Здравствуйте. Вот такой капремонт был произведён в квартире (жилой дом, пять этажей). Хотелось бы услышать резюме специалистов. Особенно про прокладку трёх труб (ГВС+ХВС) в одном отверстии, кривые соединения, оплавленную арматуру. До ремонта холодная труба была проложена отдельно, горячие отдельно, каждая в своём отверстии.
Также после выполнения работ принесли на подпись акт, в котором присутствует строка о добровольном отказе от установки гильз в перекрытиях. Перед выполнением работ исполнители ничего не спрашивали и ничего не рассказывали об особенностях проведения работ. Акт был отдан с замечаниями о том, что установка гильз не была согласована до выполнения работ. Теперь исполнитель требует либо подписать новый акт без замечаний с отказом от гильз, либо будет устанавливать гильзы. Можно ли установить гильзы уже после прокладки труб, тем более когда трубы в перекрытии проложены вот так криво, практически впритык друг к другу. Причём в нижней квартире трубы уходят в перекрытие с большим расстоянием между друг другом и, вроде бы, более-менее расположены в одной плоскости - полагаю, что отверстие сужается ближе к выходу в квартиру.
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файла
svoroponov
Да тут и обсуждать нечего. Нарушены правила монтажа при вертикальной прокладке трубопроводов ( прохождение труб через перекрытия , расстояния между трубопроводами разного назначения, что и предопределяет нормальное установление крепежа ) , как и правила пайки труб ППР. А так же не верно выбран материал заделки. И это далеко не все нарушения очевидно.

Интересно , у нас при прокладке прокладывают и кабель заземления для уравнивания потенциалов металлических частей в ванных, это есть и в правилах по производству работ при прокладке трубопроводов из пластика. Хотя у вас возможно это делают от электрощитов квартирных , а если нет , то могут быть проблемы с безопасностью ( особенно для сердечников и тех кто имеет сердечный стимулятор) .
Ипполит
Цитата(svoroponov @ 15.3.2026, 14:05) *
Да тут и обсуждать нечего. Нарушены правила монтажа при вертикальной прокладке трубопроводов ( прохождение труб через перекрытия , расстояния между трубопроводами разного назначения, что и предопределяет нормальное установление крепежа ) , как и правила пайки труб ППР. А так же не верно выбран материал заделки.


Не подскажете, в каких нормативах и документах это искать?
Skaramush
СП73.13330-2016
Гризли
Слишком дохрена силенок у "полипропиленщика", раз так муфту в паяльник пихал.

Тут меня беспокоит больше не внешний вид, а возможные внутренние наплывы. Он и трубы, вероятно, так же грел, с оплавлением торцов.
Skaramush
Цитата(Гризли @ 16.3.2026, 14:33) *
Слишком дохрена силенок у "полипропиленщика", раз так муфту в паяльник пихал.

Тут меня беспокоит больше не внешний вид, а возможные внутренние наплывы. Он и трубы, вероятно, так же грел, с оплавлением торцов.


Привычка у "мастера" к терморектальному криптоанализу. Да, там сопротивления мог добавить прилично, "диафрагму" сделать.
Ипполит
Цитата(Гризли @ 16.3.2026, 13:33) *
Слишком дохрена силенок у "полипропиленщика", раз так муфту в паяльник пихал.

Тут меня беспокоит больше не внешний вид, а возможные внутренние наплывы. Он и трубы, вероятно, так же грел, с оплавлением торцов.


Судя по количеству дыма в квартире, грел он знатно. Что по безопасности эксплуатации? Не рванет ли всё это из-за кривых соединений и такой пайки?