> накопительные емкости, нехватка расхода воды
zhglo
сообщение 11.3.2008, 23:48
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 31.7.2007
Пользователь №: 10367



у меня проблема, к зданию подключается городская трасса, но она не обеспечивает достаточный расход воды 10л/с, мне подсказали поставить 2 накопительные емкости Лабко по 60м3, но как правильно поключить их к трассе и как эта система будет работать я не знаю,
подскажите кто знает как можно решть эту проблему
заранее благодарен
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Сантехник
сообщение 12.3.2008, 17:56
Сообщение #2


просто Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974



Запас воды в баке должен обновляться иначе завоняет, только на пожар нельзя. Нужно выдумать чего то еще. Дублирую сообщение но что делать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sonsumerek
сообщение 12.3.2008, 18:00
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 4469
Регистрация: 14.5.2007
Из: Москвы
Пользователь №: 8092



Цитата(Сантехник @ 12.3.2008, 17:56) [snapback]230338[/snapback]
только на пожар нельзя

а можно в этом месте поподробнее?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантехник
сообщение 12.3.2008, 20:36
Сообщение #4


просто Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974



Цитата(sonsumerek @ 12.3.2008, 18:00) [snapback]230340[/snapback]
а можно в этом месте поподробнее?

Можно. Пожар может никогда не произойти. Запас воды в резервуаре должен обновляться раз в 48 часов (норму не подскажу но знаю кто может). Более того нужно предусмотреть мероприятия по перемешиванию воды в резервуаре как минимум приток и забор из разных мест. Мудрят по разному - кто то подключает наружные поливочные краны. Короче объем резервуара не должен быть больше 2 суточных расходов. Мой проект с баком еще не вернулся из экспертизы поэтому еще подробней пока не могу smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 12.3.2008, 20:58
Сообщение #5


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41721
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(Сантехник @ 12.3.2008, 20:36) [snapback]230373[/snapback]
норму не подскажу

СНиП 2.04.02-84
9.10. В емкостях для питьевой воды должен быть обеспечен обмен пожарного и аварийного объемов воды в срок не более 48 ч.
Если система раздельная, то нехай тухнет smile.gif А если объединенная, то нельзя.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- zhglo   накопительные емкости   11.3.2008, 23:48
- - andrey R   Две ж\д цистерны в здание? Или Вы хотите из э...   11.3.2008, 23:55
|- - zhglo   Цитата(andrey R @ 11.3.2008, 22:55) 23015...   12.3.2008, 1:31
- - lexa00   Для какого пожаротушения не хватает расхода внутре...   12.3.2008, 10:37
|- - zhglo   Цитата(lexa00 @ 12.3.2008, 9:37) 230205Дл...   12.3.2008, 17:18
|- - sonsumerek   Цитата(zhglo @ 12.3.2008, 17:18) 230327ДЕ...   12.3.2008, 17:30
- - musboris   Скажите пожалуйста а.... musboris, дублирование...   12.3.2008, 11:26
- - Сантехник   И что согласуют в доме такое болото, сомневаюсь од...   12.3.2008, 22:29
|- - andrey R   Цитата(Сантехник @ 12.3.2008, 22:29) 2304...   12.3.2008, 22:38
- - Сантехник   Пожалуй. Скоро я сам 2 такие запроектирую как резе...   12.3.2008, 22:42
- - andrey R   Вот Вы нам и расскажете, чё Вам за это буит   12.3.2008, 22:43
- - zhglo   ситуация следующая все таки вода нужна только для ...   23.3.2008, 14:19
- - andrey R   Читайте СНиП "Водоснабжение. Наружные сети и ...   23.3.2008, 14:22
- - zhglo   там столько читать надо с ума сойти:))) какая стра...   23.3.2008, 15:53
- - andrey R   Так Вы что, хотите чтобы я с ума сошёл? В раздел...   23.3.2008, 16:21
- - BUFF   мне начинает казаться, что Викт прав. Нужно завест...   23.3.2008, 18:59
- - andrey R   Мегакомикс то тоже читать надо, а лень... Прогу ...   23.3.2008, 19:33
|- - Vano   Цитата(andrey R @ 23.3.2008, 19:33) 23390...   23.3.2008, 19:46
- - andrey R   Я сам эколог по второму образованию, но на это сло...   23.3.2008, 19:49
- - alexsis-83   Помогите пожалуйста, запроектировать пожарный резе...   25.7.2011, 8:44
- - nick2   для поддержания давления, при малых утечках, когда...   25.7.2011, 10:17
- - mortemer   тушить всё равно пожарники будут если что,поэтому ...   5.8.2011, 18:35


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxRXEa1

Реклама: ООО «Эдюсон» | ИНН 7729779476 | erid: 2VtzqvCXcii

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.4.2026, 11:37
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных