> Специалисты, оцените результаты ремонта ХВС и ГВС
Ипполит
сообщение 15.3.2026, 11:11
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 15.3.2026
Пользователь №: 452366



Здравствуйте. Вот такой капремонт был произведён в квартире (жилой дом, пять этажей). Хотелось бы услышать резюме специалистов. Особенно про прокладку трёх труб (ГВС+ХВС) в одном отверстии, кривые соединения, оплавленную арматуру. До ремонта холодная труба была проложена отдельно, горячие отдельно, каждая в своём отверстии.
Также после выполнения работ принесли на подпись акт, в котором присутствует строка о добровольном отказе от установки гильз в перекрытиях. Перед выполнением работ исполнители ничего не спрашивали и ничего не рассказывали об особенностях проведения работ. Акт был отдан с замечаниями о том, что установка гильз не была согласована до выполнения работ. Теперь исполнитель требует либо подписать новый акт без замечаний с отказом от гильз, либо будет устанавливать гильзы. Можно ли установить гильзы уже после прокладки труб, тем более когда трубы в перекрытии проложены вот так криво, практически впритык друг к другу. Причём в нижней квартире трубы уходят в перекрытие с большим расстоянием между друг другом и, вроде бы, более-менее расположены в одной плоскости - полагаю, что отверстие сужается ближе к выходу в квартиру.
Прикрепленный файл  IMG20260313173950.jpg ( 496,11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 21
Прикрепленный файл  IMG20260313174030.jpg ( 385,14 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13
Прикрепленный файл  IMG20260313175850.jpg ( 318,17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 8
Прикрепленный файл  IMG20260313175926.jpg ( 329,68 килобайт ) Кол-во скачиваний: 8

Прикрепленный файл  IMG20260313180728.jpg ( 426,77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 9
Прикрепленный файл  IMG20260313181813.jpg ( 383,28 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6
Прикрепленный файл  IMG20260313181915.jpg ( 497,16 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11
Прикрепленный файл  IMG20260313202222.jpg ( 337,65 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
svoroponov
сообщение 15.3.2026, 14:05
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1411
Регистрация: 28.6.2005
Из: Estonia
Пользователь №: 918



Да тут и обсуждать нечего. Нарушены правила монтажа при вертикальной прокладке трубопроводов ( прохождение труб через перекрытия , расстояния между трубопроводами разного назначения, что и предопределяет нормальное установление крепежа ) , как и правила пайки труб ППР. А так же не верно выбран материал заделки. И это далеко не все нарушения очевидно.

Интересно , у нас при прокладке прокладывают и кабель заземления для уравнивания потенциалов металлических частей в ванных, это есть и в правилах по производству работ при прокладке трубопроводов из пластика. Хотя у вас возможно это делают от электрощитов квартирных , а если нет , то могут быть проблемы с безопасностью ( особенно для сердечников и тех кто имеет сердечный стимулятор) .

Сообщение отредактировал svoroponov - 15.3.2026, 14:13
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqv6z6bU

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 17.3.2026, 13:41
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных