov Цитата(aminopower @ 2.4.2025, 10:22) Ориг... 2.4.2025, 11:00 Львиное сердце Всем спасибо. 1.4.2025, 15:36 Львиное сердце Народ, а стоящие по одному душу (раздевальные перс... 3.4.2025, 10:49
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|