> Расход воды через обратный клапан
Гость_LudoEdo4ka_*
сообщение 10.11.2008, 10:18
Сообщение #1





Guest Forum






Здравствуйте!
Вопрос вроде бы элементарный, но все же вызывает некоторые затруднения.

Имеется часть схемы ИТП - на отопление.
Нагрузка на отопление - 0.07Гкал/ч
Температура из теплосети 150/70, требуется на отопление - 95/70.

1. Когда мы снижаем температуру, после подмеса расход на отопление увеличится, т.е. нужно делать переход на бОльший диаметр? В каком месте этот переход делать? до перемычки, или после?
Или может эта задача решается вообще по-другому?

2. Я расчитывала подачу насосов по СП 41-104-2000
Gот=70/(150-70)=0,875м3/ч
u=(150-95)/(95-70)=2.2
Gнас=1,1*0,875*(1+2,2)=3,1м3/ч

Подскажите, как посчитать расход из обратки, который на подмес нужен, на перемычке?

Спасибо.

Сообщение отредактировал LudoEdo4ka - 11.11.2008, 8:39
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Схема_ИВС_Лист1.jpg ( 160,59 килобайт ) Кол-во скачиваний: 125
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
vadim999
сообщение 10.11.2008, 18:06
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519



Не корысти и занудства ради, а токмо умственного развития, для. Несколько вопросов с целью более углубленного понимания динамики процессов.
Автору темы: не стыкуются цифры температур теплоносителей в тексте темы, расчетах (в т.ч. и арифметика в определении Gнас.?) и в схеме. Это опечатка или «сермяжный» смысл требований СП?
Всем: И главное. Как проверяется (подтверждается расчетами) расходы через перемычку на промежуточных значениях температур наружного воздуха для соответствующих температурных графиков (требование СП или «добрая воля» проектировщика). И, всегда-ли, в этих случаях
Расход на перемычке = расход в системе отопления минус расход тепловых сетей.

jota Сегодня, 14:36
Если в МСаl, тогда правильно. Если в кВт, то коэф-множитель 0,86

Разве 0,86, а не 1,16? /Это так, просто бросилось в глаза./
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxCKL6t


Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 28.5.2026, 0:07
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных