Цитата(AGAG @ 2.7.2025, 12:22)

дисбаланс бывает разный))) 1% то же дисбаланс
Ха, с точки зрения математики и в 10 раз меньше (0,1%) будет дисбалансом.
А вот с точки зрения ОВ читаем в СП 60:
Цитата
7.3.4 Расход воздуха для обеспечения дисбаланса в помещениях следует принимать:
а) при отсутствии тамбур-шлюза - из расчета создания разности давления не менее 10 Па по
отношению к давлению в защищаемом помещении (при закрытых дверях), но не менее 100 м /ч на каждую
дверь защищаемого помещения;
б) при наличии тамбур-шлюза - равным расходу, подаваемому в тамбур-шлюз.
Так что - дело далеко не в математике. Именно поэтому был ответ:
Цитата(juzzi @ 1.7.2025, 11:48)

... для небольших помещений получается устройство только приточной вентиляции, без вытяжной, чтобы соблюсти этот дисбаланс. Мне такое решение не нравится.
Но, к сожалению, ТС и этого ответа не поняла:
Цитата(sveta200512 @ 1.7.2025, 12:23)

не поняла, как это влияет на вытяжку, но это и не главное.
Для ОВ-шника приток/вытяжка/дисбаланс оказались не главным при проектировании...
Придёт такой проектировщик к врачу и будет возмущаться, если для этого врача лечение пациентов совсем не главное.
Цитата(Skaramush @ 2.7.2025, 14:39)

Верно. На кой нам нормативы, мы посмеяться пришли.
Какая допустимая невязка при ПНР? И где будете свой "1 % тоже" искать?
Не переживайте,
AGAG просто иронизирует. Но, боюсь, ТС иронию тоже не поймёт.