> положительный дисбаланс при установке сплит-систем, п.7.3.3. СП60.13330.2020
sveta200512
сообщение 30.6.2025, 9:23
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 21.4.2010
Из: новосибирск
Пользователь №: 53407



Доброго дня !
подскажите, пожалуйста, предусматриваете ли вы положительный дисбаланс в помещениях при установке сплит-систем в соответствие с п.7.3.3. СП60.13330.2020?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
sveta200512
сообщение 2.7.2025, 6:12
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 21.4.2010
Из: новосибирск
Пользователь №: 53407



Цитата(aas3 @ 1.7.2025, 15:45) *
7.3.3 относится ко всем помещениям, в которых предусмотрено кондиционирование.
Что есть кондиционирование, к которому применяется п.7.3.3 - см. п.3.1.14 того же СП60.13330.2020 - и сплит-системы также технически подпадают под это определение.


тогда давайте посмотрим и п.3.1.10 что есть определение "дисбаланс воздухообмена" - это -" Разность расходов воздуха, подаваемого в помещение (здание) и удаляемого из него системами вентиляции, кондиционирования и воздушного отопления с механическим побуждением"

разговор идет о разности расходов воздуха, подаваемого системой кондиционирования!
из этого определения я и делаю вывод, что речь в п.7.3.3 идет о центральном кондиционировании, а не о сплит-системах, которые работают на рециркуляцию
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 2.7.2025, 9:46
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 12843
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(sveta200512 @ 2.7.2025, 6:12) *
тогда давайте посмотрим и п.3.1.10 что есть определение "дисбаланс воздухообмена" - это -" Разность расходов воздуха, подаваемого в помещение (здание) и удаляемого из него системами вентиляции, кондиционирования и воздушного отопления с механическим побуждением"

разговор идет о разности расходов воздуха, подаваемого системой кондиционирования!
из этого определения я и делаю вывод, что речь в п.7.3.3 идет о центральном кондиционировании, а не о сплит-системах, которые работают на рециркуляцию

На основании чего такой вывод сделали? В нормах нет ограничений по способу осуществления кондиционирования воздуха в помещении. М.б. совмещено с вентиляцией, а может осуществляться доводчиком/сплитом на чистой рециркуляции. Оба способа соответствуют терминологии п. 3.1.14 СП 60. И дисбаланс по п. 3.1.10 не ограничен каким-то конкретным способом его достижения - может быть предусмотрен любыми системами.
С точки зрения физики изб. давление в помещении с кондиционированием гарантирует возможность поддержания нормируемых/заданных параметров в помещении. Не будут влиять на внутренние параметры поступления необработанного системами кондиционирования воздуха из смежных помещений и/или снаружи.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- sveta200512   положительный дисбаланс при установке сплит-систем   30.6.2025, 9:23
- - juzzi   Да, местная гос.экспертиза дает замечания если не ...   1.7.2025, 11:48
- - sveta200512   не поняла, как это влияет на вытяжку, но это и не ...   1.7.2025, 12:23
|- - aas3   Цитата(sveta200512 @ 1.7.2025, 12:23) ......   1.7.2025, 12:45
- - sveta200512   но сплит-системы работают месяц-другой в году, а п...   1.7.2025, 12:48
|- - aas3   Цитата(sveta200512 @ 1.7.2025, 12:48) но ...   1.7.2025, 12:55
- - sveta200512   я конкретно про свой объект. иркутск, производстве...   1.7.2025, 13:00
- - aas3   Вы либо делаете по нормам - в чётком соответствии ...   1.7.2025, 13:06
|- - aas3   Цитата(sveta200512 @ 2.7.2025, 6:12) тогд...   2.7.2025, 8:56
- - sveta200512   [quote name='ИОВ' post='1660649' d...   2.7.2025, 10:35
- - ИОВ   Цитата(sveta200512 @ 2.7.2025, 10:35) ......   2.7.2025, 11:14
- - AGAG   дисбаланс бывает разный))) 1% то же дисбаланс   2.7.2025, 12:22
|- - Skaramush   Цитата(AGAG @ 2.7.2025, 13:22) дисбаланс ...   2.7.2025, 14:39
|- - ИОВ   Цитата(AGAG @ 2.7.2025, 12:22) дисбаланс ...   2.7.2025, 14:46
- - AGAG   забыл кавычки - простите)) просто ув.Skaramushу не...   2.7.2025, 16:16
|- - ИОВ   Цитата(AGAG @ 2.7.2025, 16:16) например д...   2.7.2025, 18:05
- - Vano   Замечание формальное. Снимите с вытяжки по 10 кубо...   2.7.2025, 18:12
|- - Skaramush   Цитата(Vano @ 2.7.2025, 19:12) Замечание ...   3.7.2025, 8:39
- - Jan28   Выскажусь частично в поддержку ТС (по крайней мере...   2.7.2025, 18:27
|- - ИОВ   Цитата(Jan28 @ 2.7.2025, 18:27) Не поверю...   2.7.2025, 19:00
- - Composter   п 7.3.3 относится к чистым помещениям, мне кажется...   2.7.2025, 19:58
|- - ИОВ   Цитата(Composter @ 2.7.2025, 19:58) п 7.3...   2.7.2025, 20:32
- - AGAG   все противоречия уходят если из этих пунктов убрат...   3.7.2025, 10:21
- - Skaramush   По 150 на каждую створку наружных дверей - вполне ...   3.7.2025, 13:45
- - ZaTGV   Добрый день, уважаемые специалисты! Вопрос не ...   16.7.2025, 15:51


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwWc8XB
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 26.12.2025, 9:58
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных