> Материал заземляющего электрода, выбор материала заземлителя
energy_202
сообщение 9.2.2015, 12:26
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 69
Регистрация: 11.7.2014
Из: Казань
Пользователь №: 239110



Добрый день. У меня вопрос smile.gif
В проекте было предусмотрено выполнение заземления из вертикальных круглых стальных стержней и стальной полосы. Эксперт придрался, что согласно ГОСТ Р 50571.5.54-2011 п. 542.2.1 применение проводников из стали (без оцинковки) не допускается.
Была выбрана сталь горячего оцинкования. Экспертизу прошли, проект сдали.
Теперь делаем проект расширения этого же объекта.
Заказчик не согласовывает применение оцинкованной стали в качестве материала для заземлителей, ссылаясь на ПУЭ (п.1.7.111, табл.1.7.4), в которых прописана возможность применения черной стали, наряду с оцинковкой.
ГОСТ Р 50571.5.54-2011 перестал действовать с 01.01.2015 и заменен на ГОСТ Р 50571.5.54-2013, в котором (приложение Д3) требования к материалу заземляющих проводников прописаны как-то мутно.
Как быть? Если в отменённом ГОСТе всё было однозначно, а в новом - не очень?
пс: вопрос о том, что главнее - ПУЭ или ГОСТ, не стоит, т.к. считаем, что ГОСТ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Lexx163
сообщение 4.4.2025, 8:45
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 19.3.2013
Пользователь №: 185868



Коллеги обновился ГОСТ Р 50571.5.54-2024
Наименование
Электроустановки низковольтные. Часть 5-54. Выбор и монтаж электрического оборудования. Заземляющие устройства и защитные проводники
Статус
Действует
Дата введения
2024.08.01
может быть полезно в разговоре с заказчиком)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- energy_202   Материал заземляющего электрода   9.2.2015, 12:26
- - G_Ivan   Всё чётко и понятно в ГОСТе - искусственный заземл...   9.2.2015, 14:20
|- - energy_202   Цитата(G_Ivan @ 9.2.2015, 14:20) Всё чётк...   9.2.2015, 14:25
- - G_Ivan   Для черняги без покрытия нужно обосновывать что не...   9.2.2015, 15:39
|- - energy_202   Цитата(G_Ivan @ 9.2.2015, 15:39) Для черн...   9.2.2015, 18:30
- - G_Ivan   Тогда вообще не понимаю проблемы - если зак соглас...   10.2.2015, 8:28
- - nikif   если вы прошли "П", и в "П" оц...   10.2.2015, 10:45
- - G_Ivan   Ещё раз - в новом госте 2013 года отсутствует стал...   10.2.2015, 11:27
|- - energy_202   Цитата(G_Ivan @ 10.2.2015, 11:27) Ещё раз...   10.2.2015, 12:51
- - G_Ivan   Я тут не понимаю мотивов зака в прописывании черня...   10.2.2015, 14:42
|- - energy_202   Цитата(G_Ivan @ 10.2.2015, 14:42) Я тут н...   10.2.2015, 15:34
- - G_Ivan   Не "уголовка", а богатый жизненый опыт. ...   10.2.2015, 16:37
|- - energy_202   Цитата(G_Ivan @ 10.2.2015, 16:37) Не ...   11.2.2015, 8:15
- - leshiy888   Господа! Мне бы ваши проблемы!!! Ч...   12.4.2016, 12:27
- - grenka   Мы давно уже её не делаем. В ИТП электрики заводят...   12.4.2016, 21:12


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
9 чел. читают эту тему (гостей: 9, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxCKL6t


Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.5.2026, 19:31
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных