Подрядчики смонтировали приточную вентиляцию с блоком управления VCB и регулятором процесса RWD 68/RMK/ фирмы REMAK.
Уставка по температуре подаваемого воздуха 20 С.
Зимой при запуске системы блок уходит в аварию по защите калорифера. Приточка запускается со второго или с третьего раза , когда температура в канале ниже установленной и при анализе запуска системы видно что регулирование начинается тогда когда температура в канале опускается ниже установленной и выходит на установленную температуру с низшей температуры. При такой работе регулятора и инерции открытия клапана система при запуске не успевает выйти в режим.

Подрядчики не могут ничего сделать ссылаясь то на заводские уставки блока,которые не регулируются, то на параметры теплоносителя, то на чехов , которые ненавидят русских.

Подскажите что можно сделать, жалко потраченных денег, рядом работает уже 8 лет другая приточка на regin-контроллере,
проблем нет , при запуске системы регулирование клапаном начинается с высокой (чем установленная) температуры и система плавно выходит за 5 мин на режим.