Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqxNj1ab
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.12-2025
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
общеобразовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2Vtzqvh9Ati
> ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ REMAK, Запуск приточной вентиляции при температуре ниже -15 С
Гость_JSA_*
сообщение 12.2.2009, 10:56
Сообщение #1





Guest Forum






Помогите чем можете!!!!!!! mellow.gif
Подрядчики смонтировали приточную вентиляцию с блоком управления VCB и регулятором процесса RWD 68/RMK/ фирмы REMAK.
Уставка по температуре подаваемого воздуха 20 С.
Зимой при запуске системы блок уходит в аварию по защите калорифера. Приточка запускается со второго или с третьего раза , когда температура в канале ниже установленной и при анализе запуска системы видно что регулирование начинается тогда когда температура в канале опускается ниже установленной и выходит на установленную температуру с низшей температуры. При такой работе регулятора и инерции открытия клапана система при запуске не успевает выйти в режим. newconfus.gif
Подрядчики не могут ничего сделать ссылаясь то на заводские уставки блока,которые не регулируются, то на параметры теплоносителя, то на чехов , которые ненавидят русских. mad.gif
Подскажите что можно сделать, жалко потраченных денег, рядом работает уже 8 лет другая приточка на regin-контроллере,
проблем нет , при запуске системы регулирование клапаном начинается с высокой (чем установленная) температуры и система плавно выходит за 5 мин на режим. helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_JSA_*
сообщение 17.2.2009, 8:41
Сообщение #2





Guest Forum






Странно что нет никаких заключений, объяснений от поставщиков оборудования REMAK или представителей фирмы в защиту "своего" оборудования. Неужели они не отслеживают пожелания практиков для улучшения работы своего оборудования, странно как-то, нелогично , непрофесионально. thumbdown.gif
Большинство фирм разработчиков оборудования анализируют работу своего оборудования и вносят корректировки в свои разработки по заключениям практиков, работающих на их оборудовании. Может они не знают об этом форуме. Тогда представители фирм продающих оборудование REMAK должны проявить заинтересованность и настойчивость т.к. получают проценты с продаж.
Обидно просто, от незнания тонкостей работы оборудования страдает Заказчик (эксплуатация), деньги заплачены оборудование установлено, но оно не выполняет всех функций которые в нем заложены или при неопределенной ситуации ( низкая температура) требует к себе повышенного внимания. spam.gif
Предлагаю практикам выявлять подобное оборудование и информировать потенциальных Заказчиков.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kass
сообщение 17.2.2009, 12:20
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301



Цитата(JSA @ 17.2.2009, 8:41) [snapback]354226[/snapback]
Странно что нет никаких заключений, объяснений от поставщиков оборудования REMAK или представителей фирмы в защиту "своего" оборудования.В

Все они знают. По крайней мере наши представители пытались их не раз расшевелить на тему модернизаций. Но там что то сложно с модификацией. Я могу только предположить, что возможно Ремак испортил отношения с фирмой разработчиком щитов, либо уволился главный спец по написанию алгоритмов и прихватил с собой исходники. В любом случае появляются условия, при которых Ремаку крайне сложно что то изменить в алгоритмах. Разумеется, что можно заключить договор с другой фирмой, которая заново с нуля напишет алгоритмы или сделает щиты нового поколения, которые будут отличаться большей гибкости.

С целью гибкости производства щитов, мы разработали всего две модификации железа, и порядка двух десятков прошивок. В зависимости от того, какие прошивки залить, такая модификация щита и получится. Меняются так же ламинированные наклейки и мануал. Прошивки свободно доступны для заказчиков. Поэтому проблем для снабжения Ремаковцев автоматикой уже нет. Более того, нет никаких проблем связать щиты и вывести на диспетчеризацию. С Ремаком это опять проблема.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гена
сообщение 17.2.2009, 14:27
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 848
Регистрация: 3.2.2008
Пользователь №: 15140



Цитата(Kass @ 17.2.2009, 12:20) [snapback]354345[/snapback]
Все они знают.....
......Более того, нет никаких проблем связать щиты и вывести на диспетчеризацию. С Ремаком это опять проблема.

Знают, конечно.
Kass, листали инфу по Webclima?
http://www.remak.eu/download.php?fileID=24...p;CMSvirtual=13

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kass
сообщение 17.2.2009, 21:03
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301



Цитата(Гена @ 17.2.2009, 14:27) [snapback]354411[/snapback]
Знают, конечно.
Kass, листали инфу по Webclima?

И что в ней такого невообразимого? Вэб-интерфейс? Так он в любом роутере за 1000 руб есть. Надеюсь вы не сравниваете это со СКАДА системами? Надеюсь понимаете, что в большинстве сетей сквозь роутер это не работает?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nick
сообщение 17.2.2009, 23:11
Сообщение #6


Руководитель проекта


Группа: Участники форума
Сообщений: 658
Регистрация: 29.7.2005
Из: СПб
Пользователь №: 1028



Цитата(Kass @ 17.2.2009, 21:03) [snapback]354597[/snapback]
И что в ней такого невообразимого? Вэб-интерфейс? Так он в любом роутере за 1000 руб есть. Надеюсь вы не сравниваете это со СКАДА системами? Надеюсь понимаете, что в большинстве сетей сквозь роутер это не работает?

Почему же не работает, у Вас может, и нет, а многих работает и довольно не плохо!
Получилось вот так и работает через WEB удаленно, и по комплектации получилось не дороже чем у ВАС bestbook.gif
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  IMG_1661_resize.jpg ( 76,17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 117
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- JSA   ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ REMAK   12.2.2009, 10:56
- - LordN   можно только посочувствовать.. а впрочем попробуйт...   12.2.2009, 11:08
- - NektoN2008   Может поможет? Блоки управления VCB. Руководство ...   12.2.2009, 12:29
- - JSA   LordNможно только посочувствовать.. а впрочем попр...   13.2.2009, 7:03
- - LordN   Цитатаспасибо за сочувствиенаелся я в свое время р...   13.2.2009, 8:23
- - Kass   Цитата(JSA @ 12.2.2009, 10:56) 352159Зимо...   13.2.2009, 21:14
- - Сергей Долганов   Напугали Вы меня, Почтенные Мне в эксплуатацию 4...   14.2.2009, 22:14
- - Гена   Скорее всего узел тоже применён от Remak - SUMX, н...   14.2.2009, 22:26
|- - Kass   Цитата(Гена @ 14.2.2009, 22:26) 353394Ско...   15.2.2009, 18:05
|- - Взводатор   Цитата(Kass @ 15.2.2009, 17:05) 353544А э...   22.2.2009, 2:01
|- - Kass   Цитата(Взводатор @ 22.2.2009, 2:01) 35626...   24.2.2009, 21:52
- - LordN   ЦитатаSUMX, на трёхходовом ESBE c белимовским прив...   14.2.2009, 23:11
|- - Kass   Цитата(LordN @ 14.2.2009, 23:11) 353416кс...   15.2.2009, 18:13
- - LordN   ЦитатаПривода то классные, только совсем для друго...   15.2.2009, 18:53
|- - Kass   Цитата(LordN @ 15.2.2009, 18:53) 353561ко...   15.2.2009, 22:48
- - Гена   или от 0 до 2 В - зона нечуствительности.   15.2.2009, 23:10
- - LordN   ЦитатаНу тут дело не в контроллереда не в контролл...   16.2.2009, 8:32
- - Анатолий1   [ привод со входом 2..10./i] Это на SUMX такое сто...   16.2.2009, 9:19
|- - Гена   Цитата(Анатолий1 @ 16.2.2009, 8:19) 35367...   16.2.2009, 11:10
- - Abysmo   Сегодня ездил писать заключение по Ремаковскому шл...   16.2.2009, 16:50
|- - Kass   Цитата(Abysmo @ 16.2.2009, 16:50) 353911Ч...   16.2.2009, 17:35
- - Abysmo   ЦитатаМы для наших смежников по ВК выпустили специ...   16.2.2009, 17:37
- - Kass   У нас вот так получилось.   16.2.2009, 17:43
|- - pilvaemil   Цитата(Kass @ 16.2.2009, 18:43) У нас вот...   30.8.2011, 17:12
||- - Kass   Цитата(Nick @ 17.2.2009, 23:11) 354635Поч...   17.2.2009, 23:55
||- - Nick   Цитата(Kass @ 17.2.2009, 23:55) 354649У н...   18.2.2009, 22:14
|- - Гена   Цитата(Kass @ 17.2.2009, 21:03) 354597И ч...   18.2.2009, 12:31
|- - Kass   Цитата(Гена @ 18.2.2009, 12:31) 354877Вы ...   20.2.2009, 0:47
|- - Nick   Цитата(Kass @ 20.2.2009, 0:47) 355656Для ...   20.2.2009, 21:19
|- - Kass   Цитата(Nick @ 20.2.2009, 21:19) 356031Для...   20.2.2009, 22:25
|- - Nick   Цитата(Kass @ 20.2.2009, 22:25) 356059Мы ...   21.2.2009, 18:27
|- - Kass   Цитата(Nick @ 21.2.2009, 18:27) 356196Да ...   21.2.2009, 22:42
- - Abysmo   Новые шкафы Ремак с WebClima я еще ни разу не виде...   18.2.2009, 16:17
- - Adams   Давление на подаче уменьшить до 3-3.5 атмосфер и н...   18.2.2009, 19:39
- - Inch   Цитатавэб интерфейс - это не СКАДА система и не ди...   20.2.2009, 16:52
- - Kass   В данном случае у Ремака идет речь о консольном до...   20.2.2009, 19:32
- - КостиК_87   Как на ремаке запускается блок кондиционирования? ...   19.4.2012, 6:04
- - inovator   Здравствуйте уважаемые "любители" Remak...   24.4.2012, 15:00
- - inovator   Всем спасибо за поддержку . Почти разобрался. Есл...   4.6.2012, 10:18
- - BOL   Здравствуйте. Может кто поделиться схемой шкафа уп...   12.2.2015, 15:48
- - G_Ivan   На первой странице же ссылку давали... http://www....   12.2.2015, 16:16
- - BOL   Remak LOREJ и RWD68 . И схемы шкафа там нету .   12.2.2015, 16:34
- - G_Ivan   Цитата(BOL @ 12.2.2015, 16:34) Remak LORE...   12.2.2015, 17:01
- - BOL   Качайте АэроКад, забивайте в него свю систему и по...   12.2.2015, 17:06
- - G_Ivan   Мне проще самому перерисовать со шкафа -там ничего...   12.2.2015, 17:12
- - Kotov666   День добрый после не добросовестных монтажников до...   15.12.2016, 11:10
- - Anderssen   B2-B2: Датчик на притоке; B4-B4: наружной температ...   17.1.2017, 23:40


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)