> пожарные краны для встроенных помещений
Гость_lena_*
сообщение 21.2.2006, 13:20
Сообщение #1





Guest Forum






В здании для жилой части запроектировано 3 струии по 2,5 л/с. На первом этаже распологаются различные по назначению встроенные помещения с отдельными входами. Какое должно быть количество пожарных кранов для каждого помещения? Оно должно соответствовать количеству ст руй, как для жилья, или достаточно установить один пожарный кран с огнетушителями?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
OlgaO
сообщение 3.3.2006, 9:04
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(Cus @ Mar 2 2006, 17:35 )
Цитата(lena @ Feb 21 2006, 13:21 )
В здании для жилой части запроектировано 3 струии по 2,5 л/с. На первом этаже распологаются различные по назначению встроенные помещения с отдельными входами. Какое должно быть количество пожарных кранов для каждого помещения? Оно должно соответствовать количеству ст руй, как для жилья, или достаточно установить один пожарный кран с огнетушителями?

СНиП 2.04.01-85* п. 6.6.

В вашем случае при размещении на первом этаже несколько небольших встроенных офисных помещений, имеющих выходы на улицу и не связанных между собой я ставлю 1 пожарный кран с огнетушителями. В остальных случаях столько же струй сколько и в жилой части здания.

СНиП 2.04.01-85* п. 6.6* "...для зданий, разделенных на части противопожарными стенами 1 типа - по объему той части здания, где требуется наибольший расход воды"
Не понятно, почему Вы принимаете по одному пож. крану во встроенных помещениях - на каком основании? Ведь если в этих встроенных помещениях нужно пожаротушение, то надо принимать по наибольшему, т.е. как для дома 3х2.5 л/с согласно п.6.6* четвертый (приведенный выше) абзац, а если встроенные помещения маленькие и по табл.1* СНиП 2.04.01-85* пожаротушение в них не нужно, то и не надо нисколько пожарных кранов там согласно п.6.6* первый абзац, а только в жилой части.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- lena   пожарные краны для встроенных помещений   21.2.2006, 13:20
- - strukolga   А вот если на пожаротушение необходимо 2,5л/с и ко...   1.3.2006, 14:40
- - Cus   Цитата(strukolga @ Mar 1 2006, 14:41 )А вот е...   1.3.2006, 16:32
- - strukolga   Нет, я учусь   1.3.2006, 22:18
- - strukolga   может раскажете, я раньше не проетировала ВК высот...   1.3.2006, 22:45
- - Cus   1 струя на 2,5 л/сек - означает что каждая точка з...   2.3.2006, 11:44
- - strukolga   Благодарю уважаемый Gus   2.3.2006, 11:56
- - Guest   А на наш вопрос Вы не можете никак ответить, уважа...   2.3.2006, 16:45
- - Cus   Цитата(lena @ Feb 21 2006, 13:21 )В здании дл...   2.3.2006, 17:34
- - strukolga   Раскажите, а надо ли устраивать систему пожаротуше...   3.3.2006, 14:04
- - [SD]SYB   Цитата(strukolga @ Mar 3 2006, 14:05 )Раскажи...   6.3.2006, 8:15
- - strukolga   А если над мусорной камерой нет шахты?   6.3.2006, 10:11
- - радиатор   Люди, подскажите, плз, можно ли подключать внутрик...   6.7.2006, 16:59
- - Margo   Взято где-то с этого сайта: Вопрос: Дополнением к...   6.7.2006, 17:47
- - OlgaO   Цитата(Margo @ Jul 6 2006, 18:47 )Взято где-т...   7.7.2006, 8:15


Тема закрытаОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqv6z6bU

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 9:03
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных