> ДЫМОУДАЛЕНИЕ ИЗ КОРИДОРОВ И ЕСТЕСТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
Гость_Лебедев С._*
сообщение 9.12.2007, 22:22
Сообщение #1





Guest Forum






Коллеги, у кого какое мнение по поводу достаточной площади световых проемов (в т.ч. карманов) в наружных стенах коридоров, чтобы это считалось естественным освещением (какова площадь и высота расположения на 1 м длины коридора), можно ли нормы здесь применять по аналогии...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
yad2000
сообщение 10.12.2007, 9:03
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 145
Регистрация: 4.12.2007
Из: Москва
Пользователь №: 13473



Площадь световых проемов скорее всего понятие относительное, смотря где (здание какого назначения), длина коридора, кол-во эвакуируемых людей. Есть СНиП 23-05-95(2003) Естесственное и искусственное освещение, и СанПиНы 2.4.2.1178-02 и 2.2.1'2.1.1.1278-03 - по той же тематики, еще есть пособие по расчету того самого естественного освещения к СНиП II-4-79, какие из них действующие сказать не могу ща, сам этим вопросом не занимаюсь
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Лебедев С._*
сообщение 10.12.2007, 10:57
Сообщение #3





Guest Forum






Цитата(yad2000 @ 10.12.2007, 9:03) [snapback]199894[/snapback]
Площадь световых проемов скорее всего понятие относительное, смотря где (здание какого назначения), длина коридора, кол-во эвакуируемых людей. Есть СНиП 23-05-95(2003) Естесственное и искусственное освещение, и СанПиНы 2.4.2.1178-02 и 2.2.1'2.1.1.1278-03 - по той же тематики, еще есть пособие по расчету того самого естественного освещения к СНиП II-4-79, какие из них действующие сказать не могу ща, сам этим вопросом не занимаюсь


СНиП и СанПины, т.е. расчет естественного освещения, думаю, не подходят, т.к. в темное время суток этот свет будет бесполезен
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yad2000
сообщение 10.12.2007, 11:56
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 145
Регистрация: 4.12.2007
Из: Москва
Пользователь №: 13473



Цитата(Лебедев С. @ 10.12.2007, 10:57) [snapback]199938[/snapback]
СНиП и СанПины, т.е. расчет естественного освещения, думаю, не подходят, т.к. в темное время суток этот свет будет бесполезен


Те конешь виднее, наверно, но офисное помещение же, ночью то оно практически не используется это раз, свет-для чего (?) чтоб было видно куда бежать чтоль? окна скорее все в нормах предусмотрены, чтоб их можно было разбить - ведь зимой опять же их не открывают, чтоб дым уходил. Площадь остекления нужно считать скорее всего не столько по дыму, а сколько по проникновению тех же пожарных в эти корридоры.... так смысла в этих окнах не будет, если они просто открываются, то будет доп тяга и приток свежего воздуха для горения.... жаль эту тему в СНиПах не разжевывают, а это предположение вполне вероятно, с этим и экспертиза и пожарники охотно соглашаются
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Лебедев С._*
сообщение 10.12.2007, 12:40
Сообщение #5





Guest Forum






Цитата(yad2000 @ 10.12.2007, 11:56) [snapback]199969[/snapback]
Те конешь виднее, наверно, но офисное помещение же, ночью то оно практически не используется это раз, свет-для чего (?) чтоб было видно куда бежать чтоль? окна скорее все в нормах предусмотрены, чтоб их можно было разбить - ведь зимой опять же их не открывают, чтоб дым уходил. Площадь остекления нужно считать скорее всего не столько по дыму, а сколько по проникновению тех же пожарных в эти корридоры.... так смысла в этих окнах не будет, если они просто открываются, то будет доп тяга и приток свежего воздуха для горения.... жаль эту тему в СНиПах не разжевывают, а это предположение вполне вероятно, с этим и экспертиза и пожарники охотно соглашаются


Так я же о том же!!! smile.gif Одни говорят, что действует СНиП 89 Общесттв здания, другие - что 2003 года Обществ здания администрат. назначения, притом что каждый утверждает что другой СНиП не действует (это пожарные и ИГАСН - разные мнения почему-то smile.gif ). Мне, конечно, пох., т.к. в любом случае все согласуется в итоге..., хотя все же интересно
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Лебедев С.   ДЫМОУДАЛЕНИЕ ИЗ КОРИДОРОВ И ЕСТЕСТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ   9.12.2007, 22:22
|- - Лебедев С.   Цитата(yad2000 @ 10.12.2007, 9:03) 199894...   10.12.2007, 10:57
|- - Лебедев С.   Цитата(yad2000 @ 10.12.2007, 11:56) 19996...   10.12.2007, 12:40
- - Лебедев С.   Забыл сказать - здание офисное!   10.12.2007, 9:44
- - Слободчиков Валентин   У меня прокатывала площадь остекления, достаточгна...   10.12.2007, 10:19
- - Лебедев С.   Мне также предлагали считать достаточность площади...   10.12.2007, 10:51
- - yad2000   Не бери в голову, действуй по заданию и по договор...   10.12.2007, 12:50
- - Слободчиков Валентин   Не готов с Вами согласится по поводу доступа пожар...   10.12.2007, 13:29
|- - Лебедев С.   Цитата(Слободчиков Валентин @ 10.12.2007, 13...   10.12.2007, 13:46
- - Слободчиков Валентин   Т.е. хотите сказать:"дело ясное, что дело тем...   10.12.2007, 19:21
- - Лебедев С.   полюбому!   10.12.2007, 22:49


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqv6z6bU

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.3.2026, 9:03
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных