ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ REMAK, Запуск приточной вентиляции при температуре ниже -15 С |
|
|
|
Гость_JSA_*
|
12.2.2009, 10:56
|
Guest Forum

|
Помогите чем можете!!!!!!! Подрядчики смонтировали приточную вентиляцию с блоком управления VCB и регулятором процесса RWD 68/RMK/ фирмы REMAK. Уставка по температуре подаваемого воздуха 20 С. Зимой при запуске системы блок уходит в аварию по защите калорифера. Приточка запускается со второго или с третьего раза , когда температура в канале ниже установленной и при анализе запуска системы видно что регулирование начинается тогда когда температура в канале опускается ниже установленной и выходит на установленную температуру с низшей температуры. При такой работе регулятора и инерции открытия клапана система при запуске не успевает выйти в режим. Подрядчики не могут ничего сделать ссылаясь то на заводские уставки блока,которые не регулируются, то на параметры теплоносителя, то на чехов , которые ненавидят русских. Подскажите что можно сделать, жалко потраченных денег, рядом работает уже 8 лет другая приточка на regin-контроллере, проблем нет , при запуске системы регулирование клапаном начинается с высокой (чем установленная) температуры и система плавно выходит за 5 мин на режим.
|
|
|
|
|
|
|
 |
Ответов
|
Гость_JSA_*
|
17.2.2009, 8:41
|
Guest Forum

|
Странно что нет никаких заключений, объяснений от поставщиков оборудования REMAK или представителей фирмы в защиту "своего" оборудования. Неужели они не отслеживают пожелания практиков для улучшения работы своего оборудования, странно как-то, нелогично , непрофесионально. Большинство фирм разработчиков оборудования анализируют работу своего оборудования и вносят корректировки в свои разработки по заключениям практиков, работающих на их оборудовании. Может они не знают об этом форуме. Тогда представители фирм продающих оборудование REMAK должны проявить заинтересованность и настойчивость т.к. получают проценты с продаж. Обидно просто, от незнания тонкостей работы оборудования страдает Заказчик (эксплуатация), деньги заплачены оборудование установлено, но оно не выполняет всех функций которые в нем заложены или при неопределенной ситуации ( низкая температура) требует к себе повышенного внимания. Предлагаю практикам выявлять подобное оборудование и информировать потенциальных Заказчиков.
|
|
|
|
|
|
|
|
17.2.2009, 12:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301

|
Цитата(JSA @ 17.2.2009, 8:41) [snapback]354226[/snapback] Странно что нет никаких заключений, объяснений от поставщиков оборудования REMAK или представителей фирмы в защиту "своего" оборудования.В Все они знают. По крайней мере наши представители пытались их не раз расшевелить на тему модернизаций. Но там что то сложно с модификацией. Я могу только предположить, что возможно Ремак испортил отношения с фирмой разработчиком щитов, либо уволился главный спец по написанию алгоритмов и прихватил с собой исходники. В любом случае появляются условия, при которых Ремаку крайне сложно что то изменить в алгоритмах. Разумеется, что можно заключить договор с другой фирмой, которая заново с нуля напишет алгоритмы или сделает щиты нового поколения, которые будут отличаться большей гибкости. С целью гибкости производства щитов, мы разработали всего две модификации железа, и порядка двух десятков прошивок. В зависимости от того, какие прошивки залить, такая модификация щита и получится. Меняются так же ламинированные наклейки и мануал. Прошивки свободно доступны для заказчиков. Поэтому проблем для снабжения Ремаковцев автоматикой уже нет. Более того, нет никаких проблем связать щиты и вывести на диспетчеризацию. С Ремаком это опять проблема.
|
|
|
|
|
|
|
|
17.2.2009, 14:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 848
Регистрация: 3.2.2008
Пользователь №: 15140

|
Цитата(Kass @ 17.2.2009, 12:20) [snapback]354345[/snapback] Все они знают..... ......Более того, нет никаких проблем связать щиты и вывести на диспетчеризацию. С Ремаком это опять проблема. Знают, конечно. Kass, листали инфу по Webclima? http://www.remak.eu/download.php?fileID=24...p;CMSvirtual=13
|
|
|
|
|
|
|
|
17.2.2009, 21:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301

|
Цитата(Гена @ 17.2.2009, 14:27) [snapback]354411[/snapback] Знают, конечно. Kass, листали инфу по Webclima? И что в ней такого невообразимого? Вэб-интерфейс? Так он в любом роутере за 1000 руб есть. Надеюсь вы не сравниваете это со СКАДА системами? Надеюсь понимаете, что в большинстве сетей сквозь роутер это не работает?
|
|
|
|
|
|
|
|
17.2.2009, 23:11
|
Руководитель проекта
Группа: Участники форума
Сообщений: 658
Регистрация: 29.7.2005
Из: СПб
Пользователь №: 1028

|
Цитата(Kass @ 17.2.2009, 21:03) [snapback]354597[/snapback] И что в ней такого невообразимого? Вэб-интерфейс? Так он в любом роутере за 1000 руб есть. Надеюсь вы не сравниваете это со СКАДА системами? Надеюсь понимаете, что в большинстве сетей сквозь роутер это не работает? Почему же не работает, у Вас может, и нет, а многих работает и довольно не плохо! Получилось вот так и работает через WEB удаленно, и по комплектации получилось не дороже чем у ВАС
|
|
|
|
|
|
|
|
17.2.2009, 23:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301

|
Цитата(Nick @ 17.2.2009, 23:11) [snapback]354635[/snapback] Почему же не работает, у Вас может, и нет, а многих работает и довольно не плохо! У нас как и большинство крупных компаний не работает, т.к. существуют определенные политики безопасности сетей, а открывать дыры в роутере, да еще и через порт 80, это вы делайте. Цитата(Nick @ 17.2.2009, 23:11) [snapback]354635[/snapback] Получилось вот так и работает через WEB удаленно, и по комплектации получилось не дороже чем у ВАС  Нормально. А внутри можно глянуть?
|
|
|
|
|
|
|
|
18.2.2009, 22:14
|
Руководитель проекта
Группа: Участники форума
Сообщений: 658
Регистрация: 29.7.2005
Из: СПб
Пользователь №: 1028

|
Цитата(Kass @ 17.2.2009, 23:55) [snapback]354649[/snapback] У нас как и большинство крупных компаний не работает, т.к. существуют определенные политики безопасности сетей, а открывать дыры в роутере, да еще и через порт 80, это вы делайте. Нормально. А внутри можно глянуть? У большинства крупных компаний есть Админы, которые за 5 минут организуют VPN туннель как на сервере под Windows, так и на роутере, по которому не только можно передавать 80, но и всё, что угодно. А так же у контроллера, есть встроенный BACNet, который использует 47808 порт. Вот это я делаю! Внутри взглянуть можно, но позже.
|
|
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
JSA ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ REMAK 12.2.2009, 10:56 LordN можно только посочувствовать..
а впрочем попробуйт... 12.2.2009, 11:08 NektoN2008 Может поможет?
Блоки управления VCB. Руководство ... 12.2.2009, 12:29 JSA LordNможно только посочувствовать..
а впрочем попр... 13.2.2009, 7:03 LordN Цитатаспасибо за сочувствиенаелся я в свое время р... 13.2.2009, 8:23 Kass Цитата(JSA @ 12.2.2009, 10:56) 352159Зимо... 13.2.2009, 21:14 Сергей Долганов Напугали Вы меня, Почтенные Мне в эксплуатацию 4... 14.2.2009, 22:14 Гена Скорее всего узел тоже применён от Remak - SUMX, н... 14.2.2009, 22:26 Kass Цитата(Гена @ 14.2.2009, 22:26) 353394Ско... 15.2.2009, 18:05  Взводатор Цитата(Kass @ 15.2.2009, 17:05) 353544А э... 22.2.2009, 2:01   Kass Цитата(Взводатор @ 22.2.2009, 2:01) 35626... 24.2.2009, 21:52 LordN ЦитатаSUMX, на трёхходовом ESBE c белимовским прив... 14.2.2009, 23:11 Kass Цитата(LordN @ 14.2.2009, 23:11) 353416кс... 15.2.2009, 18:13 LordN ЦитатаПривода то классные, только совсем для друго... 15.2.2009, 18:53 Kass Цитата(LordN @ 15.2.2009, 18:53) 353561ко... 15.2.2009, 22:48 Гена или от 0 до 2 В - зона нечуствительности. 15.2.2009, 23:10 LordN ЦитатаНу тут дело не в контроллереда не в контролл... 16.2.2009, 8:32 Анатолий1 [ привод со входом 2..10./i]
Это на SUMX такое сто... 16.2.2009, 9:19 Гена Цитата(Анатолий1 @ 16.2.2009, 8:19) 35367... 16.2.2009, 11:10 Abysmo Сегодня ездил писать заключение по Ремаковскому шл... 16.2.2009, 16:50 Kass Цитата(Abysmo @ 16.2.2009, 16:50) 353911Ч... 16.2.2009, 17:35 Abysmo ЦитатаМы для наших смежников по ВК выпустили специ... 16.2.2009, 17:37 Kass У нас вот так получилось. 16.2.2009, 17:43 pilvaemil Цитата(Kass @ 16.2.2009, 18:43) У нас вот... 30.8.2011, 17:12    Гена Цитата(Kass @ 17.2.2009, 21:03) 354597И ч... 18.2.2009, 12:31     Kass Цитата(Гена @ 18.2.2009, 12:31) 354877Вы ... 20.2.2009, 0:47      Nick Цитата(Kass @ 20.2.2009, 0:47) 355656Для ... 20.2.2009, 21:19       Kass Цитата(Nick @ 20.2.2009, 21:19) 356031Для... 20.2.2009, 22:25        Nick Цитата(Kass @ 20.2.2009, 22:25) 356059Мы ... 21.2.2009, 18:27         Kass Цитата(Nick @ 21.2.2009, 18:27) 356196Да ... 21.2.2009, 22:42 Abysmo Новые шкафы Ремак с WebClima я еще ни разу не виде... 18.2.2009, 16:17 Adams Давление на подаче уменьшить до 3-3.5 атмосфер и н... 18.2.2009, 19:39 Inch Цитатавэб интерфейс - это не СКАДА система и не ди... 20.2.2009, 16:52 Kass В данном случае у Ремака идет речь о консольном до... 20.2.2009, 19:32 КостиК_87 Как на ремаке запускается блок кондиционирования?
... 19.4.2012, 6:04 inovator Здравствуйте уважаемые "любители" Remak... 24.4.2012, 15:00 inovator Всем спасибо за поддержку . Почти разобрался. Есл... 4.6.2012, 10:18 BOL Здравствуйте. Может кто поделиться схемой шкафа уп... 12.2.2015, 15:48 G_Ivan На первой странице же ссылку давали...
http://www.... 12.2.2015, 16:16 BOL Remak LOREJ и RWD68 . И схемы шкафа там нету . 12.2.2015, 16:34 G_Ivan Цитата(BOL @ 12.2.2015, 16:34) Remak LORE... 12.2.2015, 17:01 BOL Качайте АэроКад, забивайте в него свю систему и по... 12.2.2015, 17:06 G_Ivan Мне проще самому перерисовать со шкафа -там ничего... 12.2.2015, 17:12 Kotov666 День добрый после не добросовестных монтажников до... 15.12.2016, 11:10 Anderssen B2-B2: Датчик на притоке;