сообщение 17.9.2008, 15:06
Сообщение #1





Guest Forum






Здравствуйте.
На чертеже изображена система холодоснабжения. Прошу указать на ошибки.
Просто это один из первых моих объектов в данной области.

Сообщение отредактировал Frykt007 - 17.9.2008, 15:08
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  архивчик.rar ( 226,21 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1335
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
vadim999
сообщение 7.10.2008, 13:05
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519



В предыдущем посте, естественным образом, все было упрощено, в т.ч. "ветка" фрикулинга - вынесена за скобки рассмотрения. Теперь далее.
О количестве "рабочих" насосов. Трудно подобрать насос, который работал бы эффективно (с приличным КПД) при изменении его производительности в три раза. Использование двух одинаковых насосов с производительностью по 0,5*Qмах., каждый, упрощает поиск и увеличивает маневр в автоматизации. Наличие в этом случае аналогичного резервного насоса - обязательно.
За автоматизацию.
Решение вопросов автоматизации, полагаю, проводить на параллельных курсах, в т.ч. и таких как:
- о выделении ветки фрикулинга (для фанкоилов Д1) в самостоятельную схему (теплообменники, насосная группа, любые два драйкулера и их обвязка через 3-х ходовой клапан).
- об организации включения драйкулеров при работе чиллеров (сразу два на каждый чиллер или по схеме "ведущий-ведомый).
- о соблюдении равномерности наработки каждого из чиллеров.
Наличествование датчика перепада давления на коллекторах насосной группы, обязательно.
Схема обвязки гликолевого контура предусматривает в себе и автоматические клапана по одному на каждом из драйкулеров и по одному на чиллерах. Авт. клапана с функцией предварительной настройки фиксированного частичного открытия на проход, что позволит исключить балансировочные клапана. При переходе на режим «зима», когда происходит включение фрикулинга на Д1,- запрет на включение двух любых чиллеров (может работать только, один). Целесообразно обратить внимание на настройку «мозгов» драйкулеров при переходе на режим «зима», т.к. часто заводские настройки ограничивают минимальную температуру гликоля на выходе на уровне +20 гр. (для чиллеров).
То Frykt007 Дата Вчера, 12:01
Не понял последнее предложение. Пжлст, уточните.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Frykt007   Схема холодоснабжения   17.9.2008, 15:06
- - vadim999   Очена хотца посмотреть и помоц, но у меня не откры...   18.9.2008, 10:46
- - nolison   Зачем байпас перед каждым чиллером в контуре охлаж...   18.9.2008, 15:06
|- - Frykt007   Цитата(nolison @ 18.9.2008, 16:06) 293960...   18.9.2008, 16:52
- - nolison   Вообще для запуска чиллера после зимы температура ...   18.9.2008, 21:19
- - Wiz   Не ясно как будет поддерживаться постоянная темпер...   19.9.2008, 9:47
- - nolison   А разве необходима постоянная температура??? Если ...   19.9.2008, 12:18
- - vadim999   Звиняйте за занудство, прямоту и резкость. Однако...   22.9.2008, 18:57
- - vadim999   Продолжение 1. 4. Прошу дополнительно прокомменти...   23.9.2008, 15:06
- - Frykt007   2. Для возможности количественного регулирования о...   25.9.2008, 14:44
- - vadim999   Ну, слава богу! А подумалось, что Вы загуляли ...   25.9.2008, 16:22
- - Frykt007   К сожалению на следующий день на работу нужно было...   26.9.2008, 8:32
- - vadim999   Продолжение 2. По п.4. а) Ваш ответ наводит н...   26.9.2008, 15:54
- - Frykt007   В корпусе "Д" установлены "фены...   30.9.2008, 9:21
- - vadim999   Постораюсь кратко. Пообщался с бывшими коллегами,-...   30.9.2008, 16:33
- - tgv   не совсем специалист в данной теме, но у меня возн...   30.9.2008, 17:51
- - vadim999   tgv Дата Вчера, 18:51 4. схема достаточно сложная ...   1.10.2008, 9:24
|- - tgv   Цитата(vadim999 @ 1.10.2008, 10:24) 29779...   1.10.2008, 12:22
|- - vadim999   Цитата(tgv @ 1.10.2008, 13:22) 297900да п...   1.10.2008, 17:55
- - Frykt007   По поводу п.1 - Koндeнсaтoры и испaритрeли мaшин o...   1.10.2008, 9:56
- - tgv   п. 2 трехходовыми нужно регулировать расход холодн...   1.10.2008, 18:06
- - Wiz   Насколько я понимаю ситуацию по размещению трехход...   1.10.2008, 18:18
- - tgv   я согласен с вами, чтобы поддерживать температуру ...   1.10.2008, 18:46
- - Wiz   Клапан устанавливают как правило в помещении, пото...   1.10.2008, 19:45
- - vadim999   Господа, tgv и Wiz А мона поинтересоваться для ...   2.10.2008, 17:41
|- - tgv   Цитата(vadim999 @ 2.10.2008, 18:41) 29846...   2.10.2008, 18:45
- - Wiz   ЦитатаВ России такой финт не пройдет - зимой замер...   2.10.2008, 18:13
- - vadim999   Господа, tgv и Wiz. Вооще-то, мы из инженеров-а...   3.10.2008, 9:18
- - tgv   ладно замнем разговор ведь идет о чиллере с дра...   3.10.2008, 10:16
|- - vadim999   Цитата(tgv @ 3.10.2008, 11:16) 298666ладн...   3.10.2008, 15:13
- - vadim999   То Frykt007 П 1. в посте от 22.09.08. - о...   3.10.2008, 13:26
- - tgv   какие термины какой осадок??? может поконкретнее а...   3.10.2008, 15:23
- - Frykt007   То Vadim999 Спасибо. Но как же тогда обеспечит...   3.10.2008, 17:05
- - Wiz   Цитатаон будет меняться в зависимости от сопротивл...   3.10.2008, 17:07
- - vadim999   Frykt007 Дата Сегодня, 18:05 ОК. Просто, Вы еще...   3.10.2008, 18:56
- - LordN   ЦитатаДалее по скоростной характеристики насоса оп...   3.10.2008, 19:30
- - Frykt007   To vadim999 Т.е. вместо 8 насосов 5.1, 5.2 будет 2...   6.10.2008, 11:01
- - Frykt007   Предполагал поставить 1 насос с плавным регулирова...   7.10.2008, 14:20
- - vadim999   Frykt007 Дата Вчера, 15:20 Насосы 5.3 подвергаются...   8.10.2008, 17:08
- - Frykt007   Большое спасибо!   9.10.2008, 10:06
- - vadim999   Пожалуйста, пожалуйста.! С удовольствием при...   10.10.2008, 11:59
- - Frykt007   К сожалению ни какой защиты не будет, у нас холоди...   13.10.2008, 8:36
- - nadyazharkova   Есть вопрос: меняю советский чиллер с водяным охла...   28.11.2008, 19:12
|- - vadim999   Цитата(nadyazharkova @ 28.11.2008, 19:12)...   9.12.2008, 13:18
- - M.Mar   Согласен с Vadim999. Должна быть очень веская прич...   9.12.2008, 17:35
- - pavol   У меня вопрос.Никак не пойму какой 3-ходовой клапа...   22.12.2008, 20:47
- - LordN   ЦитатаУ меня вопроснарисуйте свой вопрос. я, напри...   22.12.2008, 21:48
|- - pavol   Цитата(LordN @ 22.12.2008, 21:48) 331906н...   23.12.2008, 7:35
- - pavol   Получилось!Если что то надо я ещё выложу,научи...   23.12.2008, 7:41
- - pavol   Мёртвая зона?   24.12.2008, 8:10
- - vadim999   Если 3-х ходовик (поз.9) "перетаскивается...   24.12.2008, 13:08
- - pavol   Отсканиравл побольше,а точнее что сканер захватил.   24.12.2008, 14:11
- - pavol   2-глюколевые насосы TP 125-320/4,3-водяные насосы ...   24.12.2008, 14:17
- - vadim999   Давненько подобной, простите, подобного изыска с г...   24.12.2008, 16:13
- - pavol   Теперь тут кажется если один насос выходит из стро...   11.2.2009, 3:02
|- - vadim999   Цитата(pavol @ 11.2.2009, 3:02) 351256Теп...   12.2.2009, 13:29
- - pavol   Загружаю чертеж,никак не пойму где здесь ошибка.В ...   11.2.2009, 13:40
- - Ali_DIM   Добрый день! Выкладываю схему для обсуждения....   6.9.2021, 13:55
|- - yozik   Цитата(Ali_DIM @ 6.9.2021, 13:55) Есть за...   6.9.2021, 15:01
|- - kosmos440o   Цитата(Ali_DIM @ 6.9.2021, 14:55) Добрый ...   6.9.2021, 20:49
- - Ali_DIM   1. Насос установлен возле теплообменника, тк этот ...   6.9.2021, 15:10
|- - yozik   Цитата(Ali_DIM @ 6.9.2021, 15:10) подаетс...   6.9.2021, 15:21
|- - Ali_DIM   Цитата(yozik @ 6.9.2021, 16:21) кем? Поче...   6.9.2021, 15:33
|- - yozik   Цитата(Ali_DIM @ 6.9.2021, 15:33) да, заб...   6.9.2021, 15:57
- - Ali_DIM   трёхходовой регулирует температуру в холодный пери...   6.9.2021, 16:08
|- - yozik   Цитата(Ali_DIM @ 6.9.2021, 16:08) трёхход...   6.9.2021, 16:56
- - Ali_DIM   частотник поддерживает давление. там разные потери...   6.9.2021, 17:05
- - yozik   Тогда кто поддерживает температуру воды после тепл...   6.9.2021, 20:48


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
3 чел. читают эту тему (гостей: 3, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqv6z6bU

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 14:21
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных