Господа, кто-нибудь делал попытки оценить снижение уровня звукового давления при прохождении звука сквозь ограждение (при известном индексе изоляции ограждения)? Имеются ли зависимости, связывающие эти величины?
И второй вопрос: возможно ли оценить величину генерации звука транзитным жёстким воздуховодом, если известен уровень шума внутри него (возможно ли найти в справочниках индексы изоляции жёстких жестяных воздуховодов)? sad.gif
--------------

В связи с расширением применения принудительной вентиляции в жилищном строительстве эти вопросы становятся актуальны. Вопросы имеют практическое продолжение.
Непонятно, до какой величины следует снизить суммарный уровень звуковой мощности вентустановки, прежде чем возможно без превышения звукового давления пустить поток транзитом в вертикальном воздуховоде сквозь жилое здание. smile.gif
-------------
Хотелось бы прояснить ситуацию с допустимой нормой шума в помещениях. Если взять любой из нормативных документов:
- МГСН 2.04-97. ДОПУСТИМЫЕ УРОВНИ ШУМА, ВИБРАЦИИ И ТРЕБОВАНИЯ К ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ.
- СН 2.2.4/2.1.8.562-96. Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки.
- СНиП II-12-77. ЗАЩИТА ОТ ШУМА (часть II).
- ГОСТ 12.1.003-83. СИСТЕМА СТАНДАРТОВ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА. ШУМ. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ,
то в каждом из них имеется таблица "Допустимые уровни проникающего шума" (или другое название "Допустимые уровни звукового давления (эквивалентные уровни звукового давления) в дБ в октавных полосах частот, уровни звука и эквивалентные уровни звука в дБА для жилых и общественных зданий и их территории").
Не понятно, каким образом в последнем столбце этих таблиц получены числовые величины (?). Судя по всему, в последнем столбце дан суммарный уровень звукового давления с коррекцией на восприятие человеческого уха по шкале "А" шумомера, а также с учётом снижения шума за счёт поглощения его энергии окружающими предметами. Но, так ли это... :wacko:
И вообще не понятно, на что следует ориентироваться в этой таблице: то ли на распределение уровня звукового давления по октавам, то ли на суммарный уровень шума в последнем столбце(?).
Кто-нибудь может дать разъяснения по этому поводу? blink.gif
Хотелось бы увидеть документ, регламентирующий применение фильтров коррекции шума с учётом восприятия человеческого уха ("А", "В" и "С"). Может быть, у кого-нибудь есть такой документ? В частности, имеется ли у кого-нибудь ГОСТ 17187-81 ? Если такой есть, то очень прошу выложить его здесь, или прислать на мой адрес.
smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
ROBSON
сообщение 9.1.2008, 12:02
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 68
Регистрация: 26.9.2007
Из: Москва
Пользователь №: 11543



Индекс изоляции воздушного шума является нормируемым параметром. Оценка возможности применения того или иного типа строительной конструкции в какой-либо конкретной ситуации определяется путем расчета индекса изоляции воздушного шума данной строительной конструкции и сопоставления с нормативным значениям в действующих нормах для данной ситуации. Индекс изоляции воздушного шума позволяет оценить одним числом звукоизолирующую способность конструкции и нужен, в основном, для быстрого сравнения звукоизоляции конструкций между собой. Нужно помнить, что две совершенно разные конструкции могут иметь одинаковый индекс изоляции воздушного шума, но, например, в области низких частот одна конструкция будет обладать существенно большей звукопроводностью чем другая. Для точного сравнения конструкций необходимо рассчитывать звукоизоляцию графоаналитическим методом в октавных или третьоктавных полосах.
Собственно, построенная кривая и поможет Вам оценить возможное снижение уровня шума конструкцией.
Что касается методики расчета (прохождение шума из одного помещения в другое через конструкцию), то посмотрите формулу пункта 7.8 в СНИП 23-03-2003.

Сообщение отредактировал ROBSON - 9.1.2008, 12:04
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- ss.23   Как подсчитать снижение шума ограждением   5.12.2005, 0:26
- - Alexei_   Я не понял, в чём конкретно вопрос. Если Вам извес...   5.12.2005, 17:36
- - ss.23   Проблема в том, что я не нашёл формул, позволяющих...   5.12.2005, 19:39
- - polligraph   Если поможет, попробуйте этот расчет. Сам его скач...   7.12.2005, 7:55
- - kryaker   Сорри лень регистрироваться. Программка снижения ...   7.12.2005, 17:56
- - ss.23   Замечание верное (про специальность и уникальность...   7.12.2005, 20:53
- - Степенной   У кого есть хоть какая-нибудь информация о програм...   9.12.2005, 18:49
- - Трубач   Могу порекомендовать такое вот оборудование: http:...   30.12.2005, 12:37
- - ss.23   Господа, хочу ещё раз повторить вопрос, заданный н...   1.2.2006, 21:48
- - ShaggyDoc   ЦитатаВопрос: как Вы думаете, превысит ли уровень ...   2.2.2006, 7:55
- - ss.23   к ShaggyDoc Спасибо за точный и полный ответ. Я п...   2.2.2006, 12:33
- - ex_promt   Коллеги, предлагаю интересующимся опровергнуть ут...   29.12.2007, 10:09
- - ex_promt   Ничего для конкретного расчёта уровня звукового да...   10.1.2008, 0:14


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxRXEa1

Реклама: ООО «Эдюсон» | ИНН 7729779476 | erid: 2VtzqvCXcii

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 15.4.2026, 7:17
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных