Уважаемые профессионалы, помогите разобраться в текущей ситуации. Нужен Ваш бесценный опыт. Есть молодой и неопытный проектировщик и масса производителей. Прошу совет, так как нужно направить человека в нужное русло. Каких для общеобменной вентиляции выбирать производителей - по вентустановкам приточным, вытяжным и с рекуперацией.  в сегодняшней ситуации
|
|
|
|
|
 |
Ответов
|
1.4.2025, 9:39
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22433
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Тепло, которое возвращает в помещение рекуператор, оно в помещении откуда-то появилось. Раз помещение не остывает, значит, это тепло для поддержания температуры (без учёта нагрева поступающего воздуха) избыточно. А вот откуда этот избыток и определит экономическую целесообразность. Но считать только +/- самой вентустановки, без учёта общего расхода тепла на обогрев здания, считаю, неверно.
А в случае со Свегоном ещё и мухлёж. Когда эффективность преподносится при превышении вытяжного над приточным. Ага. А то, что недостающая часть попадёт в здание по щелям и открываемым проёмам и нагреваться будет напрямую от уличной до комнатной температуры системой отопления - это так, в эффективность ротора не включаем. Клиент проглотит.
|
|
|
|
|
1.4.2025, 10:05
|
Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 25.3.2025
Из: Иркутск
Пользователь №: 440971

|
Цитата(Skaramush @ 1.4.2025, 10:39)  Тепло, которое возвращает в помещение рекуператор, оно в помещении откуда-то появилось. Раз помещение не остывает, значит, это тепло для поддержания температуры (без учёта нагрева поступающего воздуха) избыточно. А вот откуда этот избыток и определит экономическую целесообразность. Но считать только +/- самой вентустановки, без учёта общего расхода тепла на обогрев здания, считаю, неверно.
А в случае со Свегоном ещё и мухлёж. Когда эффективность преподносится при превышении вытяжного над приточным. Ага. А то, что недостающая часть попадёт в здание по щелям и открываемым проёмам и нагреваться будет напрямую от уличной до комнатной температуры системой отопления - это так, в эффективность ротора не включаем. Клиент проглотит. Хорошо, со Свегоном понятно. Мы Турков ПВУ подбираем - превышения вытяжного не предполагается... Для нашего климата они вполне подходят без преднагрева
Сообщение отредактировал cotgustav@gmail.com - 1.4.2025, 10:06
|
|
|
|
|
1.4.2025, 11:08
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22433
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Цитата(cotgustav@gmail.com @ 1.4.2025, 11:05)  Хорошо, со Свегоном понятно. Мы Турков ПВУ подбираем - превышения вытяжного не предполагается... Для нашего климата они вполне подходят без преднагрева Как оценивать написал. Но учтите ещё момент - максимальный КПД рекуператор выдаёт "в зоне риска", на грани обмерзания. И вот тут второй момент - в паузах на оттаивание Вы не увидите максимальной расчётной эффективности, вплоть до полного останова подогрева притока. Тоже в копилку для учёта. Устройство работает, но считать нужно. Чтобы понимать, не уйдёт ли срок окупаемости как в том мультфильме "...Светом нетленным будет она озарять нам путь в бесконечность". И ещё в копилку. Из описания Zenit - "Двухступенчатый энтальпийный рекуператор". О. Последовательная сборка. То есть, значительно возросшее сопротивление. То есть, пропорционально кубу возрастания сопротивления возросшая мощность двигателей вентиляторов... Ой...
|
|
|
|
|
1.4.2025, 11:11
|
Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 25.3.2025
Из: Иркутск
Пользователь №: 440971

|
Цитата(Skaramush @ 1.4.2025, 12:08)  Как оценивать написал. Но учтите ещё момент - максимальный КПД рекуператор выдаёт "в зоне риска", на грани обмерзания. И вот тут второй момент - в паузах на оттаивание Вы не увидите максимальной расчётной эффективности, вплоть до полного останова подогрева притока. Тоже в копилку для учёта. Устройство работает, но считать нужно. Чтобы понимать, не уйдёт ли срок окупаемости как в том мультфильме "...Светом нетленным будет она озарять нам путь в бесконечность". Такой вопрос назрел: почему проектировщик должен думать о ценах и сроках оккупаемости... Это запрос заказчика или по умолчанию. Думала что оптимальное техническое решение на первом месте, если хотят использовать теплоизбытки. Поправьте, если неправильно мыслю)
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
cotgustav@gmail.com Производители вентоборудования 25.3.2025, 8:56 Skaramush Веза, Корф, Ровен. В любом порядке. Если не хочетс... 25.3.2025, 10:49 cotgustav@gmail.com Спасибо! А с новыми стОит связываться? Турков,... 25.3.2025, 12:14 Хитрый Лис Ну если молодой, то можете обратиться к тем произв... 25.3.2025, 12:14 Skaramush Цитата(Хитрый Лис @ 25.3.2025, 13:14) Ну ... 25.3.2025, 12:53 cotgustav@gmail.com Заказчики в интернете что только не находят
Цитат... 25.3.2025, 12:20 Хитрый Лис Цитата(cotgustav@gmail.com @ 25.3.2025, 15... 25.3.2025, 12:58  cotgustav@gmail.com Цитата(Хитрый Лис @ 25.3.2025, 13:58) А ч... 26.3.2025, 10:44   Skaramush Цитата(cotgustav@gmail.com @ 26.3.2025, 11... 26.3.2025, 11:13 GubinAL Хотел бы предложить рассмотреть компанию. А именно... 25.3.2025, 16:32 Skaramush В долгосрочный бан не желаете? 25.3.2025, 18:15 zaharov63 Какое то мнение складывается, конечно. Но, пожалуй... 26.3.2025, 11:15 cotgustav@gmail.com Цитата(zaharov63 @ 26.3.2025, 12:15) Како... 26.3.2025, 11:40  Skaramush Цитата(cotgustav@gmail.com @ 26.3.2025, 12... 26.3.2025, 11:45   Хитрый Лис Цитата(Skaramush @ 26.3.2025, 14:45) Не о... 26.3.2025, 12:16    Skaramush Цитата(Хитрый Лис @ 26.3.2025, 13:16) Воп... 26.3.2025, 12:48     cotgustav@gmail.com Цитата(Skaramush @ 26.3.2025, 13:48) В ТЦ... 27.3.2025, 9:13 cotgustav@gmail.com Вот, об этом и речь. Бывает что свободной мощности... 26.3.2025, 12:17 Skaramush Просто задайтесь мыслью Вам надо нагреть определе... 27.3.2025, 19:49 cotgustav@gmail.com Цитата(Skaramush @ 27.3.2025, 20:49) Прос... 28.3.2025, 3:47 Skaramush Фокус в том и (жульничество Свегона тоже), что теп... 28.3.2025, 11:03 cotgustav@gmail.com Цитата(Skaramush @ 28.3.2025, 12:03) Фоку... 28.3.2025, 12:18  Skaramush Цитата(cotgustav@gmail.com @ 28.3.2025, 13... 28.3.2025, 13:12 Xpander Выходит, что рекуперация имеет смысл только в случ... 28.3.2025, 15:22 Skaramush Цитата(Xpander @ 28.3.2025, 16:22) Выходи... 29.3.2025, 19:11  Xpander Цитата(Skaramush @ 29.3.2025, 19:11) Не с... 31.3.2025, 12:32   Skaramush Цитата(Xpander @ 31.3.2025, 13:32) Развей... 31.3.2025, 14:00    cotgustav@gmail.com Цитата(Skaramush @ 31.3.2025, 15:00) Каку... 1.4.2025, 4:19    Skaramush Цитата(cotgustav@gmail.com @ 1.4.2025, 12... 1.4.2025, 11:14 Xpander Пока писал своё сообщение, ув. Skaramush уже более... 1.4.2025, 10:01 cotgustav@gmail.com Спасибо! У нас 3 ступени, до -45 градусов 1.4.2025, 12:37