Насколько вообще совместимы эти два стандарта (RS485 двухпроводной)? В плане того, будет ли работать устройство RS422 в сети RS485, и можно ли его подключать напрямую, без повторителей типа RS485<->RS422?

И второй вопрос. Какие могут быть причины выхода из строя порта RS485, RS422? Что можно подать, чтобы спалить порт? Интересна как теория, так и случаи из практики.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
elexm
сообщение 18.3.2009, 9:36
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 461
Регистрация: 5.9.2008
Из: Москва
Пользователь №: 22192



Причины выхода из строя порта RS485
1.Случай из практики - подключение 220 В на А и В , 2 случая в год.
2.Выход из строя во время грозы, 3 случая в год.
3.Случай из практики : кабель связи проложен под железнодрожными путями и при прохождении поезда - связь пропадает. newconfus.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxRXEa1

Реклама: ООО «Эдюсон» | ИНН 7729779476 | erid: 2VtzqvCXcii

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 20.4.2026, 17:01
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных